Strana 1 z 1

Napäťová a frekvenčná ochrana siete U-f guard

Napísané: 14 Mar 2023, 18:11
od používateľa OHAJ
Základné zapojenie U-f guard ochrany siete je takéto:
Obrázok
Zariadenie umožňuje sledovanie prekročenia hraníc napätia a frekvencie v stanovenom časovom intervale a v prípade detekcie odopne výrobné elektrické zariadenie na rozhraní s distribučnou sieťou. Len ho aj nastaviť ...
- a to je ten problém ... návod je v češtine, ale programátor je asi z iného vesmíru, lebo nastavuje sa tými 3 tlačidlami citujem z návodu význam tlačidiel:
SELECT „prepínaj“
- pohyb medzi jednotlivými obrazovkami displeja
- pohyb medzi veličinami v editačnom režime
NEXT „navýš hodnotu, režim
- nastavovanie hodnôt
- zmena funkčných režimov ochrany
- krátke stlačenie zvyšuje hodnotu o 1
- dlhším pridržaním sa hodnota zvyšuje o 10
ENTER „vstup, potvrdiť, ukončiť“
- vstup do režimu zmeny hodnôt
- ukončenie režimu zmeny hodnôt:
stlačenie 1×: ukončenie režimu zmeny hodnôt aktuálnej
obrazovky
stlačenie 2× za sebou: ukončenie režimu zmeny hodnôt pre
celý prístroj a zrušenie aktívneho prístupu cez PIN kód

Samozrejme, je to zaheslené a aj keď viete heslo 5 4 8 2,
tak nieje ho také jednoduché tam dať, kedže tam žiadny kurzor nebliká a tými tlačidlami idete naslepo
:arrow: ENTER NEXT(5x stlačiť) SELECT NEXT(4x) SELECT NEXT(8x) SELECT NEXT(2x) SELECT ENTER
takto sa mi podarilo do EDIT-MODE, ako som už písal naslepo náhodne zmenit v 4.obrazovke
mode 3xL-N, level:1
disabled 10minute U>
delay r: 3m v.3.66


Ale ako zmenim v 2.obrazovke :?: keď to prosto nereaguje, či treba zmeniť na level 3, nepodarilo sa:
Level:1 Unball: - (nesymetria je vypnutá, ja tam potr. podľa požiadavky distribučky nastaviť 20%)
L-N ↓ 207 V ↑ 253 V

f ↓ 47,5 Hz ↑ 50,2 Hz

Ten 1.lvl tam mám preto, že v požiadavke distribučky je nastavenie sieťových ochrán postačuje 1-stupňové.

Podobný je i U-guard S, len má zabudovaný odpínač pre spínané prúdy 3x16 A, je dlhší:
Obrázok

Vopred ďakujem za rady a podelenie sa skúseností i s inými Sieťovými ochranami, ako napr.:
ABB-REF, ELKO-HRN, BMR(CZ), ComAP Praha, Bender, ELVAC, Schneider-Sepam1000, Schrack-URNA, CarloGavazzi-DPC.

Re: Napäťová a frekvenčná ochrana siete U-f guard

Napísané: 15 Mar 2023, 11:08
od používateľa tienik
Osobne mám doma a aj používam Schrack URNA.
Nastavovanie je úplne v pohode - nie ako to typovanie čo popisuješ :-)
Prvý kus som po konfigurácii kompletne otestoval zariadením na nastavovanie elektrických ochrán rozvodní a tak mám overené, že všetko sedí presne podľa pripojovacích podmienok.
Je to tak trošku "kanón na zajace" lebo u nás distribučky vyžadujú minimum ochranných funkcii - možnosti URNy sú ďaleko väčšie.

Re: Napäťová a frekvenčná ochrana siete U-f guard

Napísané: 18 Mar 2023, 19:41
od používateľa OHAJ
Ďakujem za pridanie sa do témy, ešte ma napadlo, ako sa vlastne táto ochrana písmenkovo značí v rozvádzači ? F_ a ďalej či FF_ , zatiaľ som nevidel nikde značenú, ďaľšie nápady??