Zariadenie umožňuje sledovanie prekročenia hraníc napätia a frekvencie v stanovenom časovom intervale a v prípade detekcie odopne výrobné elektrické zariadenie na rozhraní s distribučnou sieťou. Len ho aj nastaviť ...
- a to je ten problém ... návod je v češtine, ale programátor je asi z iného vesmíru, lebo nastavuje sa tými 3 tlačidlami citujem z návodu význam tlačidiel:
SELECT „prepínaj“
- pohyb medzi jednotlivými obrazovkami displeja
- pohyb medzi veličinami v editačnom režime
NEXT „navýš hodnotu, režim“
- nastavovanie hodnôt
- zmena funkčných režimov ochrany
- krátke stlačenie zvyšuje hodnotu o 1
- dlhším pridržaním sa hodnota zvyšuje o 10
ENTER „vstup, potvrdiť, ukončiť“
- vstup do režimu zmeny hodnôt
- ukončenie režimu zmeny hodnôt:
stlačenie 1×: ukončenie režimu zmeny hodnôt aktuálnej
obrazovky
stlačenie 2× za sebou: ukončenie režimu zmeny hodnôt pre
celý prístroj a zrušenie aktívneho prístupu cez PIN kód
Samozrejme, je to zaheslené a aj keď viete heslo 5 4 8 2,
tak nieje ho také jednoduché tam dať, kedže tam žiadny kurzor nebliká a tými tlačidlami idete naslepo

takto sa mi podarilo do EDIT-MODE, ako som už písal naslepo náhodne zmenit v 4.obrazovke
mode 3xL-N, level:1
disabled 10minute U>
delay r: 3m v.3.66
Ale ako zmenim v 2.obrazovke

Level:1 Unball: - (nesymetria je vypnutá, ja tam potr. podľa požiadavky distribučky nastaviť 20%)
L-N ↓ 207 V ↑ 253 V
f ↓ 47,5 Hz ↑ 50,2 Hz
Ten 1.lvl tam mám preto, že v požiadavke distribučky je nastavenie sieťových ochrán postačuje 1-stupňové.
Podobný je i U-guard S, len má zabudovaný odpínač pre spínané prúdy 3x16 A, je dlhší:

Vopred ďakujem za rady a podelenie sa skúseností i s inými Sieťovými ochranami, ako napr.:
ABB-REF, ELKO-HRN, BMR(CZ), ComAP Praha, Bender, ELVAC, Schneider-Sepam1000, Schrack-URNA, CarloGavazzi-DPC.