Prizemnenie podruzneho RD

Napísané: 02 Feb 2023, 12:52
od používateľa maros173
Ahojte,

Chcel by som sa spytat co nato hovorite.
Privod do domu cez nastresak, RD na fasade a bleskozvod ziaden.
Do technickej miestnosti (podruzny RD) je privedeny cyky 5x4 kabel, bod rozdelenia je v podruznom RD a odtial napojena kupelna atd.
Moja otazka je (teraz sa rozbija podlaha v tech miest) ci by nebolo dobre urobit nejake prizemnenie toho podruzneho RD v tech miestnosti (aj ked to nieje povinne) nejake zemniace tyce poprepajane pasovinou a ekvipotenc. Svorka pod podruznym RD samozrejme spojena s RD.

V buducnosti (vraj sa bude rekonstruovat aj strecha) by sa spravil bleskozvod na novej streche, opat nejake zemniace tyce po obvode s pasovinou urobit dalsiu ekvipotenc. Svorku blizko hlavneho RD a prepojit CYA 16mm jednotlive ekvipontencialne svorky kvoli vyrovnaniu potencialov..

Aky je Vas nazor nato ?

Vopred vdaka 😊

Re: Prizemnenie podruzneho RD

Napísané: 18 Máj 2023, 06:56
od používateľa taphome
Názor je taký, že toto rieši vždy exaktná projektová dokumentácia na daný objekt, nie fórum a FB!

Re: Prizemnenie podruzneho RD

Napísané: 18 Máj 2023, 18:23
od používateľa OHAJ
Maroš, dobre uvažuješ, v princípe najzraniteľnejšia časť TNC na nástrašáku je práve to PEN rovnakého prierezu ako fázy, pri jednofázovom nástrašáku starý majstri privádzali to PEN i dvomi vodičmi, samozrejme ak tam mali viac ako dvojžilu. Pri hliníkovej dvojlinke, je len otázkou času ktorý povolí či L alebo PEN :ignore: samozrejme v tomto prípade potom v dome bude všade i na kolíkoch tá fáza predraná cez nejaký pripojený spotrebič ! Ono Ty keď tam prechádzaš z TNC na TNC-S tak ten bod rozdelenia je žiadúce dobre uzemniť ... AKO? TO JE OTÁZKA ...

Obrázok

Re: Prizemnenie podruzneho RD

Napísané: 20 Máj 2023, 06:33
od používateľa taphome
ten bod rozdelenia je žiadúce dobre uzemniť

Konkrétny príklad:
Panelák, staré dvojžilové rozvody a kúpiš si predlžovačku s integrovaným prúdovým chráničom. Čiže najprv bod rozdelenia, potom prúdový chránič, zásuvka a kábel od spotrebiču.

1. je to bod rozdelenia?
2. kedysi na fóre sa písalo, že sa MUSÍ uzemniť. Po vyjadrení najvyšších sa prešlo na rétoriku by bolo dobré, alebo žiaduce uzemniť. Smiem, alebo nesmiem použiť takúto predlžovačku? ( nie, nemýlilm si to s integrovanou prepäťovkou typu D)

maros173: Slangovo: ten bazmek do ktorého sa pripája onen žltozelený káblik má byť jeden hlavný a prepojený s PEN za určitých podmienok. Preto je to VYROVNANIE potenciálov.

Nenapísal si, aký máš prívodný káblik do hlavného rozvádzaču. Podstatný priemer PEN kábliku.
Nenapísal si, či ten je už "prizemnený".
Veci sa riešia síce za pochodu, systémom per partez. Ale mala by to byť koncepcia, ktorú chceš na záver dosiahnuť, aby bola v zmysle STN. A aj keď nie, tak aspoň pocitu bezpečného prevedenia!

A ak si si práve povedal, že aj antikoncepcia je účinná, tak máš opäť pravdu. Ale nie v elektrotechnike....

Re: Prizemnenie podruzneho RD

Napísané: 20 Máj 2023, 19:31
od používateľa OHAJ
Po novom sa samozrejme MUSÍ UZEMNIŤ, ale preto ŽIADÚCE UZEMNIŤ, bo ak si v starej TNC tak tam máš stále tie staré normy, kde to prosto neriešili - robíš iba údržbu, opravu; pri prerábke už musíš brať nové a tam už by si to nemal mať takto zbúchané (RCD či tam je alebo nieje prosto neochrání, ak ten bod rozdelenia nebude uzemnený!):
Obrázok
Predlžovačku s integrovým chráničom či prepäťovkou samozrejme nepovažuj za bod rozdenia, ale ber to celé ako spotrebič pripojený k sieti, ale taktiež nik Ti nebráni trebárs nejakú miešačku prosto jej kostru prizemniť kludne aj tým ilustračným kolíkom ...

Re: Prizemnenie podruzneho RD

Napísané: 21 Máj 2023, 18:24
od používateľa Merak
maros173 napísal:
02 Feb 2023, 12:52
Ahojte,

Chcel by som sa spytat co nato hovorite.
Privod do domu cez nastresak, RD na fasade a bleskozvod ziaden.
Do technickej miestnosti (podruzny RD) je privedeny cyky 5x4 kabel, bod rozdelenia je v podruznom RD a odtial napojena kupelna atd.
Moja otazka je (teraz sa rozbija podlaha v tech miest) ci by nebolo dobre urobit nejake prizemnenie toho podruzneho RD v tech miestnosti (aj ked to nieje povinne) nejake zemniace tyce poprepajane pasovinou a ekvipotenc. Svorka pod podruznym RD samozrejme spojena s RD.

V buducnosti (vraj sa bude rekonstruovat aj strecha) by sa spravil bleskozvod na novej streche, opat nejake zemniace tyce po obvode s pasovinou urobit dalsiu ekvipotenc. Svorku blizko hlavneho RD a prepojit CYA 16mm jednotlive ekvipontencialne svorky kvoli vyrovnaniu potencialov..

Aky je Vas nazor nato ?

Vopred vdaka 😊
jednoznačne spraviť riadne uzemnenie a uzemniť PE/PEN vodič aby sa vyrovnal potenciál elektrickej inštalácie so zemou