Mne skor islo o to zistit, ci byva takato situacia bezna, alebo ci mam iba ja jednorazovy problem.
Preto som aj zakladal temu.
Prudovy chranic - cerstva instalacia
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia
A toto ta akoze upokojilo? Omietka vyschla a hotovo?
To vsak znamena, ze prud "tiekol omietkou" cie bud ziva cast alebo N s PE boli v kontakte s omietkou.
da sa to bud kontaktom priamo drotu s omietkou alebo cez izolaciu.
Ani jeden stav nie je ziaduci.
Ked budes o par rokov malovat tak niekoho kopne/zabije lebo bude vlhka omietka od farby a prudovy chranic po rokoch nefunkcny?
0
Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia
Situacia bezna nieje a problem mas, ale nie jednorazovy. Problem pretrvava a vola sa nevyhovujuca izolacia. Ale to uz som ti spominal vyssie.
Je to potencialne velmi nebezpecny a zivot ohrozujuci stav.
Len neviem ci nechapes mozne rizika. Alebo ti to ie skratka jedno...
Kazdopadne tu uz nema zmysel dalej nic radit
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia
Písal, že "v momente, ked prilozil hnedy vodic CH.1 k zivemu isticu, okamzite RCD vypadol", tak je jasné, že má zvod na fáze; mal skúsiť odpojiť hnedý na zásuvke, hneď by bolo jasné či má zvod pod omietkou alebo až v zásuvkových vetvách (Bohvie či tam nemal niečo pripojené v obývačke, niekdy aj PC vyhodí chránič) ?!
0
Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia
Toto rozhodne nie je normálny stav a už vôbec nie je jednorázový problém (ako ti tu viacerý napísali), CYKY káble sa môžu ukladať aj do vlhkých priestorov, resp. vody. Jedine ako zistíš reálny stav, je zmerať izolačný odpor.
Inač by si nemohol ukladať tieto káble priamo do zeme.
Buď si mal smolu a trafil od výroby poškodený kábel, alebo sa s káblom niečo stalo pri ukladaní, resp. zapájaní (a za predpokladu, že si tam niekde niečo zle nezapojil, stačí niekde prehodený vodič, pomiešaný prívod s vývodom z prúd. chrániča, ...).
Inač by si nemohol ukladať tieto káble priamo do zeme.
Buď si mal smolu a trafil od výroby poškodený kábel, alebo sa s káblom niečo stalo pri ukladaní, resp. zapájaní (a za predpokladu, že si tam niekde niečo zle nezapojil, stačí niekde prehodený vodič, pomiešaný prívod s vývodom z prúd. chrániča, ...).
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok