Prepätovka v bytovke

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

biro.sl
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 01 Nov 2021, 20:16

Prepätovka v bytovke

Príspevok od používateľa biro.sl » 28 Dec 2021, 21:05

Dobrý večer, mal by som na Vás otázku, ak by som chcel do bytového rozvádzača dať prepätovku za hlavný vypínač, fázy na prapatovku zoberiem z neho to mi je jasne no na dolnej strane potrebujem zobrať PE z HUS no tu v dnu v byte HUS nemám. Moja otázka znie,môžem popri prívode potiahnuť ešte jeden 1x16/25 a uzemniť to o stupačku alebo môže sa to zobrať z PE svorkovnice,vďaka za rady ! Jedna sa už o sieť TNS
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Prepätovka v bytovke

Príspevok od používateľa technikus110 » 29 Dec 2021, 05:56

Nemôžeš, ale MUSÍŠ doťiahnuť min.Cu - 16mm2.
0