Správne zapojenie jednofázového motora

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

ddaammiinn
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
Vek: 26

Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa ddaammiinn » 03 Júl 2023, 21:21

Zdravím. Strýko menil zástrčku na miešačke a rozmontoval ju tak, že to nevedel vrátiť späť. Tak to dal mne. Podľa mňa je to jednofázový motor a pomocným vinutím a kondenzátorom 11uF (vinutia10Ω a 22Ω) Zapojil som to podľa obrázku, ale nezdá sa mi to. Čítal som, že pomocné vinutia sa odpájajú pomocou odstredivého alebo časového vypínača. Motor sa zahrieva bez záťaže.
Prílohy
IMG_0440.PNG
IMG_0442.jpg
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa Ilija » 03 Júl 2023, 21:34

Ok je tá schéma, Z je pomocné vynutie, kond ok.
Teraz chýba len partia, štrk, cement a pivo.
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1148
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa Atlan » 04 Júl 2023, 00:31

10R hlavne a 22R je pomocne
0

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa Pozitron » 04 Júl 2023, 20:59

Ak sa motor nadmerne zahrieva, meraj odoberaný prúd. Na štítku máš údaj 2,9A.
Kondenzátor si meral ?
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10149
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa 5ko » 04 Júl 2023, 21:15

Rozpoj to,zmeraj ktoré je ktoré vinutie a zapoj znovu.Možno máš len zamenený začiatok a koniec na niektorom vinutí.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

ddaammiinn
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
Vek: 26

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa ddaammiinn » 05 Júl 2023, 13:19

Určite je vinutie Z 22R pomocné a U 10R hlavné? Pri takomto zapojení motor nadmerne hučí a vibruje.
Odobraný prúd je okolo 800mA. Kondenzátor som meral má tých 11uF
Zmenou začiatkov a koncov som nezaznamenal výraznú zmenu. Po cca 40min ber záťaže sa dostal na 50°C
0

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa Ilija » 05 Júl 2023, 15:26

V poriadku je to.
0

Používateľov profilový obrázok
Pozitron
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 312
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa Pozitron » 05 Júl 2023, 18:50

Ak motorček berie naprázdno cca 28% menovitého prúdu, malo by to byť O.K.
50°C nie je žiadne prehriatie, záleží na tom, čo spraví pri zaťažení.
Motor sa môže hriať aj od ložísk ... skontroluj potočením rukou, počúvaj zvuk.
Kedysi platilo pravidlo, že motor môže bežať, ak na ňom udržíš dlaň 3 sekundy bez veľkého sebazaprenia. Pravda, nie všetci máme rovnakú kožu na dlani, ani rovnaký prah bolesti. Ale orientačne. Záleží aj na tepelnej triede izolácie vinutia ...
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa enigma » 05 Júl 2023, 19:10

navrhujem výmenu ložísk . a nie iba výmenu , ale premerať domce ( štíty ) či nie sú náhodou vybité ( to by mohlo byť príčinou tých vibrácii )
0

ddaammiinn
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 62
Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
Vek: 26

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa ddaammiinn » 05 Júl 2023, 19:59

Ložiská sa zdajú v poriadku točí sa ľahko.
Zajtra mu to vrátim vyskúšame to pri záťaži. Keď to nebude dobré, tak zoženieme druhý motor alebo miešačku.
Ďakujem za odpovede.
0

Používateľov profilový obrázok
enigma
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2508
Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
Bydlisko: Nitra

Re: Správne zapojenie jednofázového motora

Príspevok od používateľa enigma » 05 Júl 2023, 21:44

to že sa točí ľahko nemusí znamenať že sú OK . a taktiež aj domce/ štíty . ( v robote sme mali prípad keď zákazník odmietol výmenu ložísk a po mesiaci reklamoval že čerpadlo mu divne hučí ..... doniesol ho na dielňu a rozoberalo sa pred ním .... poneváč to bolo monoblok čerpadlo , tak ložiská motora boli zároveň aj čerpadla .... a tie už boli po zenite . horšie bolo že bol domec predného ložiska vibitý , a tu to hrkotalo ako cigánsky koč )