Rozvadzac TT siete

Príspevok od používateľa Peeb » 02 Júl 2023, 18:58

Ahojte,
ma niekto fotku rozvadzaca a jeho zapojenia, pre stranu odberatela v sieti TT?
v kazdej literature to je inak znazornene a stracam sa v tom aky je skutocny stav.
Je tam, alebo nieje tam neutralny vodic (N) a pouziva sa uzemnenie (PE) ako neutralny vodic, alebo je uzemnenie iba pre ucely ochrany pri poruche na uzavretie poruchovej slucky?
Dakujem.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvadzac TT siete

Príspevok od používateľa Merak » 02 Júl 2023, 22:57

či je prítomný neutrálny vodič alebo nie nezáleží od druhu siete
sieť TT je charakteristická tým, že je uzemnený neutrálny vodič (ak nie je prítomný, môže byť uzemnený jeden krajný vodič) a vodič PE nie je vedený spolu s pracovnými
vodič PE je vyvedený z uzemňovacej sústavy alebo z miestneho uzemňovača v mieste inštalácie
Prílohy
5.gif
images.jpeg
images.jpeg (6.91 KiB) 1082 zobrazení
sit_IT.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Peeb
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 33
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Bydlisko: Bratislava-petržalka

Re: Rozvadzac TT siete

Príspevok od používateľa Peeb » 03 Júl 2023, 07:53

dakujem za obrazky, ale uz som videl asi vsetky mozne kombinacie TT siete a vsade sa nachadza neutralny vodic, preto ma zaujimalo ci nema niekto fotku rozvadzaca odberneho miesta v takej sieti. Prednasajuci nam vysvetloval, ze sa privadzaju len pracovne vodice ale nikdy som nikde nevidel take znazornenie TT siete.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Rozvadzac TT siete

Príspevok od používateľa ondistef » 03 Júl 2023, 08:44

Veď na tých obrázkoch to takto máš znázornene L a N vodiče sú pracovné.
Samostatný PE (ochranný) vodič sa neťahá ako v prípadne TN sústavy, ale využíva sa uzemnenie buď miestne, resp. nejaké objektové, kde sú všetky PE pripojené.
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Rozvadzac TT siete

Príspevok od používateľa Merak » 03 Júl 2023, 08:46

Peeb napísal:
03 Júl 2023, 07:53
dakujem za obrazky, ale uz som videl asi vsetky mozne kombinacie TT siete a vsade sa nachadza neutralny vodic, preto ma zaujimalo ci nema niekto fotku rozvadzaca odberneho miesta v takej sieti. Prednasajuci nam vysvetloval, ze sa privadzaju len pracovne vodice ale nikdy som nikde nevidel take znazornenie TT siete.
aj neutrálny vodič je pracovný vodič
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule