Strana 1 z 2

Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 14:55
od používateľa Juro2456
Ahojte, idem si sem pre radu, a dúfam že mi pomôžete.

Takže od začiatku. Jedna sa o novostavbu 6x6m pôvodne to mala byť chatka, teraz bude z toho skromný rodinný domček pre 3 členov.

Potrebujem poradiť s elektrikou, ktorá bola zapojená 2r nazad. Niektoré veci sú mi dosť nejasne a potrebujem radu ci to prerobiť alebo to tak môže zostať, skrátka, z vašich skúsenosti a praxe.

V prílohe posielam všetky potrebné foto.

A problémy...

Hlavný prívod Cyky 5x2,5...Bude to stačiť pre odber všetkých spotrebičov?

Môže byť v HUP istič 25B a následne v dome 32A na spomínaný 2,5 kabel ?? Nemala by tam byt nejaká tá postupnosť...?

Dom nieje priamo územneny v zemi, je dotiahnuta pasovina od stĺpu po dom, a od neho 7Zž lanko( pravdepodobne keď sa bude robiť bleskozvod to nestačí)

Nejaké veci co som si nevšimol/ zabudol ??

Vdaka

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 15:23
od používateľa kinedryl
Odhliadnuc od toho, ze na ploche 6x6 sa zit neda ani jednej osobe je vsetko ostatne co popisujes uplne zle.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 15:47
od používateľa miso156
Pise clovek ktory dokazuje nemozne, tym ze zije v miestnosti 3x4m a vychadza len ked ide do tesca po rozky:

1) Istic v dome nemoze byt vyssi ako istic v elektromerovom rozvadzaci.
2) 2.5mm drot v zemi/pod omietkou znesie podla tabuliek 25A max.
3) Z bodu 2) si vies odvodit zhruba kolko spotrebicov mozes napajat (vela nie).

Zalezi ci planujes elektrikou aj kurit/dokurovat, ci planujes el. boiler, el. trubu , inducnu platnu? Ostatne spotrebice maju obycajne nizsi odber.
Dobre rozdel spotrebice/vyvody na jednotlive fazy, aby jedna faza nebola pretazovana a druhe dve nevyuzite.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 15:59
od používateľa pocitujlasku
na ploche 6x6 sa da v pohode zit, ved bytovka nie je o moc vacsia.
istice musia ist postupne nizsie.
3x25A sa da fungovat v pohode, ja som na takom mal vyse roka 12kw kurenie, indukcny sporak, americka chladnicka, a dalsich x beznych spotrebicov, pricom v zime sa obcas prikurovalo 2kw ohrievacmi.
vsetko bez nejakych obmedzeni a bez jedineho vypadku

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 16:22
od používateľa Juro2456
Podla tabuliek je dovolene na 2,5 pevny vodic 32A istič, ked je vedený zemou. Ale nič to nerieši kedže hlavný je 25...

V budúcnu sa plánuje prístavba z boku, dalšia miestnost + Wc atd atd...

Myslím si že 25 Je málo, kedže to vychádza nejakých 5750W na 2 PC,TV,Indukcka,Bojler,Vodarnicka,Chladnicka,Kanvica,Umyvacka,Rura,Susicka atd atd..... Pri prepočte je to málo aj naten 25A, To by som musel navýsit hlavný aspon na 40A a následne kábel 5x4 mm privod a osadit 32A istič...

Nechcem aby boli s tým v budúcnu staznosti, a počúvať tie reči že už sa to mohlo spraviť na 100% keď sa to robí. Pokiaľ je k tomu prístup treba najst najvhodnejsie riesenie, + rezerva do budúcna...

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 17:15
od používateľa jezevec
Juro2456 napísal: V budúcnu sa plánuje prístavba z boku, dalšia miestnost + Wc atd atd...
Za čas budou problémy, nejhorší je lepit to jak vlaštovka hnízdo. Bude to stále praskat v místech napojení vlivem nestejnoměrného sesedání jednotlivých objektů.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 17:36
od používateľa maskrtnik01
3x25A je náhodou pomerne dosť. Kopa bytov funguje na 1x25A.

To že suma maximálnych výkonov spotrebičov je desiatky kW nevadí, hádam nepôjde komplet všetko naraz na plné pecky.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 19:02
od používateľa matoh
Žil som 2 roky Na 27.5 m2 s toho rok a pol už sme boli traja.
Je to o hubu ale dalo sa až do času keď malá začala dostávať od každej návštevy vreco hračiek...
Naštastie sa dostaval dom tak sme sa presťahovali.
K téme...
Istič 3\B 25 ale kábel na prívode 5x4 CYKY 25 metrov.
Indukčka 3f, kanvica,práčka,ohrievač tuv 80l, el kúrenie,chladnička,telka,svetlá,sprostosti... Nikto nehľadel na odber a nestalo sa ani raz že istič padol.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 19:49
od používateľa panda
Elektroinstalacia cele zle.... Kedze ide o obytny priestor predpokladam ze bude kolaudacia tak k nej okrem ineho treba aj projekt a reviznu spravu.... Cize elektroinstalaciu treba urobit podla projektu a potom vykonat reviziu.... Uzemnenie nedostatocne ale to mozes dorobit tak ze obkopes okolo domu, natiahnes pasovinu +zemniace tyce - treba postupovat podla projektu ... Ak k tomu kolaudacia nebude a projekt neexistuje tak aspon zavolaj dobreho elektrikara nech zhodnoti celu elektroinstalaciu a urobi co sa da urobit....
PS. Ak na fotke je rozvodna skrina toho domceka tak cim skor zavolas kvalitneho elektrikara tym lepsie.... To sa musi kopletne prerobit... V podstate teraz ak dobre vidim dokonca ani ten prudovy chranic nie je zapojeny, potom je hlavny 3-faz istic C 20 z neho ide do 3-faz C16 a jednofaz B16..... Treba to odznova urobit a poriadne, lebo toto nemohol urobit normalny elektrikar ale daaky laik.....

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 20:02
od používateľa budvar10
3f 25A pre RD je dostatočné. Je to štandard. Väčší istič = váčšia platba elektrárňam, tzv. rezervovaný príkon.

Ja mám tiež 25A, kúrenie mám plynom ale rúra, varná doska, mikrovlnka, atď., všetko je na elektrinu. Mám doma stolársku dielňu. Zatiaľ, čo manželka varí a pečie, ja kľudne hobľujem, frézujem alebo pílim.

Myslím, že pre ten tvoj domček ti viac ani netreba.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 02 Apr 2022, 21:16
od používateľa ondistef
Celé zle, istič 3p/25A by ti mal v pohode vystačiť.
Minimálny prierez pre prípojku v TN-C je CYKY-J 4x10 alebo AYKY-J 4x16 a v TN-S je to CYKY-J 5x6.
5x2,5 je tak dobrá na zásuvku istenú 16A ističom, ale nie na prívod do domu (v chate by to možno vyhovovalo - ale nevyhovovalo by to normám a predpisom).
Istič v dome môže byť aj 630A ak je vo funkcii vypínača, ináč to nemá žiaden zmysel.
Selektivita sa u takýchto malých ističov dodržiava dosť ťažko a pri tvrdom skrate to letí zaradom dole.
K uzemneniu si tu už mal vlákno, tam som ti aj prihodil obrázok ako by to malo normálne vyzerať, nejaké pásoviny hodené ledabolo v zemi a medené lanka sú pre bleskozvod nanič (pokiaľ to má byť funkčné a bezpečné).
Ten "rozvádzač - zásuvkovu skrinku" nahraď nejakou normálnou rozvádzačovou skrinkou aspoň na 56 modulov.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 03 Apr 2022, 09:19
od používateľa OHAJ
Ak sa Ti chce vybiehať von nahadzovať ten B25, tak prečo nie, tiež by som pod 4mm2 nešiel, ale ak to tam už máš zakopané, tak 25A samozrejme tým prenesieš ... veď aj nové rozvody sú všade ťahané tou tvojou 2,5mm2 a starou metódou od zásuvky k zásuvke (pri poslednej je to OK, ale čo tá chúďatko prvá cez ňu ide najväčší prúd a keď je istená C16 kou tak ďakujem pekne). Navyše máš aspoň 3-fáz rozvod, kdežto staré domky sú na polorozpadnutom hliníku na 1-fáze a fungujú i s odberom 25A (popáliť sa na vyhorenej poistke pri výmene je tu dosť možné) :ignore:

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 03 Apr 2022, 10:24
od používateľa pablox
Pre pokoj na duši by som tam dal aspoň tú 4mm2, aj kvôli mechanickej odolnosti. V robote sme riešili rozvádzač signalizácie, kde stačil kábel 3x1,5mm2 a projektant tam dal 3x4mm2 - práve kvôli tomu.

2,5mm2 kábel istený 20A ističom nám dával revizák automaticky do závad.

V byte, tak ako kopa ľudí mám 25A/1p istič, plyn nemám a vypadol len raz, keď som pozapínal sporák, kanvicu, práčku, sušičku. To sa stalo ale raz za 6 rokov.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 04 Apr 2022, 23:37
od používateľa Merak
"Hlavný prívod Cyky 5x2,5...Bude to stačiť pre odber všetkých spotrebičov?" - či bude alebo nie, energetici aj tak povoľujú minimálne 5x6 alebo 4x10 pre meď
"a od neho 7Zž lanko" - to je aké to lanko 7? to je prierez alebo priemer?
"Môže byť v HUP istič 25B a následne v dome 32A" - HUP Hlavná Uzemňovacia Prípojnica - sem sa žiaden istič nedáva, predpokladám, že bolo myslené ER - Elektromerový Rozvádzač, a za B25 môže byť v dome 32A, ak je to vypínač, je to OK, ak je to istič, tak bude slúžiť len ako vypínač

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 05 Apr 2022, 07:31
od používateľa technikus110
......a následne v dome 32A na spomínaný 2,5 kabel ??....


NA KTOREJ FOTKE je ten 32A istič? Podľa toho zašpinenia ističov používaš prúdový chránič ako odpínač-vypínač. To beriem ako žart!

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 05 Apr 2022, 09:05
od používateľa po4433
1. Jednoznačne vymeniť prívodny kábel. MIN CYKY 4x6.
2. 32A prudovy chranic si tam nechaj, ked uz si ho zaplatil, ale pred neho daj 25A/B/3f/6000 ako hlavny isič pre domovy rozvadzač.
3. Dufam ze po celom dome je potahana 3 vodicova kabelaž.
4. Uzemnenie uz bolo poradene, pasovina a žltozeleny z HUS do rozvadzača. MIN 6mm2

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 05 Apr 2022, 10:21
od používateľa technikus110
......Uzemnenie uz bolo poradene, pasovina a žltozeleny z HUS do rozvadzača. MIN 6mm2....


Plechová strecha a pribudne bleskozvod, takže minimálne 16mm2. A samozrejme prepäťovky B+C.

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 05 Apr 2022, 10:55
od používateľa Merak
po4433 napísal:
05 Apr 2022, 09:05
1. Jednoznačne vymeniť prívodny kábel. MIN CYKY 4x6. - nevyhovujúce, kvôli PEN musí byť minimálne 4x10
2. 32A prudovy chranic si tam nechaj, ked uz si ho zaplatil, ale pred neho daj 25A/B/3f/6000 ako hlavny isič pre domovy rozvadzač. - pokiaľ má vonku pred elektromerom už B25/3 hlavný istič, tak vo vnútri už je ďalší hlavný istič zbytočný
3. Dufam ze po celom dome je potahana 3 vodicova kabelaž.
4. Uzemnenie uz bolo poradene, pasovina a žltozeleny z HUS do rozvadzača. MIN 6mm2 - pokiaľ bude v rozvádzači hlavná prepäťovka, tak vodič minimálne 16mm2

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 05 Apr 2022, 10:56
od používateľa Jirka84
po4433 napísal:
05 Apr 2022, 09:05
1. Jednoznačne vymeniť prívodny kábel. MIN CYKY 4x6.
2. 32A prudovy chranic si tam nechaj, ked uz si ho zaplatil, ale pred neho daj 25A/B/3f/6000 ako hlavny isič pre domovy rozvadzač.
3. Dufam ze po celom dome je potahana 3 vodicova kabelaž.
4. Uzemnenie uz bolo poradene, pasovina a žltozeleny z HUS do rozvadzača. MIN 6mm2
Nechci Tě urazit, ale kde jsi přišel na 4x6 a jistič 6kA pro 3fázový přívod? Cituj mi, prosím, článek normy...
a taky místo"po celom dome je potahana 3 vodicova kabelaž. jsi mohl pozamenal pouze TN-S rozvody(kabeláž), lajci by se "chytli".. V PR stačí pouze hlavní vypínač...
EN už požadují min 5Jx6 (nebo 4x10) a 10kA na přívodu a Slovensko je v EU...

PS často si instalaci provádějí lajci se znalostmi "po pátém pivku".

Než jsem dopsal, tak mě Merak předběhl... :applause:
lajci s "bavorákem" v garáži stále budou šetřit na tom nejmíň vhodném....

Re: Elektroinštalácia domu, zle prevedená?

Napísané: 05 Apr 2022, 11:30
od používateľa technikus110
V prvom riadku príspevku je napísané: (nedočítal som to prvý krát, moja chyba)

".....Takže od začiatku. Jedna sa o novostavbu 6x6m pôvodne to mala byť chatka, teraz bude z toho skromný rodinný domček....."


Všetko to, čo je tu poradené malo pre laika začať:

1. Vždy robíš stavbu podľa projektu a tam to všetko MUSÍ byť vyšpecifikované.
2. Ak to robíš na čierno a svojpomocne, tak to robíš úplne zle.
3. Ak ideš hazardovať so životmi bývajúcich a svojim "skromným" majetkom, tak je to na tebe, ale je to všetko zle!
4. Ako chceš robiť kolaudáciu s východzou revíziou, keď to takto lepíš ako nafetená lastovička svoje hniezdo?


Nenapísal si, či máš zmluvu na odber plnohodnotnú, alebo je to iba stavebná prípojka.

Ak to deklaruješ ako záhradnú chatku, tak tých "núdzových" 5x2,5 je O.K., ale na trvalý obytný priestor NIE! (4x10 požiadavka noriem distribučiek)


Nech máš HOCIČO pred a za elektormerom MUSÍŠ mať v bytovom rozvádzači hlavný vypínač/odpínač a ako som to tu už napísal NIE odpínať všetko cez kontakty prúdového chrániču. Iba ak by bol kombinovaný aj s 3F ističom. A aj to nie je 100% dobré riešenie.


po4433: 32A prudovy chranic si tam nechaj, ked uz si ho zaplatil, ale pred neho daj 25A/B/3f/6000 ako hlavny isič pre domovy rozvadzač.

To čo je za kravinu? Prúdový chránič je povinný, alebo u Vás v regióne NIE?