bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 01 Apr 2023, 18:54

Ahojte, viem, ze o SPD tu uz bolo dost popisane, ale neviem najst jednoznacnu odpoved alebo riesenie na moju otazku. Robim si hlavny rozvadzac. Je podomietkovy, 120 modulovy. Privod z elektromeru by som chcel dotiahnut do HR rozvadzaca spodkom vlavo. To znamena, ze vlavo by bol hlavny vypinac + SPD a popripade HUS. Otazka je, ked privod do HR je zo spodu, musim vyvody z HR tahat uz len zhora ? Mozem v jednej drazke mat hlavny privod a vyvody ? Dalsia otazka, HUS mam cca 2 metre od HR, Mozem si vonku predlzit tu zemniacu gulatinu, ktora ide zo zakladu a dotiahnut ju do HR ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa Merak » 01 Apr 2023, 20:51

ide o byt či rodinný dom?
vonkajšie NN vedenie je vedené v zemi alebo vzduchom?
ak sa to dá, je aj možnosť dať prepäťovku mimo HR, k HUSke v samostatnej krabici, cez ktorú pôjde aj prívodný kábel
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 01 Apr 2023, 23:52

Ahoj Merak, ide o rodinny dom. NN je vzduchom. Aktualne mam v elektromerovom rozvadzaci okrem istica aj RCD, pretoze z druhej strany toho rozvadaca mam dalsi skrinku so zasuvkami. Je to len kvoli stavbe. Potom to planujem zrusit, takze tam ostane len istic. Elektromerova srinka je vzdialena cca 15 metrov od HR.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa Merak » 02 Apr 2023, 10:06

pri jednej inštalácii som to raz musel riešiť tak, že prepäťovka bola mimo HR a keďže prívodný kábel išiel popri HUS, tak som tam dal malú skrinku, kde som dal hlavný vypínač, poistkový odpojovač a prepäťovku a bolo vyriešené, nemusel som riešiť prívody a vývody a súbehy s prívodným káblom
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 02 Apr 2023, 10:32

Tiez som nad tym rozmyslal, ze to dam do samostatneho rozvadzaca este pre HR., avsak pacilo by sa mi to vsetko v jednom. Napada ma este k tomuto otazka, je dana nejaka vzdialenost kablov kedy uz mozu ist v subehu ?
0

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 02 Apr 2023, 10:57

Hladam na nete obrazky rozvadzacov a pozeram, ze ani vyrobcovia rozvadzacov moc neriesia subehy kablov.
Prílohy
9c644f7351206bb9d13e9b1a16d2492c-90.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa Merak » 02 Apr 2023, 11:26

tak takto by to nemalo byť vôbec, prívodné fázové káble idú ľavou stranou a pravou spranou idú N a PE vodiče do slučky, závitu, pri výboji je všetko v tej slučke v silovom energetickom poli výboja
Prílohy
rozvadza.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa Jirka84 » 03 Apr 2023, 22:59

bibibo,
DALŠÍ, CO ŠETŘÍŠ NA ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MÁ SLOUŽIT NEJRADĚJI PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI nemovitosti.
O školení na svodiče přepětí jsi asi ještě neslyšel. Bastlit , nejlíp pro sebe i dokonce "nak.rvit", co se dá...
Ve 120M rozvaděči máš místa i na "autobus", tak proč ?.....Na souběhy kabeláže by Ti měl
stačit SELSKÝ rozum a ne internet.
Pár kV nebo kA nebo oteplení od přístrojů v "plasťáku" Ti asi taky nic neříká.
Co máš s elektrotechnikou společného? , asi jenom papír a ani ten možná NE.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 03 Apr 2023, 23:53

Jirka84, si si isty, ze ten plastak patri mne ? Patrila tvoja reakcia vobec mne ?
0

Tms
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 29
Dátum registrácie: 26 Apr 2011, 00:00

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa Tms » 09 Apr 2023, 09:02

Mám pocit, že už sa pri jednoduchých inštaláciach rodinných domov rieši jadrová fyzika. Same školenia a novinky. Lobby výrobcov je neskutočne. Zastávam názor, že prepäťovka čo najbližšie k PE a PE samozrejne prepojiť s HUS a použiť dostatočný prierez vodičov.
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa pajky » 09 Apr 2023, 21:38

Este blbsia otazka. Jasne normy su normy. Ale nieje lepsie dat prepetovku i ked nieje uplne koser?
Len taka prakticka otazka...

Je mi jasne preco sa to tak robi, ale neni lepsie nieco, ako nic?



A do piiiiii. Nesnazime sa byt viac europsky, ako europa?

Viem ze revizakov normy nepustia.. ide o ich kozu.
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa Atlan » 09 Apr 2023, 21:53

Ono kludne sa ne koser namontovana prepetovka moze stat pritazou. A az taky problem ju spravne namontovant nieje, mas obrazky od vyrobcu, a hlavne ked sa pred osadenim rozvadzaca rozmysla..... A vobec, beztak ti tam ze nanpred neho da skrinu alebo obraz lebo spati chodbu :D
0

Používateľov profilový obrázok
pajky
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 954
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Bydlisko: Cadca

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa pajky » 17 Apr 2023, 20:09

Ja sa len trochu ospravedlnim, ze som sa vyjadril, akoby netrebalo dodrziavat normy.
Novy barak ma byt podla normy, projektu. Tam su to nove veci netreba riesit kompromisy...
Moja narazka smerovala k starsim instalaciam.
Ja to nemam podla normy. Mam prepetovku v podruznom rozvadzaci, ten je prizemneny pasovinou.
Myslim ze lepsie ako nic. Radsej si dam prepatovku i ked nie presne kde ma byt, ako ziadnu. Inak sa mi nedalo.
Ale tiez sa snazit to spravit co najlepsie...
Ja tam mam prizemnenie asi 10m pasoviny.
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa OHAJ » 17 Apr 2023, 22:40

Bibino, prečo by si musel vyvody tahat iba zhora, to ze tahas privod zdola je bežné a že zdola pôjdu aj vývodu taktiež, len to daj do opačnej strany, aby to prosto nebolo pri tej prepäťovke, čo je na týchto zákl. obrázkoch nepochopiteľné ?
Obrázok
Mne je jasné, že najbežnejšie je dať Hlavný istič/poitky vľavo hore a všetko ostatné za nimi, ale treba si predstaviť tú cestu zvodu, nech to netečie okolo všetkého; trebárs na 1. DINku ten hlavný, na 2. DIN odpojovač , na 3.DIN prepäťovku a na spodku PE/PEN zberňa, samozrejme všetky ostatné okruhy budú už iba na opačnej strane, aj prechodky a záslepky budú kludne v strede - tam ostane rezerva (voľné miesto).
0

Používateľov profilový obrázok
budvar10
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 988
Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Bydlisko: Košice

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa budvar10 » 18 Apr 2023, 07:22

Na tom obrázku "správne" sa nedozvieme, ako je napojený horný rad a ako vylezú všetky tie drôty zo skrine.

Ja nie som odborník do tejto problematiky, ale zaujíma ma to. Všimol som si, že vy čo tomu asi rozumiete, píšete strašne veľa o tom čo nie je správne a takmer opmínate to čo správne je a prečo.

V každom prípade máš u mňa malé bezvýznamné +, za každý obrázok hodný 1000 slov. :thumbup:
0

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 18 Apr 2023, 10:03

OHAJ, uz som nasiel ten obrazok aj ja. Samozrejme pojdem podla obrazky, ktory je spravne. Tak som to v podstate aj planoval, ale budem mat hlavny vypinac vlavo. Trochu ma zmiatlo, ze je odporucane, aby chranene a nechranene vodice nesli subezne. Vodice idu subezne aj na obrazku "spravne", ale nie su v jednej drazke s privodom.
0

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa OHAJ » 18 Apr 2023, 23:17

Subezne sa myslí najmä, ak to niekto natrepe do jedného žlabu, nie že si potiahneš prívody /vývody čojaviem po pravej strane a prepäťovku po ľavej - to nieje súbeh ale normálne rozloženie, a ak treba si potiahnem i stredom za DIN-lištami (takto stredom ťahám z 2 prepäťoviek napr. ak sú chránené jednotlivé stringy z FV a právú i ľavú stranu si nechávam na ostatok - sieť, stykač, menič) ...
Obrázok
0

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 27 Apr 2023, 08:47

Ahojte,

vratim sa este k casti mojej povodnej otazky a to o predlzeni vyvedenej gulatiny pre HUS. Podla projektu by mal mat HUS v technickej miestnosti, ale tam mam v tych miestach WC. Rad by som predlzil gulatinu cca o 2 - 3 metre a dal HS bud do HR alebo pod neho. Je mozne predlzit tu gulatinu ? Ak ano, tiez tu plati, ze gulatina sa ohyba oblukmi ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa Merak » 27 Apr 2023, 08:52

v tomto prípade ide najmä o vyrovnanie potenciálu s okolím
neviem ako ináč máte na mysli ohýbanie oblúkom, či potrebujete tú guľatinu ohnúť v uhle?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

bibibo
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 626
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Bydlisko: Bratislavský kraj

Re: Prepatova ochrana v rozvadzaci + HUS

Príspevok od používateľa bibibo » 27 Apr 2023, 08:56

Tusim u hromozvodu plati, ze gulatina nesmie mat ostru zakrutu, ale musi to byt obluk.