Bleskozvod-uzemnenie

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

222student2005
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 29 Okt 2022, 09:30

Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa 222student2005 » 29 Okt 2022, 09:50

Dobrý deň

Som tu nový, na odporúčanie pána, s ktorým pracujem. Som ešte študent na strednej škole ale chodievam pracovať na domy byty s elektroinštaláciami. Mám len polročnú skúsenosť takže som zatiaľ nikto a nič veľké som zatiaľ nezapájal - len ťahanie káblov, zapájanie ističov a RCD, zásuviek.
Posledný rok si popri škole študujem STN normy, ktoré mi poskytuje aj škola. Minule som bol prvýkrát inštalovať aj bleskozvod a tesne predtým som si čítal normu 62305.
A teraz k mojej otázke. Viem, že sú uzemňovače typu A a B a že maximálna hodnota uzemnenia má byť 10 ohmov. My sme robili bleskozvod okolo bloku, kde bolo asi 10 zvodov. Všetky po obvode sa prepájali. Mal by to byť teda typ B. Pri zvode sme po realizácii merali uzemnenie kliešťovým metrom a vychádzali hodnoty od cca 2,5 - 25 ohmov.
Pýtal som sa na to aj svojho učiteľa s tým, že napadlo ma, že tie zvody sú ako paralelné rezistory (počítali sme to na škole ešte v 1. ročníku), kde ak ich je viac tak sa stále hodnota zmenšuje. Napr ak sú dva paralelne a ak ich mám 10 tak je hodnota nižšia. Závisí aj od hodnôt ale principiálne to tak platí.

A teda. ak mám takýto uzemňovač z namerám hodnotu od 2,5 do 25 je to v poriadku ? AK norma hovorí, že uzemnenie má mať 10 ohmov ? Vypočítam teda celkový odpor z tých 10 hodnôt ako paralelné zapojenie rezistorov a ak táto hodnota bude nižšia ako 10 tak je to ok alebo každý jeden zvod musí mať max 10 ohmov ?

Viem, že je to začiatočnícka otázka ale chcem sa tomu venovať a preto sa pýtam vás skúsenejších.

Ďakujem vám za odpoveď a objasnenie
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa Jirka84 » 30 Okt 2022, 12:19

Studente,
"norma hovorí, že uzemnenie má mať maximálně 10 ohmov"...sám cituješ...výpočet paralelních odporů umíš...
V ČR:


Zemní odpor nemá překročit hodnotu 10 Ω. Jelikož se dle ČSN 332000-5-54 ed. 2 (čl. 542.2.1) důrazně doporučuje budovat základové zemniče, bude většinou zemnicí soustava objektu a hromosvodu společná a v tomto případě bude mít zemní odpor hodnotu přibližně i 1 Ω...
také odkazy:
čl.2.3. Měření odporu zemní smyčky pomocí proudových kleští:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... z-4--10914
http://www.ehromosvody.cz/ohromosvodech.php
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa Merak » 30 Okt 2022, 17:57

Nevyhovujúce. Hodnoty majú byť zhruba rovnaké.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

222student2005
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 29 Okt 2022, 09:30

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa 222student2005 » 31 Okt 2022, 08:58

Jirka84 napísal:
30 Okt 2022, 12:19
Studente,
"norma hovorí, že uzemnenie má mať maximálně 10 ohmov"...sám cituješ...výpočet paralelních odporů umíš...
V ČR:


Zemní odpor nemá překročit hodnotu 10 Ω. Jelikož se dle ČSN 332000-5-54 ed. 2 (čl. 542.2.1) důrazně doporučuje budovat základové zemniče, bude většinou zemnicí soustava objektu a hromosvodu společná a v tomto případě bude mít zemní odpor hodnotu přibližně i 1 Ω...
také odkazy:
čl.2.3. Měření odporu zemní smyčky pomocí proudových kleští:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... z-4--10914
http://www.ehromosvody.cz/ohromosvodech.php

Ďakujem za odpoveď.
Teraz neviem či to chápem správne. Ak mám teda uzemňovač typu B a teda napr obvodový, potom ak zmeriam pri každom zvode a bude mať každé aj napr 30 ohmov, potom ak to paralelne sčítam a výjde mi napr hodnota 1 ohm, tak je to v poriadku ? Alebo pri každom zvode musím mať tých do 10 ohmov ?
0

222student2005
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 29 Okt 2022, 09:30

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa 222student2005 » 31 Okt 2022, 09:01

Merak napísal:
30 Okt 2022, 17:57
Nevyhovujúce. Hodnoty majú byť zhruba rovnaké.
Vďaka za odpoveď.
Áno tie hodnoty som prehnal. To mi povedal aj učiteľ, že hodnoty by mali byť zhruba rovnaké.
Skôr mi išlo napr o takýto prípad, že bude obvodový uzemňovač, 10 zvodov a na každom namerám napr 50-51 ohmov. Ak to sčítam paralelne a výjde mi hodnota 1ohm, je to v poriadku ? Alebo pri každom zvode musí byť hodnota do 10ohmov ?

Ďakujem za trpezlivosť :)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa Merak » 31 Okt 2022, 20:43

v prvom rade si treba uvedomiť, čo nameriate kliešťovým merákom a potom čo nameriate 4-vodičovou metódou
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

222student2005
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 29 Okt 2022, 09:30

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa 222student2005 » 01 Nov 2022, 08:46

Kliešťovym zmeram v podstate prechodový odpor medzi zvodom a zemou, alebo sa mýlim ? Nemeral som to, preto chcem pochopiť najprv teóriu okolo tohto.
Myslel som, že kliestovym zmeram pri každom zvode, nameram nejakú hodnotu.
A potom buď to je pod 10 ohmov a teda je to dobré alebo nie.
Ale teraz keď som čítal o uzemneni typu B, nevedel som, či sa tie všetky meracie body pri každom zvode do zeme paralelne sčítajú alebo ako vlastne funguje.

Môžete mi to prosím p.Merak vysvetliť ?
Myslel som, že tomu rozumiem ale asi si to už nemyslím. V podstate mi ide o to, ako zistím, či vyhovuje uzemnenie alebo nie. Ako urobiť meranie a ako ho vyhodnotiť pri každom zvode ? Alebo sčítať paralelne alebo ani ani nie je správne ?

Ďakujem vám
0


222student2005
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 29 Okt 2022, 09:30

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa 222student2005 » 01 Nov 2022, 18:48

Ďakujem za zaslanie videi. Zaujímavé prednášky a pozrel som si ich. Žiaľ odpoveď som v nich nenašiel ale som zase múdrejší z inej oblasti.

Ďakujem
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa Merak » 01 Nov 2022, 23:18

222student2005 napísal:
01 Nov 2022, 08:46
Kliešťovym zmeram v podstate prechodový odpor medzi zvodom a zemou, alebo sa mýlim ?
Kliešťovým merákom zmeriate iba prechodové odpory, respektíve spojitosť drôtov navzájom

pokiaľ chcete merať odpor zemniča voči pôde, musíte použiť 4-vodičovú metódu, pri ktorej sa rozoberá - odpája skúšobná svorka, aby sa zmeral samotný zvod
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

222student2005
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 29 Okt 2022, 09:30

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa 222student2005 » 05 Nov 2022, 12:01

Tak dnes som bol pri takomto meraní a aj pomocou klieštového aj pomocou sónd bola stále hodnota približne rovnaká
0

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa odaros » 05 Nov 2022, 20:00

Doporučujem pozrieť toto video, super vysvetlené, ako aj ďalšie videá od tohoto človeka :https://www.youtube.com/watch?v=rMgCQoPZShQ
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Bleskozvod-uzemnenie

Príspevok od používateľa breta1 » 06 Nov 2022, 10:52

Pěkně vysvětlené.
(Vyskytuje se tam maličká nepřesnost - v čase cca 17.40-17.50 tam je vzorec Re=RA1+RA2, ale správně se mají sčítat vodivosti nikoliv odpory - ale ono to v tomto případě je jedno, protože RA2 je prakticky nula)
0