Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

jafi
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 19 Feb 2022, 09:49

Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa jafi » 19 Feb 2022, 09:59

Zdravim vospolok, som tu nový a tuto temu som este nenašiel.
Riešime v praci pokles napatia o cca 5-10%.
Potrebovali by sme nejaky kompenzator el. napatia.
Bohuzial el. siet je pretazena a po 4 rokoch vybavovania sa dockame novej el. siete az cca na jar 2023.
Na masinach mame vekt. pohony a pri rozbehu je pokles o 35 V, z 330 na 295V.
Normal je do 20V, overené vo viac. firmach.
Pustil nam uz 2x vekt. pohon v hodnote 7000€, preto sa bojím ci to nieje tym.
Viete mi poradiť nejakeho odbornika na tuto problematiku?
Nas priemerny hodinovy odber je do 8 kW.
Na lamelovom kompresore mame softstart.
Nejaky kompenzator som našiel na allegre, ale vobec sa do toho nevyznám a neviem ake aspekty mam zobrat este do uvahy. Ďakujem za kazdu radu

https://postimg.cc/gw6pgYQv
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11656
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa Dolfi » 19 Feb 2022, 11:21

"Na masinach mame vekt. pohony a pri rozbehu je pokles o 35 V, z 330 na 295V."

Zvláštne to hodnoty napätia. To sú tam nasekané trafáky, či ako ? Alebo to napätie je DC ?

To máte vlastný trafák, či aká je to sieť, keď ju máte preťaženú ? Nameral si tie poklesy napätia aj úplne na vstupe k vám ? Alebo máte nevyhovujúcu elektroinštaláciu ?

(Prepáč že sa pýtam, no krištáľová guľa je akosi vedľa ...). :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

jafi
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 19 Feb 2022, 09:49

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa jafi » 19 Feb 2022, 11:37

Vektorovy pohon je DC.
Vlastny trafak nemame, su to iba dve masiny. Ako som popisoval, el. siet je pretazena, elektroinstalaciu mame novu a vyhovujucu. Prosím, nieje to ani o hrubke kablu, mame to predimenzovane.
Problem je v slabej trafostanici a v pripojeni zo vzdusneho vedenia.
Verte mi, ze jedine dostupne riesenie je v stabilizatore...
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa OHAJ » 19 Feb 2022, 12:11

Podľa informácii aké si nám tu dal, nieje jasné vlastne nič, ani o akú sieť ide. Predpokladám, že tá firma je niekde na konci ulici, sledovanie účinníka siete Vám asi nič nehovorí, oči Vám asi otvorila asi privysoka faktura s pokutami. Aby si bol v obraze, kompenzačný rozvádzač vypadá približne takto - máte tam niečo takéto ? Obrázok

Ak áno, akú hodnotu máte na dyspleji alebo ručičkovom meráku ?
Obrázok
0

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5646
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 58

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa mr.dred » 19 Feb 2022, 12:16

Možno volovina, ale nepomohol by tie poklesy "ustabilizovať " aj frekvenčný menič ??
Prípadne niečo na princípe aktívneho PFC ?
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11656
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa Dolfi » 19 Feb 2022, 12:42

jafi napísal:
19 Feb 2022, 11:37
Vektorovy pohon je DC.
Tak je na ho*no navrhnutý ! Veď napríklad existujú napájacie zdroje, ktoré nemajú problém fungovať povedzme od 100 po 250 V ! Takže nejaký 10% pokles siete by nemal byť problém ... :wink:

Aj on-line UPS vhodného výkonu, (podľa odberu toho stroja), je viac, ako vhodné riešenie.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

jafi
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 19 Feb 2022, 09:49

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa jafi » 19 Feb 2022, 13:30

Mozno som sa zle vyjadril. Nehladame kompenzator jaloviny. Ten uz mame a dimenzoval sa na aktuálne vybavenie+ robil sa tak, ze ak bude viac masin, resp. spotrebicov, bude sa menit, resp. inovovat.
Takze: Kompenzator jaloviny mame, ucinik 0,97-0,99.
Od trafa sme prvy vo vetve.
Bohuzial siet je makka- a tahame prud zo vzd. vedenia
Po novom by mali ist káble zemou priamo od trafostanice a vzniknu pripojovacie body.
Projektant mi povedal, ze to vtedy bude mať uplne inu charakteristiku, co mu ja moc neverim.
Myslim si, ze pomoze nove trafo, resp. silnejsie.
Teraz tam na nom rezerva cca160kW
Mne sa hlavne jedna o to, aby sa nam servis nevyhovaral, ze pricinou pokazenia vekt. pohonov je makka siet.
Preto, ako som uz aj ziadal:
Potrebovali by sme nejakého odbornika, co by nam poradil so stabilizatorom napatia.
Myslim, ze to je ta najvhodnejšia cesta.
Ďakujem

https://www.abctech.pl/stabilizator-nap ... p-802.html
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa ondistef » 19 Feb 2022, 15:50

5 až 10% pokles napájacieho napätia je v norme, a s tým by snáď nemal mať problém ten menič aby si to ustrážil a ureguloval.
Keďže nevieme presný typ meniča a pohonu ani jeho nominálne parametre a podľa toho priloženého obrázka s trojfázovým regulačným trafom predpokladám, že sa jedná o trojfázový vstup 400V?
Dá sa to potom riešiť trojfázovou on-line UPS s dvojitou konverziou alebo DVR (AVR)
https://www.se.com/ww/en/product-range/ ... logic-dvr/
https://www.eneli.sk/produkt/elektronic ... licru-re3/
https://www.3spower.sk/SK/stabilizatory-siete.php
0

jafi
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 19 Feb 2022, 09:49

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa jafi » 19 Feb 2022, 18:38

Ahoj,

vekt. pohon so 400V trojf. vstupom a DC 330V vystupom, ktorý ovlada ďalšie prvky v centrach.
Tento vekt. pohon ma este regener. prvok- pri prepati to pusta do toho regenu, ktorý ma spiralu a meni to na teplo.
Napr. ked vreteno ide z 12000 otacok na nulu a ine pripady.
Ten link so stabilizatorom by bola zla volba? Resp. kde do vetvy by sa to malo pripojit?
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa ondistef » 19 Feb 2022, 20:55

Ten link som prehliadol, je to v pohode.
Stabilizátor zapojiť pred vstupom do meničov, resp. bude potrebné prerobiť rozvádzač odkiaľ sú napájane.
0

jafi
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 19 Feb 2022, 09:49

Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)

Príspevok od používateľa jafi » 20 Feb 2022, 07:25

Ahoj,

podla coho mam vypocitat tu kapacitu toho stabilizatora?
0

Napísať odpoveď