Ahojte, potreboval by som poradit co urobit s tymto bytovym rozvadzacom (a ano, je mi jasne, ze zavolat si odbornika). Situacia vid. foto.
Problemy, ktore som zatial identifikoval:
- zlomene uchytenie DIN listy -> pravdepodobne kupit taku istu krabicu a vymenit vnutornosti
- vodice od hlavneho istica su lankove. N a PE su ukoncene dutinkami, L nie. Takisto ani prepojky medzi isticmi nemaju dutinky.
- Aj ked do rozvadzaca idu 3 cierne kable, su zapojene do 3f istica (a z neho je napajana varna doska a rura) a na kazdu "fazu" su napojene vzdy len 2 dalsie istice, tak cele toto dielo vyzera byt pripojene iba na jednu fazu. Teda medzi jednotlivymi fazami som nenameral ziadne napatie a moje podozrenie potom utvrdil pohlad na jednofazovy elektromer a hlavny istic.
- vacsina vodicov veducich k zasuvkovym okruhom je CY 1.5
- ta krutena dvojlinka by asi cez rozvadzac prechadzat nemala
- minimalne jeden spoj vyzera byt rieseny zltou izolackou
A toto je prakticky stav "od novoty" z r. 2008, az na tu dvojlinku. Vsetky byty v tej bytovke su zapojene tymto stylom, 3f realne nie su nikde. Hlavne bytove istice su B32.
Moja predstava je opravit to minimalne samozrejme po mechanickej stranke. A dalej:
- pridat prudovy chranic. Jeden spolocny na vsetko? Alebo len na kupelnu a kuchynsku linku? Limitujucim faktorom je velkost existujuceho rozvadzaca, zmestia sa tam este max 2 moduly.
- rad by som jednotlive moduly prepojil listou. Otazka je, ci zachovat 3f rozdelenie, napriek tomu, ze je tam prakticky len 1 faza, aj ked cez tri vodice, alebo pouzit 1f listu. Ako v tom pripade zapojit privod? Nechat tak ako je v 3f istici a len tam pridat listu? Alebo ich najskor spojit na mostiku?
- su istice typu C v poriadku?
- su 16A istice v poriadku vzhladom na 1.5mm2 vodice?
Volat treba elektrikara, psychiatra alebo hasicov?
bytovy rozvadzac
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 1
- Dátum registrácie: 31 Dec 2021, 15:13
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: bytovy rozvadzac
Jistě existuje VR z roku 2008.
RCD atd. potřebuje víc než jmenovanou mezeru. Nemáš-li VR a jsi-li z oboru elektro, pak víš, co Tě čeká podle STN. Je-li ten byt Tvůj, otevři si peněženku a počítej, máš-li v ní dostatek Éček.n Nejsi-li, nejprve proveď totéž s peněženkou. Pak najdi zodpovědnou firmu, zadej k práci , po ní a před zaplacením si nechej vysvětlit položky a zkontroluj skutečnost, co napsali do faktury. Nezapomeň si říct o VR (Výchozí revizi i s pravdivým popisem okruhů). Nakonec se "modli", abys nemusel nic reklamovat.
Pěkného Silvestra a v novém roce hlavně zdraví a pevné nervy při opravě Ti přeje Jirka
RCD atd. potřebuje víc než jmenovanou mezeru. Nemáš-li VR a jsi-li z oboru elektro, pak víš, co Tě čeká podle STN. Je-li ten byt Tvůj, otevři si peněženku a počítej, máš-li v ní dostatek Éček.n Nejsi-li, nejprve proveď totéž s peněženkou. Pak najdi zodpovědnou firmu, zadej k práci , po ní a před zaplacením si nechej vysvětlit položky a zkontroluj skutečnost, co napsali do faktury. Nezapomeň si říct o VR (Výchozí revizi i s pravdivým popisem okruhů). Nakonec se "modli", abys nemusel nic reklamovat.
Pěkného Silvestra a v novém roce hlavně zdraví a pevné nervy při opravě Ti přeje Jirka
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: bytovy rozvadzac
Riešil som niečo podobné, samozrejme kompletnou prerábkou, čo je podľa mňa jediné rozumné riešenie aj v tvojom prípade. Do bytu som potiahol 3f prívod v prípade rekonštrukcie stúpačiek v bytovom dome. Istenie okruhov je realizované 1modulovými chráničmi s ističom. Nezabudni na doplnkové ochranné pospájanie.
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: bytovy rozvadzac
Handy,
celkem slušná práce, jenom mi není jasný důvod dvou lišt pro PE. To sis nemohl pořídit jednu delší? Zbytečně vymyšlený přechodový odpor v budoucí době.
Osobně odstraňuji hlavní izolaci kabelů cca 1-3cm po vstupu do RP, který má být dostatečně dimenzovaný i pro oteplení .
Dotaz: proč ty RSA svorky v rozvaděči?
celkem slušná práce, jenom mi není jasný důvod dvou lišt pro PE. To sis nemohl pořídit jednu delší? Zbytečně vymyšlený přechodový odpor v budoucí době.
Osobně odstraňuji hlavní izolaci kabelů cca 1-3cm po vstupu do RP, který má být dostatečně dimenzovaný i pro oteplení .
Dotaz: proč ty RSA svorky v rozvaděči?
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: bytovy rozvadzac
Jirka 84, ďakujem snažím sa veci robiť poriadne.
Lišty boli súčasťou rozvádzača. Na stavbe chce zákazník často veľa vecí doplniť a má svoje špecifické požiadavky ( napríklad prúdový chránič pre každý okruh samostatne) atď... , takže veci sa menia v reálnom čase. Svorky vľavo sú pre prívod z ktorého sa využíva len jedna fáza. Keď sa v budúcnosti urobí rekonštrukcia stúpačiek v bytovom dome, tak sa svorky vyhodia , nainštaluje sa tam 3f istič. Svorky vpravo napájajú viacero svetelných prívodov ( ušetril som veľa kábla , než keby som to riešil spôsobom prívod od vypínača k vypínaču, keďže rozvádzač bol dispozične v strede čelnej steny bytu, proste mi to prišlo ako ideálne riešenie - je to vec názoru )
Lišty boli súčasťou rozvádzača. Na stavbe chce zákazník často veľa vecí doplniť a má svoje špecifické požiadavky ( napríklad prúdový chránič pre každý okruh samostatne) atď... , takže veci sa menia v reálnom čase. Svorky vľavo sú pre prívod z ktorého sa využíva len jedna fáza. Keď sa v budúcnosti urobí rekonštrukcia stúpačiek v bytovom dome, tak sa svorky vyhodia , nainštaluje sa tam 3f istič. Svorky vpravo napájajú viacero svetelných prívodov ( ušetril som veľa kábla , než keby som to riešil spôsobom prívod od vypínača k vypínaču, keďže rozvádzač bol dispozične v strede čelnej steny bytu, proste mi to prišlo ako ideálne riešenie - je to vec názoru )
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 9 Odpovedí
- 1570 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 5 Odpovedí
- 494 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
-
- 9 Odpovedí
- 1733 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 4 Odpovedí
- 1055 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 4 Odpovedí
- 1163 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5