Strana 1 z 1

Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 18:26
od používateľa mikii555
Ahojte.
Kamaratovy som zapojil led svietidlo.
Po zhasnuti svetla vypinacom ostanu slabucko svietit led diody.
Viem aka je pricina.naindukovane napatie n N vodici.
Potreboval bi som poradit ako to poriesit,aby ledky nesvietili.

Re: Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 18:28
od používateľa enigma
je tam obyčajný spínač alebo dimmer ? ( navrhujem oba vodiče cez spínač )

Re: Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 18:40
od používateľa Atlan
K svietidlu kindenzator 100n 275v AC

Re: Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 18:42
od používateľa OHAJ
mne hento robí LED svetlo so senzorom a ide cez predlžovák, ktorý vypína i L i N, pravdepodobne v mojom prípade nakondenzovaná vlhkosť, prívod ani predlžovák sa mi nechce meniť, možno by pomohol nejaký zvytkový kondík 100n/630V aby zviedol ten zvod za vypínačom - neskúšal som (Atlan ako sucasne sme to napisali)

Re: Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 20:42
od používateľa mikii555
enigma napísal:
23 Nov 2022, 18:28
je tam obyčajný spínač alebo dimmer ? ( navrhujem oba vodiče cez spínač )
Su tam dve 6ky a jedna 7cka,cize zapojenie vodica N cez spinac nepojde

Re: Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 20:45
od používateľa mikii555
Atlan napísal:
23 Nov 2022, 18:40
K svietidlu kindenzator 100n 275v AC
Ako ho pripojit?paralelne k faze a N vodicu?
Mate to odskusane? fumguje to?

Re: Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 21:54
od používateľa romiadam
Vyskusaj takto a daj vediet.
image.png
Kondenzator aspon na 250V, idealne na viac. Kapacitu skus tych 100n.

Re: Led svietidlo

Napísané: 23 Nov 2022, 22:07
od používateľa Atlan
mikii555 napísal:
23 Nov 2022, 20:45
Atlan napísal:
23 Nov 2022, 18:40
K svietidlu kindenzator 100n 275v AC
Ako ho pripojit?paralelne k faze a N vodicu?
Mate to odskusane? fumguje to?
Ano paralelne k svietidlu

Re: Led svietidlo

Napísané: 24 Nov 2022, 18:55
od používateľa soundastic
Toto robia asi všetky 6-tkové prepínače s ktorými som sa stretol... Normálne aj skúšačkou nameráš prítomnosť napätia vo vypnutom stave... Obyč. žiarovku, či žiarivku to nerozsvieti, ale ledky 50-240V dosť často jemne žiaria.... Tiež by ma zaujímalo jednoduché a bezpečné riešenie...

Re: Led svietidlo

Napísané: 24 Nov 2022, 19:01
od používateľa mikii555
Atlan napísal:
23 Nov 2022, 22:07
mikii555 napísal:
23 Nov 2022, 20:45
Atlan napísal:
23 Nov 2022, 18:40
K svietidlu kindenzator 100n 275v AC
Ako ho pripojit?paralelne k faze a N vodicu?
Mate to odskusane? fumguje to?
Ano paralelne k svietidlu
Musim niekde zohnat 100 nf kondik a dam vediet ci to pomohlo.

Re: Led svietidlo

Napísané: 24 Nov 2022, 20:15
od používateľa Atlan
IMG_20221124_201508.jpg

Re: Led svietidlo

Napísané: 25 Nov 2022, 00:17
od používateľa Miko6005
Tento problem poznam a robi to privedenie fazoveho vodica na svetlo a prerusovne vo vypinaci je N-ko. Treba to prehodit vo vypinaci.

Re: Led svietidlo

Napísané: 25 Nov 2022, 03:33
od používateľa Edgar
soundastic napísal:
24 Nov 2022, 18:55
Obyč. žiarovku, či žiarivku to nerozsvieti, ale ledky 50-240V dosť často jemne žiaria....
 
Aj ortuťové žiarivky sú na to háklivé, tie pri vypnutom stave blikajú
 
 
mikii555 napísal:
24 Nov 2022, 19:01
Musim niekde zohnat 100 nf kondik a dam vediet ci to pomohlo.
 
Hlavne tam daj kondenzátor triedy X2, nie obyčajný.
 
 
Miko6005 napísal:
25 Nov 2022, 00:17
Tento problem poznam a robi to privedenie fazoveho vodica na svetlo a prerusovne vo vypinaci je N-ko. Treba to prehodit vo vypinaci.
 
Pochybujem, že by to mal opačne zapojené...

Re: Led svietidlo

Napísané: 25 Nov 2022, 13:06
od používateľa Ďuri12
Ak by náhodu kondenzátor nepomohol, je možnosť ešte pred svetlo zapojiť relé s cievkou na 230V. Nie je to ideálne, ale ak treba prerušiť oba vodiče, toto je asi najjednoduchšie. Napríklad niečo takéto:
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... 0vac-7a-4p
+
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... ele-55-34-

Re: Led svietidlo

Napísané: 25 Nov 2022, 15:28
od používateľa breta1
1.kondenzátor pomoci musí - jinak je tam někde závažná chyba (voda v instalaci, zuhelnatělá izolace, amatérské úpravy ve vypínači atd.)
2.Kondenzátor v každém případě typu X (bezpečnostní, dimenzovaný na sítové napětí)

Re: Led svietidlo

Napísané: 25 Nov 2022, 17:08
od používateľa mikii555
Cela instalacia je nova, nove kable, nove vypinace.

Re: Led svietidlo

Napísané: 14 Dec 2022, 16:11
od používateľa mikii555
Kondik som konecne zohnal,zapojil a svietidlo uz svieti ako ma.cize ked je vypnute tak uz nesvieti :applause:
Dakujem vsetkym za pomoc. :thumbup: