Nový RD oblučiky
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Nový RD oblučiky
Ahojte,
Zapájam jeden chatový RD a potreboval by som radu. Technicky to mám zmaknuté ale chcem aby to bolo aj oku lahodiace a neviem si uplne rady s dokonalymi oblucikmi na svorkach PEN, PE, N atd..vlastne aj do isticov.
Rozvody su robene klasika cyky 1,5, 2,5 a 4
Vdaka
Zapájam jeden chatový RD a potreboval by som radu. Technicky to mám zmaknuté ale chcem aby to bolo aj oku lahodiace a neviem si uplne rady s dokonalymi oblucikmi na svorkach PEN, PE, N atd..vlastne aj do isticov.
Rozvody su robene klasika cyky 1,5, 2,5 a 4
Vdaka
0
Re: Nový RD oblučiky
Na to je originálny prepojovací hrebeň, jednofázový aj trojfázový zakrytovaný , len si musíš prvky usporiadať tak, aby ti logicky pasovali svorky ktoré potrebuješ prepojiť medzi sebou.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2495
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Nový RD oblučiky
Maroši,
jak napsal 5ko, přikládám obr. , protože každý výrobce jistících přístrojů má svůj model. Máš v RP jednofázové propojení, tak přikládám ukázky pro jednofázové propojení. Na koncích se dává ještě plastová ucpávka pro IP20. Pokud budeš pracovat v rozvaděči s třífázovýmí jističi (+4pól chrániči),existují i takové přípojnice= sběrnice. Záleží, kterého výrobce jističů, chráničů preferuješ:
1. 2. 3. Nebo dokonce kombinované pro RCD a jističe (i s těmi ucpávkami na koncích):
jak napsal 5ko, přikládám obr. , protože každý výrobce jistících přístrojů má svůj model. Máš v RP jednofázové propojení, tak přikládám ukázky pro jednofázové propojení. Na koncích se dává ještě plastová ucpávka pro IP20. Pokud budeš pracovat v rozvaděči s třífázovýmí jističi (+4pól chrániči),existují i takové přípojnice= sběrnice. Záleží, kterého výrobce jističů, chráničů preferuješ:
1. 2. 3. Nebo dokonce kombinované pro RCD a jističe (i s těmi ucpávkami na koncích):
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Nový RD oblučiky
Ahojte, ospravedlnujem sa zle som polozil otazku )) jasne ze tieto listy pouzivam len zatial tam niesu nakolko nemam este vsetky istice..skor som mal na mysli obluciky na PEN liste ako na obrazku nizsie, ospravedlnujem saa
- Prílohy
-
- pen svorka.png (113.38 KiB) 5974 zobrazení
0
Re: Nový RD oblučiky
Na jednom videu som videl ako tam chlapik vlozil plastovu ruru na vodu a podla nej si naohybal kable, odcvakol na rovnaku dlzku a mal krasne rovnake obluciky.
0
Re: Nový RD oblučiky
Pre mňa by bolo viac "oku lahodiace", keby boli konce vodičov označene spôsobom - odkiaľ a kam vedie podľa výkresu. Ver tomu, že potom by si oblúčiky nikto nevšímal
0
Re: Nový RD oblučiky
Sani1 neuveris aj nato som myslel
Oznacoval som vsetky vodice ktore prichadzaju do RD, na obrazku ktory si okomentoval sa jedna len 3 modre PEN vodice ktore vedu k rozfazovaniu cize nepovazoval som za dolezite ich oznacovat.
Vykres samozrejme chcem pripravit tiez ked bude RD komplet.
Robil som to takto (mozno mi odporucite nejaky zlepsovak).
Istic som oznacil napr. indukcia a na vstupe som pridal cislicu "1" oznacovacou buzirkou na L kabel
Nasledne som pouzil na PE a na N taku istu cislicu aby som vedel ktory kabel ku ktoremu patri a z istica je jasne kam ide...
Stale ma zaujimaju tie obluciky
Oznacoval som vsetky vodice ktore prichadzaju do RD, na obrazku ktory si okomentoval sa jedna len 3 modre PEN vodice ktore vedu k rozfazovaniu cize nepovazoval som za dolezite ich oznacovat.
Vykres samozrejme chcem pripravit tiez ked bude RD komplet.
Robil som to takto (mozno mi odporucite nejaky zlepsovak).
Istic som oznacil napr. indukcia a na vstupe som pridal cislicu "1" oznacovacou buzirkou na L kabel
Nasledne som pouzil na PE a na N taku istu cislicu aby som vedel ktory kabel ku ktoremu patri a z istica je jasne kam ide...
Stale ma zaujimaju tie obluciky
0
Re: Nový RD oblučiky
V priemyselných aplikáciách sa stretávam s označovaním typu: číslo výkresu, číslo strany a pozícia na strane (strana je rozdelená na polia ako šachovnica), prípadne číslo vodiča na danej strane.
Osobne sa mi viac páči označovanie ako som písal - odkiaľ, kam. Napríklad z prepojovacej fázovej lišty L1, z piatej skrutky vedie vodič na istič FA1, svorka 1, tak na jednej strane je vodič označený L1.5 - FA1.1 a na druhej strane FA1.1 - L1.5. Takto sa dá celkom dobre zorientovať aj bez výkresu. Takéto označovanie keď vidím v domovom rozvádzači, tak mi padne sánka, a na prvý pohľad je jasné, že to robil profík a oblúky ma netrápia.
PS: tých spôsobov označovania je viac, veď každý CAD v ktorom sa tie schémy kreslia má svoje a rovno vychrlí zoznam, ktorý vytlačíš na bužírky.
K tým oblúkom: môžeš si vyrobiť také kliešte, ktoré ti urobia stále rovnaký oblúk, ale keď budeš mať málo miesta v rozvádzači, tak ti ani kliešte ani trubky nepomôžu.
Osobne sa mi viac páči označovanie ako som písal - odkiaľ, kam. Napríklad z prepojovacej fázovej lišty L1, z piatej skrutky vedie vodič na istič FA1, svorka 1, tak na jednej strane je vodič označený L1.5 - FA1.1 a na druhej strane FA1.1 - L1.5. Takto sa dá celkom dobre zorientovať aj bez výkresu. Takéto označovanie keď vidím v domovom rozvádzači, tak mi padne sánka, a na prvý pohľad je jasné, že to robil profík a oblúky ma netrápia.
PS: tých spôsobov označovania je viac, veď každý CAD v ktorom sa tie schémy kreslia má svoje a rovno vychrlí zoznam, ktorý vytlačíš na bužírky.
K tým oblúkom: môžeš si vyrobiť také kliešte, ktoré ti urobia stále rovnaký oblúk, ale keď budeš mať málo miesta v rozvádzači, tak ti ani kliešte ani trubky nepomôžu.
0
Re: Nový RD oblučiky
Ahojte,
Vdaka za rozsiahly prispevo vsetky tieto info su premna dolezite.
Priznam sa (a teraz ma urcite mnohy ukamenuju ) odbor som na skole nestudoval a iba som si spravil el. minimum a par. 21 ale to nic nemeni na veci ze chcem svoju pracu odvadzat ukazkovo a preto som rad ze ste ochotny sa podelit so skusenostami.
Btw ked som este nemal "odbornost" a staval dom tak RD mi prisiel zapajat elektrikár s par. 23 a ta splet PE kablov za isticmi vyzera ako ta najhorsia pavucina, co odstrihol prilis nadpojil wagovkou a ani pan boh sa nevie dopatrat ktory kabel patri k comu..
Ja touto cestou nechcem ist, koniec koncov ked to zakaznik uvidi tak uz ma vzivote nikdy neodporuci a este mi nemusi ani zaplatit cize ja by som sa rad prezentoval ukazkovou pracou - ci uz z vizualneho hladiska takisto technickeho.
Skusenosti s kreslenim RD zatial ziadne nemam, zatial som skusal len ten configurator RD eaton ale tam som vo freeware obmedzeny na ich znacku.
Skusenosti s CAD kreslenim mam (draftsidfe. NANOcad) cize ak existuju nejake kniznice atd bolo by fajn si to pozriet a stiahnut aj ked si myslim ze tieto SW niesu nato primarne urcene cize ani nebudu vediet posudit ci sa jednotlive prisroje navzajom nebudu oteplovat atd..
Vdaka
Vdaka za rozsiahly prispevo vsetky tieto info su premna dolezite.
Priznam sa (a teraz ma urcite mnohy ukamenuju ) odbor som na skole nestudoval a iba som si spravil el. minimum a par. 21 ale to nic nemeni na veci ze chcem svoju pracu odvadzat ukazkovo a preto som rad ze ste ochotny sa podelit so skusenostami.
Btw ked som este nemal "odbornost" a staval dom tak RD mi prisiel zapajat elektrikár s par. 23 a ta splet PE kablov za isticmi vyzera ako ta najhorsia pavucina, co odstrihol prilis nadpojil wagovkou a ani pan boh sa nevie dopatrat ktory kabel patri k comu..
Ja touto cestou nechcem ist, koniec koncov ked to zakaznik uvidi tak uz ma vzivote nikdy neodporuci a este mi nemusi ani zaplatit cize ja by som sa rad prezentoval ukazkovou pracou - ci uz z vizualneho hladiska takisto technickeho.
Skusenosti s kreslenim RD zatial ziadne nemam, zatial som skusal len ten configurator RD eaton ale tam som vo freeware obmedzeny na ich znacku.
Skusenosti s CAD kreslenim mam (draftsidfe. NANOcad) cize ak existuju nejake kniznice atd bolo by fajn si to pozriet a stiahnut aj ked si myslim ze tieto SW niesu nato primarne urcene cize ani nebudu vediet posudit ci sa jednotlive prisroje navzajom nebudu oteplovat atd..
Vdaka
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Nový RD oblučiky
- chýba tam zvodič prepätia
- chýba tam uzemnenie na HUS / HUP
- zelený mostík na N zberňu?
- modrý mostík na PEN a PE zberne?
- neoznačený PEN vodič
- prečo je tam dole ten modrý vodič nezapojený?
- aký je prívodný kábel a aká je to sústava?
- chýba tam uzemnenie na HUS / HUP
- zelený mostík na N zberňu?
- modrý mostík na PEN a PE zberne?
- neoznačený PEN vodič
- prečo je tam dole ten modrý vodič nezapojený?
- aký je prívodný kábel a aká je to sústava?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Nový RD oblučiky
Ahoj Merak,
RD je v stadiu skladania, este nieje hotovy.
- chýba tam zvodič prepätia
Umiestnenie ma hned vedla hlavneho vypinaca, tak ako to kaze norma.
- chýba tam uzemnenie na HUS / HUP
HUS bude, uz tam mam pripraveny CYA 10mm2 vodic s dutinkou, len to pretiahnut
- zelený mostík na N zberňu?
mal som len taky, aj tak budem musiet vsetky vymenit za 12srubkove lebo 8 je malo
- modrý mostík na PEN a PE zberne?
je problem zohnat pre tento rozvadzac cisto ZŽ mostik ak myslis ten horny a spodny
- neoznačený PEN vodič
ako pisem, nieje komplet este poskladany, ked ho poskladam tak pridam fotky
- prečo je tam dole ten modrý vodič nezapojený?
v elmer skrini je TNC, bod rozdelenia je v tomto RD cize v ELMER skrini je zapojeny čierny, hnedy, šedy a ZŽ
- aký je prívodný kábel a aká je to sústava?
5x10 cyky ..bod rozdelenia v RD od rd dalej TNS
Co sa tyka montaznej peny, ja som RD neosadzal len som prisiel zapojit RD
RD je v stadiu skladania, este nieje hotovy.
- chýba tam zvodič prepätia
Umiestnenie ma hned vedla hlavneho vypinaca, tak ako to kaze norma.
- chýba tam uzemnenie na HUS / HUP
HUS bude, uz tam mam pripraveny CYA 10mm2 vodic s dutinkou, len to pretiahnut
- zelený mostík na N zberňu?
mal som len taky, aj tak budem musiet vsetky vymenit za 12srubkove lebo 8 je malo
- modrý mostík na PEN a PE zberne?
je problem zohnat pre tento rozvadzac cisto ZŽ mostik ak myslis ten horny a spodny
- neoznačený PEN vodič
ako pisem, nieje komplet este poskladany, ked ho poskladam tak pridam fotky
- prečo je tam dole ten modrý vodič nezapojený?
v elmer skrini je TNC, bod rozdelenia je v tomto RD cize v ELMER skrini je zapojeny čierny, hnedy, šedy a ZŽ
- aký je prívodný kábel a aká je to sústava?
5x10 cyky ..bod rozdelenia v RD od rd dalej TNS
Co sa tyka montaznej peny, ja som RD neosadzal len som prisiel zapojit RD
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Nový RD oblučiky
len pripomeniem, že zelenožltý na uzemnenie na HUS / HUP má byť minimálne 16mm2 kvôli zvodu zvodiča prepätia
dúfam že viete ako sa označuje vodič PEN
dúfam že viete ako sa označuje vodič PEN
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Nový RD oblučiky
Ok tak to vymenim za 16mm2 aby to bolo koser.
Vodic PEN bude zelenozlty a modry vodic ktory prichadza z ELMER skrini som zaizoloval a nebudem ho zapajat...je to tak spravne ?
Vdaka za rady
Vodic PEN bude zelenozlty a modry vodic ktory prichadza z ELMER skrini som zaizoloval a nebudem ho zapajat...je to tak spravne ?
Vdaka za rady
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Nový RD oblučiky
vodič PEN je zelenožltý a na konci má byť modré označenie, aby sa dal rozlíšiť od PE vodičov
1
1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Nový RD oblučiky
Vdaka, tak kupim modru zmrstovacku nech to vyzera. bude stacit nejake 2cm ? lebo tam je oblucik aby som ho nepreznacil cely.
Vdaka
Vdaka
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Nový RD oblučiky
bude stačiť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok