Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

tom30
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Apr 2012, 19:39

Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa tom30 » 21 Dec 2022, 17:16

Dobrý večer,chcem si spraviť bodovačku baterii z 400V trafa zvaračky JS-90-1https://www.primabazar.cz/dum-a-zahrada ... 48372.html .Spínal som primár Ruským tyristorom https://eandc-ru.translate.goog/catalog ... _tr_pto=sc T15-100-12 424 ,napájal som ho https://vsenazahrady.cz/sk/adaptery-pul ... 25863.html Geti adaptérom 3V 600 mA pre istotu cez 3,5V žiarovku.Spínačom som trafo bez zátaže zapol 3 krát a štvrtý raz spálilo poistku.Mal som pripojenú jednu fázu na anodu, či to malo vplyv neviem.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Spýnanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Dec 2022, 18:02

Tyristor dokáže spínať len jednu polaritu, (len polvlny zo sieťového napätia). Trafák určite nemá rád takýto priebeh. Tak ti odpálil poistku, (a možno aj tyristor). :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

tom30
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Apr 2012, 19:39

Re: Spýnanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa tom30 » 21 Dec 2022, 18:27

Tak že spínať tyristorom nemá zmysel,ďakujem za odpoveď.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Spýnanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Dec 2022, 19:33

To nie je pravda ! Spínať tyristorom sa dá, no musí to byť správne navrhnuté. Napríklad použiť dva tyristory antiparalelne zapojené a správne ich riadiť, alebo usmerniť mostíkom striedavé napätie a spínať to tyristorom v uhlopriečke mostíka, alebo použiť SSD relé, ... :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

tom30
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Apr 2012, 19:39

Re: Spýnanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa tom30 » 22 Dec 2022, 17:22

Ruské tyristory ešte mám,čo sa týka SSD relé nemôžem na nete nájsť vyhľadávač mi nachádza SSR rele.Skúšal som aj klasický stýkač,len ja potrebujem zopnúť primárne vynutie na 1 ms a iskrením pri zopnutí môžu vznikať straty.Napadlo ma aj mosfety,odber primáru pri krátkom zopnutí zo skratovanom sekundári zoberie tak 3A.
0

miso156
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 648
Dátum registrácie: 06 Dec 2020, 11:46
Bydlisko: Banska Stiavnica
Vek: 38

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa miso156 » 22 Dec 2022, 18:00

Sinus v sieti ma periodu 20ms a teda jedna polvlna ma 10ms.
Vzhladom ze tyristor nevypnes (Gto tyristor ano), musis cakat az sinus prejde nulou.
To znamena ze ak chces zopnut len na 1ms, mas dost problem, lebo v case 9ms ma sinus 100V (fazove U /maximalka) a do 10tej ms prudko pada. Takze vela vykonu necakaj.
Budes musiet tu 1ms predlzit aspon na 3-4ms.
Energia z jadra ktora sposobuje iskrenie sa da vybit do RC clena (spalit na odpore).
0
"No pain, no gain." (KC238)

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4319
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 47

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa misocko » 22 Dec 2022, 19:20

spravne je samozrejme SSR rele
ale
to čo skúšaš vyrobiť maš nejako overené? Lebo 1ms to nieje len tak, potrebuješ obvod ktorý zisti prechod sinusovky nulou (vieš vobec aky priebeh ma napetie v sieti?), prida cca 9ms a pošle pulz.
Osobne by som si pohladal temu kde sa niečo take rieši a nevymyšľal nieco od nuly, obzvlásť ak v tejto oblasti nemáš skúsenosti (nepiš že máš, išiel si spínať trafo tyristorom, bez diodového mostíka)
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Dec 2022, 20:22

Samozrejme, já som sa preklepol. SSD je polovodičový disk, správne je SSR - polovodičové relé, (obyčajne je tam triak). :wink:

S tou dĺžkou 1 ms a prúdom 3 A by som bol hodne opatrný. Neverím, že s tým niečo zaboduješ. Fakt si pozri konkrétne riešenia a nechaj sa inšpirovať.

Ak chceš vyrábať kratučké impulzy, tak si nabi nejaké (paralelne zapojené) kondenzátory na špičku sieťového napätia (325 V) a to vybi do primára. Energia v kondenzátore je 1/2.(C.U.U).
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa breta1 » 23 Dec 2022, 10:31

Spínat primár trafa na dobu 1ms je špatně - špatně je to odvozovat od nuly i od maxima a pokoušet se "vyzobnout" z té půlsinusovky čas 1ms.
Přechodový jev při spínání primáru trafa je složitý jev a ustálení tohoto přechodového jevu trvá několik period.
Když už, tak to udělat na sekundární straně (velké nároky na spínací prvky) nebo jít směrem naznačeným Dolfi
0

tom30
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Apr 2012, 19:39

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa tom30 » 23 Dec 2022, 15:37

Na internete som pozeral, majú to robené z Motu mikrovlnky ale rôznych watov a rôznych výsledkov a každý hovorí ináč alebo kopíruje, priemer drôtu 35-50mm,počet závitov 2-4 , napätie 1,9V,prúd . T0220 sa elektronike rozumie a vysvetľuje prierez drôtu min 35mm, minimálne 4 závity lepšie 5 závitov,ale je to problém natlačiť do trafa ,napätie na prázdno 4V lebo pri zátaži klesne.Kamarát čo si robil hovorí 200A 2 závity 1ms ale výsledok som nevidel.Ja mám trafo z mikrovnky 1000VA to by malo byť 900W ? a zo štartéru neizolovaný pasovinový drôt 40mm ale je krivý musel by som spraviť prípravok na vyrovnanie pooblukov.Pre mňa je jednoduchšie navinúť na hotový transformátor kde sa dá ešte regulovať a ktorí dokáže dávať väčší prúd ako Mot.Mne dáva 4,7V ale prúd väčší ako 300A ,lebo klieštinový merák mám iba do 300A.Boduje všelijako lebo som spínal prstom,spojí ale aj popritom rozžhaví alebo vyžierie krateríky do baterky.S tými kondenzátormy je celkom dobrý nápad mám 4700mf 400V-450V ale koľko ich treba a či môžem použiť tie tyristory,elektronike sa moc nevyznám každá rada dobrá.
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa Atlan » 23 Dec 2022, 18:08

Ked neviem, tak si to kupim a nespekulujem. 100A verziu kup
€ 18,06 10%OFF | 100A/40A 12864 LCD display Digital Double Pulse Encoder Spot Welder Welding Machine Transformer Controller Board Time Control
https://a.aliexpress.com/_mr2WhR0

Spina sa tym primar motu.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa Dolfi » 23 Dec 2022, 18:30

"Ja mám trafo z mikrovnky 1000VA to by malo byť 900W ? a zo štartéru neizolovaný pasovinový drôt 40mm ..."

1 000 VA trafo môže dodať aj 1 000 W, aj aj 0 W. Činný výkon z toho trafa je daný tým, čím je trafo zaťažené. Ak činnou záťažou (odporom), tak môže byť až 100%. No ak jalovou záťažou (napr. kondenzátorom), tak aj 0%.
Vinutie musí byť zrealizované izolovaným drôtom. Inak vytvoríš medzizávitový skrat a fungovať to nebude !

Impulzne budiť primár trafa je hoódne náročné spočítať (odhadnúť), lebo ako už napísal "breta1", je to veľmi zložitý prechodový jav. Predpokladám, že zmerať indukčnosť toho primáru nemáš čím. No činný odpor asi dokážeš. A ten bude určovať max. prúd z toho kondenzátora, ak dôjde k presýteniu magnetického obvodu. A max. prúd určuje použiteľnosť polovodičov a aj max. hodnotu vybíjacieho prúdu kondenzátora, aj časovú konštantu, ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

tom30
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Apr 2012, 19:39

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa tom30 » 23 Dec 2022, 18:58

Problém je že ja mám 400V a ono je na 230V.Ako vidím budem ju musieť spraviť z toho Motu,závity by som izoloval klingeritom,vzdrží aj teplo.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa Dolfi » 23 Dec 2022, 19:19

400 V trafo môžeš budiť 230 V. Len to chce možno dvojnásobok závitov na sekundári, lebo trafák bude mierne mäkší.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

tom30
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 66
Dátum registrácie: 19 Apr 2012, 19:39

Re: Spínanie trafa tyristorom T15-100-12 chyba- schéma ?

Príspevok od používateľa tom30 » 23 Dec 2022, 20:04

S tým pripojením na 230V a dvojitým vynutím máš pravdu mám doma previnuté 400V trafo do ktorého púštam 230V a výstup 60V na prázdno,napadlo ma skúsiť pustiť do môjho sekundáru,či niečo nevibudí.
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok