Teoreticky sa to môže stať v prípade problému s N-pólom na chrániči.Oživím tému, za akých okolnosti sa môže dostať druhá fáza na nulák ktorý je zapojený v línii chrániča ? Proste objavilo sa združené napätie v zásuvkach danej línie. Vedel som, že toto sa môže stať iba pri PEN v TN-C ale pri TN-S by som to nečakal. V zásuvkach boli spotrebiče.
Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
0
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
N pol som tiež tipol, len potom fungoval normalne. Je pravdepodobne aby sa mohol ten N pol na chrániči nejak odopnuť ? Môže problém spôsobiť aj elektronika v spotrebiči ? Rúra zdymila, má aj displej. Odvtedy nejdu spotrebiče.
0
- Merak
- Moderator

- Príspevky: 7883
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 46
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
pri TN-S sa to stáva vtedy, keď dôjde k prerušeniu / odpojeniu N vodiča medzi uzlom trafa alebo za bodom rozdelenia a zariadeniami / záťažou
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
Môže aj na chrániči vzniknuť situácia, že sa preruší v ňom N či ? Všimol som si taký jav v danej inštalácii, že napätia medzi L1 az L3 voči N boli na hlavnom ističi okolo 240V +-2V všetky. Ale v danej línii kde je ten chránič, tak napätia boli od 228 do 245V. Čiže dosť rozdieli medzi nimi, síce v norme ale mohlo to už naznačovať niečo ?
0
- Merak
- Moderator

- Príspevky: 7883
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 46
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
vylúčené to nie je
môže nastať, že zle zopne alebo nezopne N kontakt v RCD
môže nastať, že zle zopne alebo nezopne N kontakt v RCD
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
Na třífázovým chrániči se to stát může. Pokud se součet proudů ze sítě rovná součtu proudů do sítě, nemusí vybavit ani při odpojeném N vodiči. Pokud by potřeboval proud i N vodičem, tak bys třeba 3f motor zapojený do trojúhelníku na tomto chrániči nebyl schopný vůbec zapnout.Marek89 napísal: ↑11 Máj 2025, 13:44Môže aj na chrániči vzniknuť situácia, že sa preruší v ňom N či ? Všimol som si taký jav v danej inštalácii, že napätia medzi L1 az L3 voči N boli na hlavnom ističi okolo 240V +-2V všetky. Ale v danej línii kde je ten chránič, tak napätia boli od 228 do 245V. Čiže dosť rozdieli medzi nimi, síce v norme ale mohlo to už naznačovať niečo ?
0
- Merak
- Moderator

- Príspevky: 7883
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 46
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
Nemáš pravdu, 3f motor nevyžadujúci si N vodič ti nevybaví RCD ak tam to N-ko nemáš pripojené.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
Nevyjádřil jsem se úplně přesně a ani z kontextu není jasné, jak jsem větu
Pokud by chránič potřeboval proud i N vodičem, tak bys třeba 3f motor zapojený do trojúhelníku na tomto chrániči nebyl schopný vůbec zapnout.
přesně myslel. Opravuji/doplňuji :
Pokud by chránič potřeboval proud i N vodičem, tak bys třeba 3f motor zapojený do trojúhelníku na tomto chrániči nebyl schopný vůbec zapnout.
0
- Merak
- Moderator

- Príspevky: 7883
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 46
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
a o aký chránič má vôbec ísť?
bežný typ chrániča nesleduje ktorými a koľkými vodičmi ide prúd, on sleduje iba rozdielový unikajúci prúd
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?
Určite nie je ideálne dať 4p chránič a z neho ťahať 1f obvody, však. Viem, že sa to tak robí, ale isto to nie je najšťastnejšie riešenie.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok