Ahojte,
Nahliadol som do východzej dokumentacie k jednemu z podruznych RD u nas v praci a mam nejake otazky:
Napatova sustava 3/pen, TN-C-S
Doplnkova ochrana: Prudove chranice RCD
Z toho mi vyplyva:
Privod je L1, L2, L3, PEN..ten by mal byt rozdeleny na PE a N v tomto rozvadzaci
A na druhej fotke (vykres) samozrejme RCD chyba su tam len istice a RD je zmontovany podla vykresu.
Robi sa prva strana bezne ctrl-c a ctrl-v ?
Východzia dokumentacia k RD
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Východzia dokumentacia k RD
Ten popis je len všeobecný súbor použitých opatrení, použitá napäťová sústava, ... a samozrejme, že sa to kopíruje a potom stačí niečo prehliadnuť a zostanú tam niektoré neaktuálne veci, prípadne nezmysli.
Stačí pozrieť hore na schéme Ik"=20 kA a Ip=34,9 kA, to by tie ističe nedali pri prvom skrate. Ak by tam reálne hrozil takýto skratový prúd, museli by sa tam doplniť pred ističe poistkové odpínače.
Toto konkrétne je len nejaký malý rozvádzač s funkčnosťou počas požiaru vzhľadom na napájanie HSP a EPS káblami CHKE-V-J.
Stačí pozrieť hore na schéme Ik"=20 kA a Ip=34,9 kA, to by tie ističe nedali pri prvom skrate. Ak by tam reálne hrozil takýto skratový prúd, museli by sa tam doplniť pred ističe poistkové odpínače.
Toto konkrétne je len nejaký malý rozvádzač s funkčnosťou počas požiaru vzhľadom na napájanie HSP a EPS káblami CHKE-V-J.
0