Hlavny istic RD zhadzuje po dazdi?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Diwiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 17 Jan 2013, 20:24

Hlavny istic RD zhadzuje po dazdi?

Príspevok od používateľa Diwiak » 05 Nov 2022, 23:27

Zdravim po dlhej dobe,

mensi dotaz kto sa s tym uz mozno stretol,

pripojka RD, cca12 rokov stara, po dazdi zhadzuje hlavny istic na elektromeri, za sucha nezhadzuje vobec.

Pripoj zo stlpu 4x70 hlinik, skrina ELM na pozemku, 3f, istic 32A "B", pripoj do domu zemou 5x25 med v FXP trubke v celej dlzke, v nezamrznej hlbke, poda vacsinu roka vlhka.

Istic vymeneny - nepomohlo, je to trochu "ducharina" kedze po zhodeni to do 2minut nahodim a normalne ostane v zapnutej polohe a funguje to do dalsieho dna, vecer-v noci znovu zhodi. Pokial neprsi, nezhadzuje vobec. Elektromerova skrina zvnutra sucha. Domovy rovadzac bez poruchy, vsetky poistky hore.

Nejake napady? Zvhlnuta/poskodena izolacia zemneho kabla - ale preco to po zhodeni hned funguje? Moze to byt aj kablom od stlpu? Dik.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Hlavny istic RD zhadzuje po dazdi?

Príspevok od používateľa Jirka84 » 06 Nov 2022, 07:55

Změřit !!! MěŘiT přesně : Rizol (aspoň zerotestem nebo lepším pro revize), I naprázdno (t.zn. vypnuty všechny jističe), U před hl.pojistkami a v RP, imedanci v jednotlivých bodech (viz pozn. pro Rizol ). Pak sem dej výsedek v tabulce i s hodnotami a typem jističe (nejlíp fotku).
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Hlavny istic RD zhadzuje po dazdi?

Príspevok od používateľa misocko » 06 Nov 2022, 14:25

Ako piše Jirka, merať. Aby si nebol prekvapený z učtu za elektrinu ktorá ide do zeme...
1
Obrázok 1

Diwiak
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 3
Dátum registrácie: 17 Jan 2013, 20:24

Re: Hlavny istic RD zhadzuje po dazdi?

Príspevok od používateľa Diwiak » 20 Nov 2022, 22:27

Zdravim, dik za rady,

do zeme nejde nic elektromer odber 0.000, aj za "sucha", aj po dazdi a znovanahodeni istica stale rovnako,

ja na taketo meranie bohuzial nemam veci, bol tu na to elektrikar meral samotny kabel vsetko OK skor to tipuje na problem vnutri,

preventivne odkopane a "odvzdusnene" chranicky na najnizsom mieste bola v nich voda, teraz uz tyzden vydatnejsie neprsalo tak je klud a neviem na com som.
0