Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Ahojte,
Čo si myslíte o tomto spôsobe prizemnenia vodivých neživých častí (konštrukcie) ?:)
Podľa mňa by to malo byť tak že sa do RD stroja privedie zvlášť CYA 16mm a z tej svorkovnice sa prizemnia všetky tieto časti a nie na PE vodič zo zásuvky.
Čo si myslíte o tomto spôsobe prizemnenia vodivých neživých častí (konštrukcie) ?:)
Podľa mňa by to malo byť tak že sa do RD stroja privedie zvlášť CYA 16mm a z tej svorkovnice sa prizemnia všetky tieto časti a nie na PE vodič zo zásuvky.
0
- taphome
- Stály člen
- Príspevky: 122
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 64
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Na otázku "prizemnenie" určite sa nikto nevyjadrí, lebo prizemnenie neexistuje.
Toto je pospojovanie neživých vodivých častí stroja, ako doplnková ochrana. Tu ti stačí jeden 6mm kábel a dve prípojné miesta na dvoch mechanicky rozdeliteľných častiach stroja.
Toto nie je bleskozvod - náhodný zvodič, takže 16mm2 nepotrebuješ.
Mne ako revizákovi vadí aj prevedenie toho prípojného miesta na konštrukciu, označenie piktogramom a iné drobnotiny. (očká váš elektrikár nepozná?)
Toto je pospojovanie neživých vodivých častí stroja, ako doplnková ochrana. Tu ti stačí jeden 6mm kábel a dve prípojné miesta na dvoch mechanicky rozdeliteľných častiach stroja.
Toto nie je bleskozvod - náhodný zvodič, takže 16mm2 nepotrebuješ.
Mne ako revizákovi vadí aj prevedenie toho prípojného miesta na konštrukciu, označenie piktogramom a iné drobnotiny. (očká váš elektrikár nepozná?)
0
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Som cakal ze kto ma kedy bude chytat za slovicka, ved vsetci vieme o com pisem, je to slang ak to nepoznas.
A pozná očká, aj ich musí mať veď slepý by nevedel kde ma vrtat.
Skor mi slo o to, ze zijem v tom ze je zakazane na dodatocne pospojovacie pouzivat PE vodic zo zasuvky, resp. sa ma pritiahnut vodic z ekvipotenc. svorky a nie z 3x2,5 urceny pre zasuvky..
A pozná očká, aj ich musí mať veď slepý by nevedel kde ma vrtat.
Skor mi slo o to, ze zijem v tom ze je zakazane na dodatocne pospojovacie pouzivat PE vodic zo zasuvky, resp. sa ma pritiahnut vodic z ekvipotenc. svorky a nie z 3x2,5 urceny pre zasuvky..
0
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
ale ani slepý elektrikár by nezaložil očko tak, aby sa pri doťahovaní skrutky roztváralo... Nič to nemení na tom, že to je zle.
0
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Tu su asi dva typy odpovede:
Jedna je ked zadavatel da malo informacii a kazdy mu vypisuje ze dal malo info.
Druha je tato tema, spytal som sa co si myslite o tom ze prizemnenie je vytiahnute z PE vodica a nie z ekvipotenc. svorky..
viem ze je to dodatocne pospojovanie na vyrovnanie potencialov a nie slangovo prizemnenie
viem ze tam ma byt pod skrutkou ocko, idealne cya lankovy vodic ineho prierezu ale pytal som sa na uplne nieco ine lebo mam informaciu ze na dodatocne pospojovanie sa nesmie pouzit pe vodic.
Vdaka za pochopenie
Jedna je ked zadavatel da malo informacii a kazdy mu vypisuje ze dal malo info.
Druha je tato tema, spytal som sa co si myslite o tom ze prizemnenie je vytiahnute z PE vodica a nie z ekvipotenc. svorky..
viem ze je to dodatocne pospojovanie na vyrovnanie potencialov a nie slangovo prizemnenie
viem ze tam ma byt pod skrutkou ocko, idealne cya lankovy vodic ineho prierezu ale pytal som sa na uplne nieco ine lebo mam informaciu ze na dodatocne pospojovanie sa nesmie pouzit pe vodic.
Vdaka za pochopenie
0
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Áno, dáš do EVP-svorky, ale kde z nej pripojíš uzemňovací / ochranný prívod - myslím ten 16mm2
... keď Ti ide kdovieodkiaĺ 3x2,5mm kábel do stroja ? v tvojom prípade ak to je nejaký stôl, by som to skôr uzemňoval o najbližší železný pilier budovy a pod., ale kludne ťahaj i vrchom do najbližšieho rozvádzača , i tak sa to robí; PS: a ide tá zásuvka aspoň cez prúd.chránič ?!
... keď Ti ide kdovieodkiaĺ 3x2,5mm kábel do stroja ? v tvojom prípade ak to je nejaký stôl, by som to skôr uzemňoval o najbližší železný pilier budovy a pod., ale kludne ťahaj i vrchom do najbližšieho rozvádzača , i tak sa to robí; PS: a ide tá zásuvka aspoň cez prúd.chránič ?!
0
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Mam pocit, ze ma doplnkove pospojenie staci 4mm.
Na ochranne 6mm.
Na ochranne 6mm.
0
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
U nas su ekvipotencialne svorky asi len do poctu pri stlpoch ))
0
- taphome
- Stály člen
- Príspevky: 122
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 64
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
...Som cakal ze kto ma kedy bude chytat za slovicka, ved vsetci vieme o com pisem, je to slang ak to nepoznas...
Neviem, prečo je zlé pomenovať veci tak, ako sú v STN/EN. (pokiaľ chceme zachovať odbornosť fóra a nemeniť ho na materskú škôlku)
Očká som myslel na kábel, nakoľko nechcel som rýpať do tohto prevedenia, ale nie som mentálne retardovaný, aby som niečo namontoval naopak...
Ak máš mnimálne par. 21, musíš vedieť základy a teda, že je to zle. Ak si laik, tak sa uč, ale správne.
P.S. slang - K slangovým slovám patria nespisovné výrazy národného jazyka, ktoré sa používajú v súkromnom alebo neoficiálnom prostredí. Tu si na technickom fóre.
P.S.2 - podľa fotky toho stĺpa, bezpečák a aj revizák k vám chodia s nasadenou zváračskou kuklou s dvojitým čiernym sklom na hlave?
Neviem, prečo je zlé pomenovať veci tak, ako sú v STN/EN. (pokiaľ chceme zachovať odbornosť fóra a nemeniť ho na materskú škôlku)
Očká som myslel na kábel, nakoľko nechcel som rýpať do tohto prevedenia, ale nie som mentálne retardovaný, aby som niečo namontoval naopak...
Ak máš mnimálne par. 21, musíš vedieť základy a teda, že je to zle. Ak si laik, tak sa uč, ale správne.
P.S. slang - K slangovým slovám patria nespisovné výrazy národného jazyka, ktoré sa používajú v súkromnom alebo neoficiálnom prostredí. Tu si na technickom fóre.
P.S.2 - podľa fotky toho stĺpa, bezpečák a aj revizák k vám chodia s nasadenou zváračskou kuklou s dvojitým čiernym sklom na hlave?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
o aké zariadenie ide? prenosné, neprenosné?
čo je to vo vašom ponímaní RD?
aké sú unikajúce prúdy keď píšete o CYA 16mm2?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
Zle som to napisal ospravedlnujem sa.
Bolo to myslene že sa dodatocne pospojovanie ma realizovat tak ze sa z ekvipotencionalnej svorkovnice vytiahne cya žz vodič a pritiahne sa k zariadeniu kde sa pomocou ocka a skrutky prichyti o vodivu nezivu cast
Toto je realizovane 6mm2 vodičom, medzi ekvip. svorkou a rozvádzačom je cya 16mm2
Bolo to myslene že sa dodatocne pospojovanie ma realizovat tak ze sa z ekvipotencionalnej svorkovnice vytiahne cya žz vodič a pritiahne sa k zariadeniu kde sa pomocou ocka a skrutky prichyti o vodivu nezivu cast
Toto je realizovane 6mm2 vodičom, medzi ekvip. svorkou a rozvádzačom je cya 16mm2
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prizemnenie kovovej konštrukcie na PE vodič
áno, ale aj jednotlivé kovové časti zariadenia treba pospájať
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 1896 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa josek