Príspevok od používateľa benji » 29 Mar 2023, 12:58

Ahojte,
vzhladom na to ze mam velky domovy rozvadzac nastenny chcel by som umiestnit HUS priamo do rozvodovej skrine.
nemate nahodou fotky takychto realizacii?

Podla toho co som nasiel, nie je nikde presne dane ze HUS musi byt mimo rozvadzaca.
Je potrebne do HUS tahat priamo gulatinu? elektrikar povedal ze tam da len spojku a do rozvadzaca do HUS natiahne len 10mm2 vodic. Je to takto ok?

Dakujem
0

Používateľov profilový obrázok
taphome
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 120
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Bydlisko: Bratislava
Vek: 64

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa taphome » 29 Mar 2023, 15:53

10mm2 a to je elektrikár odkiaľ?
Chce pozvánku na preskúšanie?
0

Evzenko
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 29
Dátum registrácie: 21 Mar 2016, 20:29
Bydlisko: LV
Vek: 46

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa Evzenko » 29 Mar 2023, 20:08

Ahoj, do rozvádzača FVE to ide bez problémov, myslím si, že to bude ok.
Ale uvidíme, čo ti napíšu iný, a aj zdrby za izolačku na hrebeni. :D

Ale ja tam mám gulatinu.
Prílohy
IMG_20230129_143654.jpg
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa ondistef » 30 Mar 2023, 11:10

HUS môže byť aj v rozvádzači, resp. sa využije PE (PEN) zbernica a na ňu sa pripoja všetky vodiče pospojovania, uzemnenia, ... akurát prívod z uzemňovača by mal byť aspoň 16mm2 a nie 10mm2 (už len kvôli zvodičom bleskových prúdov).

Evzenko ak je to striedavý rozvádzač do ktorého je napojený výstup z FVE meniča, tak mne tam osobne chýba min. prúdový chránič typu B, prípadne B+ (dúfam, že v domovom rozvádzači máš min. chrániče typu A a nie AC, lebo by sa ľahko mohlo stať, že po čase ani jeden nevypne ak by to bolo potrebné).
0

epto
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 151
Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Bydlisko: Seňa

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa epto » 30 Mar 2023, 15:05

nepozdava sa mi zapojenie tej protinapatovej ochrany.
Spravne by privod mal ist cez hlavny istic/vypinac na pritinapatovku a z nej tajat dalej tak abby sa nekrizili/nesli subezne droty privod a odvod z protinapatovky.
Z tej fotky sa zda, ze privod ide na istic potom na KM1 a az z neho sa to rozdvojuje, cast na protinapatovku a cast asi na zvysne istice/chranice

nejaky popis k instalacii protinapatoviek:
http://www.elektrikadoma.sk/prepatova-ochrana-doma/
https://www.kiwa.sk/projektanti/
0

Ďuri12
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 677
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Bydlisko: Novosad
Vek: 29

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa Ďuri12 » 30 Mar 2023, 15:18

Ospravedlňujem sa za OT, ale odkiaľ sa vzal výraz "protinapäťová ochrana"? A hlavne použitie tohto výrazu hneď nad odkazom na článok, v ktorom je to pomenované správne? Alebo sa naozaj tento výraz používa?
Neberte to ako útok, len mi toto pomenovanie nepríde úplne správne.
0

epto
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 151
Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Bydlisko: Seňa

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa epto » 03 Apr 2023, 08:30

Ano, nepomenoval som to spravne.

Nic to vsak nemeni na fakte, ze zapojenie z foto je s najvacsou pravdepodobnostou nevhodne.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa ondistef » 03 Apr 2023, 13:56

Ono je to tak cele alchýmia, na jednej strane by sa mali dodržiavať vzdialenosti, nemali by sa križovať zbytočne vodiče a vytvárať veľké slučky, do ktorých by sa naindukovali prepätia, resp. "bordel".
Na strane druhej, je to problém a obzvlášť v týchto smiešnych plastových rozvodniciach, kde je to napchaté od hora dole (samozrejme na čo nechávať priestorovú a prístrojovú rezervu, ...).

Ak ste niekedy zvárali železo s oblúkovou zváračkou a okolo zvarovacích káblov boli kovové piliny z brúsenia, tak ste si možno všimli čo sa s nimi deje a to rádovo do vzdialenosti pár cm od vodičov (tak cca. do 10cm) a to tam tečú DC prúdy rádovo 100A - 250A.
A keď sa zamyslíte nad tým, že ak tadiaľ bude tiecť rádovo niekoľko kA (až niekoľko desiatok kA, resp. max. 50 - 100kA) bleskove prúdy aké silné bude el. magnetické pole okolo vodičov.

Ale samozrejme, treba sa snažiť minimalizovať súbeh a hlavne veľkosť slučiek v rozvádzači, resp. zbytočne nevytvárať ak je to možné.
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa Samanko » 03 Apr 2023, 20:49

K tej fotke rozvadzaca: Ziadna velka alchymia v tomto pripade, je to rozhodne zapojene zle a dalo sa to zapojit spravne. (tj od hl. vypinaca/istica do prepatovky ako prve + separovat zvysok RH (vodice a idealne medzera).

K prvotnej otazke: "elektrikar povedal, ze tam da spojku" - ak ide spajat med a FeZn tak to bude docela istotne srobovacia spojka ktora ma byt v tom pripade pristupna - to je vlastne hlavny dovod preco sa robi HUS mimom RH vo vacsine pripadov. Existuju aj lisovacie spojky nato ale s tym si nikto komplikovat zivot zvacsa nebude kedze je to finance aj materialovo narocnejsie.

V kazdom pripade ten 10mm vodic je absolutne nedostatocny.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2494
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: HUS v rozvadzaci

Príspevok od používateľa Jirka84 » 03 Apr 2023, 22:48

K těm svodičům přepětí jen drobnou poznámku, protože už základ má tázající "v paži" a zatím se ani neobtěžuje na vás reagovat:
škoda pro všechny kutily i profesní elektrikáře, že bývají pro VŠECHNY dokonce zdarma školení
pro správné montáže od různých výrobců. Jenom si udělat pro "TO" čas, to dokáže málokdo - SALTEK, DEHN, bezpočet dalších...
Všichni nám doporučují co nejkratší přívody včetně samostatného pole v rozvaděči i pro ně
a nejlíp dole pro přívod od HUS (přeskoky při výboji...),
ještě mohou být spolu s vypínačem. "Vydrátování" ostatních přístrojů v ROZVADĚČI se nemá "MOTAT"
všemožně kolem přepěťovek atd. Ostatní je už dávno dané i normami, které mnozí ignorují.
Pouze konstatuji, protože je to stále dokola: spěch, ŠETŘENÍ, fušování... ve všem.
Bližší info je třeba zde:
https://elektro.tzb-info.cz/3747-zasady ... ozvadecich
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock: