Ahoj,
Potřebuju radu ohledně normy jaká je minimální vzdálenost zásuvky 230V od okraje umyvadla ve škole.
Mám takový pocit, že jsem slyšel buď 3m nebo 1,5m, ale nejsem si tím jistý. Jedná se o soustavu TN-S s doplňkovou ochranou proudovým chráničem.

Díky.
0

Používateľov profilový obrázok
kapor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 457
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Bydlisko: Pri Trnave

Re: Vzádlenost zásuvky od umyvadla v prostorách školy

Príspevok od používateľa kapor » 13 Sep 2023, 10:37

Umývadlo môže byť v triede alebo aj v nejakej umyvárni. Je preto dôležité mať aj protokol o určení prostredia. Na Slovensku platí pre učebne min. vzdialenosť 1,5m. STN 33 2000-7-701: 2007 . Umývacie priestory sú prílohou STN.
1
Obrázok 1
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Vzdálenost zásuvky od umyvadla v prostorách školy

Príspevok od používateľa Jirka84 » 14 Sep 2023, 12:08

Danieli,
předpokládám že máš odborné znalosi (tím chci říct, že nejsi bastlíř) a znáš následující stránky, tak nechápu, proč se ptáš na základní věci :::
https://www.in-el.cz/forum/121007/ae-64 ... lni-ucebny
(Nutná registrace)
nebo:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 221.0.html
viz třeba některé příspěvky od: Štefan Beláň i pro iné prostory a zařízení...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

DanielK
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 282
Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 14:55

Re: Vzádlenost zásuvky od umyvadla v prostorách školy

Príspevok od používateľa DanielK » 15 Sep 2023, 01:18

Díky, to jsem potřeboval.
Jsem zaměřen na slaboproud, silnoproudu se vyhýbám. Paní ředitelka se ptala, zda může být v dílně na ZŠ pracovní stolek vybaven zásuvkou. Odpověděl jsem, že tohle není můj obor, ale pokud bude zasuvka označena písmenkem "F" nebo bude doplněna o nehořlavou podložku a kabeláž bude zvolena s ohledem na povahu prostředí, tak by to neměl být problém. Každopádně na jedné straně ucebny mají asi 12 umyvadel (na co?) a ty stolky jsou celkem blízko, tak jsem se chtěl zeptat vás odborníků.