Ahojte,
ma niekto fotku rozvadzaca a jeho zapojenia, pre stranu odberatela v sieti TT?
v kazdej literature to je inak znazornene a stracam sa v tom aky je skutocny stav.
Je tam, alebo nieje tam neutralny vodic (N) a pouziva sa uzemnenie (PE) ako neutralny vodic, alebo je uzemnenie iba pre ucely ochrany pri poruche na uzavretie poruchovej slucky?
Dakujem.
Rozvadzac TT siete
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Rozvadzac TT siete
či je prítomný neutrálny vodič alebo nie nezáleží od druhu siete
sieť TT je charakteristická tým, že je uzemnený neutrálny vodič (ak nie je prítomný, môže byť uzemnený jeden krajný vodič) a vodič PE nie je vedený spolu s pracovnými
vodič PE je vyvedený z uzemňovacej sústavy alebo z miestneho uzemňovača v mieste inštalácie
sieť TT je charakteristická tým, že je uzemnený neutrálny vodič (ak nie je prítomný, môže byť uzemnený jeden krajný vodič) a vodič PE nie je vedený spolu s pracovnými
vodič PE je vyvedený z uzemňovacej sústavy alebo z miestneho uzemňovača v mieste inštalácie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Rozvadzac TT siete
dakujem za obrazky, ale uz som videl asi vsetky mozne kombinacie TT siete a vsade sa nachadza neutralny vodic, preto ma zaujimalo ci nema niekto fotku rozvadzaca odberneho miesta v takej sieti. Prednasajuci nam vysvetloval, ze sa privadzaju len pracovne vodice ale nikdy som nikde nevidel take znazornenie TT siete.
0
Re: Rozvadzac TT siete
Veď na tých obrázkoch to takto máš znázornene L a N vodiče sú pracovné.
Samostatný PE (ochranný) vodič sa neťahá ako v prípadne TN sústavy, ale využíva sa uzemnenie buď miestne, resp. nejaké objektové, kde sú všetky PE pripojené.
Samostatný PE (ochranný) vodič sa neťahá ako v prípadne TN sústavy, ale využíva sa uzemnenie buď miestne, resp. nejaké objektové, kde sú všetky PE pripojené.
1
1
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Rozvadzac TT siete
aj neutrálny vodič je pracovný vodičPeeb napísal: ↑03 Júl 2023, 07:53dakujem za obrazky, ale uz som videl asi vsetky mozne kombinacie TT siete a vsade sa nachadza neutralny vodic, preto ma zaujimalo ci nema niekto fotku rozvadzaca odberneho miesta v takej sieti. Prednasajuci nam vysvetloval, ze sa privadzaju len pracovne vodice ale nikdy som nikde nevidel take znazornenie TT siete.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 5 Odpovedí
- 559 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
-
- 9 Odpovedí
- 1794 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 4 Odpovedí
- 1179 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
-
- 9 Odpovedí
- 1579 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 7 Odpovedí
- 837 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan