Príspevok od používateľa Juro2456 » 30 Mar 2022, 19:42

Ahojte, prišiel som si pre radu ku nasledujúcemu problému.
Jedná sa o novostavbu malého rodinného 2poschodového domu ( povodne chatka o rozmeroch 6x6m ) Kde obývateľné je len 2p, spodok je garáž,kotolna technická miestnost.

Realizácia stavby je momentálne v hrubej instálácií, spodná čast domu je celobetón, vrchná celé drevo.

Bude sa dorábať bleskozvod,uzemnenie bodu rozdelenia, na ktoré bude treba uzemnenie, no nieje vyvedená ani natiahnutá pásovina v základovej doske, čo ale može zachrániť situáciu je roxor, ktorý je vyvedený zo základov.

Takže...

Možem spraviť vonkajšiu krabicu pre svorkovnicu, kde uzemním celý dom + bleskozvod na spomínaný roxor ?

Možem nadpojiť roxor v mieste, kde sa už k uvedenemu spoju nedostanem, bude zakopaný v zemy a vyvedený len drotom von ?
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa ondistef » 31 Mar 2022, 11:33

V žiadnom prípade, bohvie ako je spravená ta výstuž v betóne, na to aby si ju mohol použiť by musela spĺňať isté kritéria.
Sprav obvodový uzemňovač, teda okolo celého domu sa dá do zeme pásovina 1m od obvodových múrov do hĺbky aspoň 0,8 - 0,9m a na túto pásovinu sa pripoja jednotlivé zvody bleskozvodu a hlavná uzemňovacia svorkovnica HUP kde by sa mali pospájať všetky kovové vodovodné, plynové, UK a ... potrubia. Do rozvádzača samozrejme osadiť prepäťovú ochranu (zvodič bleskových prúdov B+C) a rozvádzač uzemniť k HUP.
0

alois
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 143
Dátum registrácie: 20 Feb 2021, 11:01

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa alois » 31 Mar 2022, 14:00

Není vyloučeno, že pro požadovaný zemní odpor nebude ta pásovina stačit. Pak budeš muset přidat i nějaké tyčové zemniče, spolehlivě propojené s tou pásovinou. Bylo by dobré předem změřit měrný odpor půdy a to provedení by měl navrhnout odborník, nejlépe projektant křížený s revizním technikem. Toho, kdo projektoval ten dům, k tomu nezvi, protože zapomenout při projektu na zemnič může jen nedouk.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa Merak » 31 Mar 2022, 20:49

na jeden spoločný vývod zo základového zemniča sa nesmie zapájať aj zvod bleskozvodu a aj HUS / HUP pre ekvipotenciálne vyrovnanie
toto musia byť dva samostatné vývody
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Juro2456
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 33
Dátum registrácie: 22 Aug 2020, 18:47

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa Juro2456 » 31 Mar 2022, 21:27

Takže najlepšie riešenie obkopať dom, ako bolo písany 1m od domu celý po obvode, osadiť pásovinu a rodzeliť ju na dvoch miestach. Na 1 krabici bude uzemnený bleskozvod, na druhej HUP a eps domu ?
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa OHAJ » 31 Mar 2022, 23:34

BOD ROZDELENIA po novom musí byť uzemnený, ale ako presne to asi ani sami tvorcovia noriem nevedia ...
K tomu tvojmu roxoru, nezabúdaj na elektrogalvanický jav a k elektrolitickému rozkladu zinkovej vrstvy na zemniči, teda ak si nemyslel hrdzavú tyč :lol: ale stále lepšie ako nechať taký bod rozdelenia v "lufte" ako pri prúd.chráničoch integrovaných v zásuvkách v starých inštaláciách (pri hnilom PEN na nástrašáku, ide o život bez uzemneného toho bodu), netreba to podceňovať !
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa ondistef » 01 Apr 2022, 20:37

Juro2456 napísal:
31 Mar 2022, 21:27
Takže najlepšie riešenie obkopať dom, ako bolo písany 1m od domu celý po obvode, osadiť pásovinu a rodzeliť ju na dvoch miestach. Na 1 krabici bude uzemnený bleskozvod, na druhej HUP a eps domu ?
Merak to myslel tak, že na jeden vývod z uzemnenia nemôžeš zapojiť aj zvod bleskozvodu aj ho používať ako uzemňovací bod pre HUP (HUS).
Samozrejme, že pokiaľ je to možné, mal by sa uzemňovací pás spojiť a tvoriť "uzavretý kruh".
Bleskozvod musí mať minimálne dva zvody! Pokiaľ teda nejdeš použiť izolované HVI vodiče.
E01_RD Model.pdf
(152.66 KiB) 64 stiahnutí
Tu máš príklad (jedná sa o základový uzemňovač, ale princíp je ten istý ako u obvodového, len ten je mimo základov)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa Merak » 04 Apr 2022, 23:47

OHAJ napísal:
31 Mar 2022, 23:34
BOD ROZDELENIA po novom musí byť uzemnený
toto sa kde presne píše? ak smiem vedieť, bo ja som to ešte nenašiel

Ďakujem
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa OHAJ » 05 Apr 2022, 00:52

STN 33 2000-4-41:2019, na AOP uviedli že slovo môže je teraz musí sa ?!
Ako niekto prizemní bod rozdelenia v integrovanej zásuvke v prúd. chráničom, keď mu do steny ide L a PEN, klinec do steny asi stačiť nebude :ignore: (asi slovkom nerobí sa rekonštrukcia, ale iba servis zásuvky podľa pôvodnej normy) ?!
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Domové uzemnenie

Príspevok od používateľa Merak » 05 Apr 2022, 07:23

Nemám práve pred sebou túto normu, ale keď som to v nej naposledy pozeral, tak toto bolo iba v úrovni odporúčania. Večer pozriem, či sa niečo nezmenilo.
V Českej norme je toto spomínané, ale na konci distribučnej sieti. Teda majú to tak nakreslené.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať