Príspevok od používateľa dusan949 » 08 Dec 2022, 08:42

Dobry den.

Trojfazovy elektromotor so svorkami u1, v1, w1, u2, v2, w2.
Je zapojeny podla schemy, po rozbehu sa prepne z hviezdy na trojuholnik, co je spravne.

Problem je, ze potrebujem, aby sa tocil opacne :) Vymenit fazu L1 s L2 hned za poistkami nie je dobre, pretoze sa neprepne do trojuholnika, stale bezi na hviezdu.
Pravdepodobne musim zmenit pripojenie na svorkovnici elektromotora. Viete prosim poradit ako?
Schema prilozena. Dakujem,
Prílohy
schema.jpg
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa Ilija » 08 Dec 2022, 10:09

Smer zmeníš na výstupe s FU1, alebo ešte ponad (nedá sa vidiet na fotke ).
0

bum
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 126
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Kontaktovať používateľa:

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa bum » 08 Dec 2022, 11:13

Pod vývod pojistek osadíš dva stykače (tato volba je nejjednodušší dá se to zapojit i jinak) a cívky budeš ovládat přepínačem volby směru a současně s ním pak i po volbě směru spoustět motor pomocí tlačítek start, stop spínat stávající stykače. Stávající silové zapojení stykačů v nákresu co jsi vložil se nemění. V nákresu co je níže je zapojení silové části a ovládací části přidaných stykačů bez jistících prvků ty zůstávají shodné s původním zapojením. Jinak pro inspiraci mám na webu několik článků na ovládání 3f motorů. Nevim proč by se motor neměl přepnout do trojúhelníku když se přehodi napájecí fáze motoru, ovládání stykačů s tím nemá nic společného (pokud máš zapojení ovládání stykačů jak to má být) bylo by dobré aby jsi sem vložil schéma zapojení ovládání stykačů jak to máš provedeno. Ovládací napětí se odebírá z přívodní fáze přes jistící prvek (jistič, pojistku) mimo jistící prvek přívodu motoru a pak se pokud je použit motorový spouštěč zapojuje přes jeho kontakty na další ovládací prvky volba směru, start, stop tlačítka pokud jsou zvoleny na ovládání atd.
IMG_20221208_104832_140.jpg
0

dusan949
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 95
Dátum registrácie: 08 Dec 2022, 08:31

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa dusan949 » 08 Dec 2022, 13:32

Myslíš vymeniť na vstupe do poistiek L1 s L2?

V podstate alebo L2 s L3?

Nemá to negatívny vplyv potom na prepínač hviezda s trojuholníkom?
0

dusan949
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 95
Dátum registrácie: 08 Dec 2022, 08:31

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa dusan949 » 08 Dec 2022, 13:36

A keď náhodou sa neprepne (automaticky ovládanie) z hviezdy do trojuholníka, tak potom je chyba v tom automate?

Vymeniť fázu s druhou som spravil, len som si nie istým s tým pôvodným zapojením hviezda- trojuholník.

Pokiaľ ostávajúce zapojenie ostáva a neprepne do trojuholníka, tak idem chybu hľadať v automate prepínača hviezda trojuholník.
Ďakujem.
0

bum
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 126
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Kontaktovať používateľa:

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa bum » 08 Dec 2022, 13:54

Pokud ti nepřepíná časovač pro přepnutí hvězda/trojúhelník tak je vadný nebo blbě zapojený nic jiného to neni. Pokud můžeš tak si vypni silové napájení motoru a otestuj si zda ti časovač přepíná stykače KM2 a KM3 po stisku tlačítka ti musí sepnout stykače KM1 a KM3 a po čase vypne KM3 sepne se KM2 KM1 ZŮSTÁVÁ POŘÁD SEPNUTÝ mimochodem máš přes klidové kontakty stykačů zapojené ovládací napětí to znamená že pokud je KM2 vypnutý je přes jeho klidové kontakty napájena cívka KM3 a obráceně pokud se vypne KM3 pak přes jeho klidové kontakty je napájena cívka KM2 pokud ne tak to je velký průser až to bude fungovat tak potom připoj silové napájení motoru a musí ti to fungovat.
0

dusan949
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 95
Dátum registrácie: 08 Dec 2022, 08:31

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa dusan949 » 08 Dec 2022, 14:05

Ono to fungovalo s motorom. A točil sa doprava a hviezda trojuholník fungoval.

No: len potrebujem aby sa točil doľava a hviezda trojuholník aby rovnako ďalej fungoval.

Vymenil som len za poistkami L1 s L2, ostatné som ponechal ako bolo.

A keď hovoríte že som dobre spravil, ale neprepína hviezda s trojuholníkom, idem skúšať ten časový spínač, čo ma spustiť relé atd.
Ďakujem vám.
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa Ilija » 08 Dec 2022, 14:18

Daj nejaké foto, to je už poriadne popletená jednoduchá vec.
0

dusan949
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 95
Dátum registrácie: 08 Dec 2022, 08:31

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa dusan949 » 08 Dec 2022, 14:30

@ilija: :)

Tak ako je prvá schéma, tak sa motor točil doprava a hviezda trojuholník išiel.

Len po dvoch rokoch už potrebujem, aby sa motor točil doľava, teda naopak a hviezda trojuholník aby fungoval ako vtedy.

Vymenil som teda vstupné fázy L1 s L2. Motor sa toči ako potrebujem ale nejde hviezda trojuholník.

Je teda možné, že hviezda trojuholník automat nefunguje. Lebo ten automat je stará rozsypana záležitosť. A dva roky v klude mu ublížilo :)
0

bum
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 126
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Kontaktovať používateľa:

Re: 3 fazovy elektromotor hviezda trojuholnik

Príspevok od používateľa bum » 08 Dec 2022, 17:42

To že se po prohození fázi nepřepne po čase z hvězdy na trojúhelník, nevím jak máš zapojené ovládání dle toho co píšeš to vypadá že je chyba v zapojení ovládací fázi. Kde je připojena ta ovládací fáze která ovládá cívky stykačů dej sem schéma zapojení takto to je na dlouhé vysvětlování. Jak jsem již psal přehození silových fazi napájejících motor při správném zapojení ovládací fáze nemá vliv na to že po jejích přehození nejde ovládat rozběh hvězda/trojúhelník. Co píšeš o časovém spínači jaký to je typ mechanický, elektronický přepínáš s ním přímo ovládací napětí stykačů nebo přes relé?. Vlož sem schéma nemá cenu ti kreslit schéma jak se ovládají stykače v tomto případě je víc možností sám využívám čtyři možnosti dané časovačem a časovačem s použitím pomocného relé. Píšeš o relé opravdu funguje jak má?.