jany+,
"sorry nezaoberam sa touto problematikou, ale..."
na tuto větu jsem se Ti snažil odpovědět v širších souvislostech, protože jsem si bláhově myslel že jako IT se chceš něco konkrétního dovědět, že Tě nezajímají "kecy u piva", ale
vidím, že Tě odpověď vůbec neuspokojila.
Omlouvám se teda za následující odpovědi:
Nejprve k tomu zákazníkovi: osobně se zajímám minimálně po dobu záruky o moji práci a pokud jsou možnosti (viz Tvoje: stretavam sa s nim pravidelne), tak pokecám a nahlídnu si na konkrétní stav části zařízení.
Nechtěl jsem tady citovat, co si můžeš přečíst, aby sis rozšířil znalosti v oboru. Tento web je přece o "SE" a ne nějaká lajcká poradna. Proto jsem připojil relevantní odkazy i pro ostatní čitatele , co se občas hlouběji zabývají taky silnoproudem do 1000V. Pokud Tvůj revizák tomu nerozumí a "umí jenom psát" VR nebo jenom PR, tak ho včas vyměň, jsou to jeho základy hlavně pro Výchozí revizní zprávu, kterou se dává všanc prokurátorovi (když dojde na PROBLÉM u zákazníka).
Já už jsem sice dávno jenom důchodce z oboru (pardon: senior na odpôčinku
), který se živil rukama, ale na školení a sebevzdělávání jsem byl od zákazníků Tvého druhu často "cvičený" - doporučuju totéž.
Asi sis představoval nějakou takovouto následující odpověď, ve které Ti cituji z přiložených odkazů (protože jsem netušil, že jsi možná lajk).
Taky připojovací podmínky podle konkrétního spotřebitele se liší (charakteristika B,C).
Takže pro lajky:
1. při zkratu prochází obvodem velký proud (tzv. zkratový proud), dochází k zahřívání vodičů. Může dojít k požáru a ke zničení spotřebiče.
Pro osobu nejen Tvého vzdělání:
2.vypínací časy jednotlivých druhů jističů jsou dány výrobcem - nehodlám citovat...
3. hlavní jistič v RD
nemá selektivitu s těmi v podružném rozvaděči při vzniku zkratového proudu, protože...
CITACE:
Selektivita přístrojů zapojených za sebou
Pokud chceme mezi dvěma za sebou zařazenými jisticími prvky zachovat selektivitu, nesmí se jejich charakteristiky v
žádném bodě protínat a jsou-li namísto jednoznačně udané charakteristiky pomocí jedné čáry udána pásma charakteristik, nesmějí se protínat ani tato pásma. K protnutí charakteristik nebo k překrytí jejich pásem
nesmí dojít ani pro nadproudy odpovídající přetížení, ani pro zkratové proudy.
Při použití dvou miniaturních jističů (standard do 63A) v sérii bohužel
nelze počítat s žádnou selektivitou a to ani při odstupňování jmenovitých proudů, či odstupňování vypínacích charakteristik (B, C, D) – ty totiž nemají na selektivitu malých jističů vliv. Problém spočívá v tom, že
omezující jističe jsou konstruovány ve stejné třídě selektivity (mají srovnatelné hodnoty prošlé energie) a
vypínají proto
zkrat přibližně stejně rychle, což se od nich i očekává. Na druhou stranu však neumožňují selektivní řazení. Řešením by bylo předřazení dostatečně velké pojistky nebo výkonového jističe, přičemž odzkoušené kombinace jsou uvedeny v katalogu výrobce (v praxi jsou charakteristiky trochu jiné).
Tyto charakteristiky slouží pro nadproudy nikoli pro zkratové proudy (definice výrobce).
Selektivitu vytvářejí pojistky před elektroměrem ! (viz jejich charakteristiky):
Předpokládám, že o jiných jsi dříve neslyšel ....
Při zkratu by Tě měly zajímat i další informace:
Icu - jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost: hodnota zkratového proudu uvedená na jističi při příslušném jmenovitém napětí, kterou jistič musí bezpečně vypnout. Po tomto vypnutí však může dojít ke změně jeho charakteristik, neboli jinými slovy, vypnutí zkratového proudu s hodnotou I = Icu je garantováno pouze jednou. Přestože se na první pohled jeví jako technický nesmysl dimenzovat jističe na hodnotu Icu (Jistič na jedno použití?), praxe ověřila, že poruchy nevznikají bezprostředně na výstupních svorkách jističů a i relativně malá impedance vedení za jističem účinně sníží zkratový proud pod hodnotu Icu.
Ics - jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost: hodnota zkratového proudu uvedená na jističi při příslušném jmenovitém napětí. Je vyjádřena hodnotou předpokládaného vypínacího proudu (v kA) odpovídající jedné z normou stanovených hodnot, nejčastěji v procentech (25, 50, 75 a 100% Icu), vztažených k hodnotě Icu , tj. např. pro jistič s Ics = 75 % Icu a Icu = 100kA je Ics = 75kA. Jističe musí hodnotu Ics vypínat opakovaně a záleží tedy pouze na projektantovi, s jakou mírou dlouhodobé spolehlivosti provozu chce počítat – zda jističe navrhne s ohledem na hodnotu Ics, nebo Icu. S tím souvisí i cena jističů. Vedle uvedené často zmiňované mezní a provozní vypínací schopnosti si povšimněme i třetího parametru, o kterém je dobré alespoň vědět a to v souvislosti s rozvaděči a se zkratovými proudy v síti.
Icm - jmenovitá provozní zkratová zapínací schopnost: hodnota zkratového proudu uvedená na jističi při příslušném jmenovitém napětí, jmenovitém kmitočtu a stanoveném účiníku. Vyjadřuje se jako maximální předpokládaný dynamický proud (maximální hodnota první půlvlny při započítání stejnosměrní složky zkratového proudu). Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm) je vždy vyšší, než jmenovitá zkratová vypínací schopnost (Icu, příp. Ics) a jejich minimální poměr je předepsán normou v rozmezí od 1,5 až do 2,2.
PS odkaz na Babiše je perfektní, jinak ani neumí na konkrétní otázky reagovat ,
kromě "přísahy na život vlastních dětí"