Prudovy chranic - cerstva instalacia

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

TomasNM
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1371
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Vek: 43

Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia

Príspevok od používateľa TomasNM » 08 Sep 2023, 08:20

Mne skor islo o to zistit, ci byva takato situacia bezna, alebo ci mam iba ja jednorazovy problem.
Preto som aj zakladal temu.
0

epto
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 151
Dátum registrácie: 09 Nov 2012, 16:23
Bydlisko: Seňa

Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia

Príspevok od používateľa epto » 08 Sep 2023, 15:07

TomasNM napísal:
29 Aug 2023, 23:21


Mimochodom, uz tie chranice nevyhadzuje, bola to naozaj iba cerstva omietka.
Hned na dalsi den po uschnuti uz ide vsetko OK.
A toto ta akoze upokojilo? Omietka vyschla a hotovo?
To vsak znamena, ze prud "tiekol omietkou" cie bud ziva cast alebo N s PE boli v kontakte s omietkou.
da sa to bud kontaktom priamo drotu s omietkou alebo cez izolaciu.
Ani jeden stav nie je ziaduci.
Ked budes o par rokov malovat tak niekoho kopne/zabije lebo bude vlhka omietka od farby a prudovy chranic po rokoch nefunkcny?
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia

Príspevok od používateľa rudko » 08 Sep 2023, 20:36

TomasNM napísal:
08 Sep 2023, 08:20
Mne skor islo o to zistit, ci byva takato situacia bezna, alebo ci mam iba ja jednorazovy problem.
Preto som aj zakladal temu.
Situacia bezna nieje a problem mas, ale nie jednorazovy. Problem pretrvava a vola sa nevyhovujuca izolacia. Ale to uz som ti spominal vyssie.
Je to potencialne velmi nebezpecny a zivot ohrozujuci stav.
Len neviem ci nechapes mozne rizika. Alebo ti to ie skratka jedno...
Kazdopadne tu uz nema zmysel dalej nic radit
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia

Príspevok od používateľa OHAJ » 09 Sep 2023, 20:51

Písal, že "v momente, ked prilozil hnedy vodic CH.1 k zivemu isticu, okamzite RCD vypadol", tak je jasné, že má zvod na fáze; mal skúsiť odpojiť hnedý na zásuvke, hneď by bolo jasné či má zvod pod omietkou alebo až v zásuvkových vetvách (Bohvie či tam nemal niečo pripojené v obývačke, niekdy aj PC vyhodí chránič) ?!
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Prudovy chranic - cerstva instalacia

Príspevok od používateľa ondistef » 12 Sep 2023, 09:13

Toto rozhodne nie je normálny stav a už vôbec nie je jednorázový problém (ako ti tu viacerý napísali), CYKY káble sa môžu ukladať aj do vlhkých priestorov, resp. vody. Jedine ako zistíš reálny stav, je zmerať izolačný odpor.
Inač by si nemohol ukladať tieto káble priamo do zeme.
Buď si mal smolu a trafil od výroby poškodený kábel, alebo sa s káblom niečo stalo pri ukladaní, resp. zapájaní (a za predpokladu, že si tam niekde niečo zle nezapojil, stačí niekde prehodený vodič, pomiešaný prívod s vývodom z prúd. chrániča, ...).
0

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení