Dvojitá zásuvka zapojenie
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Dvojitá zásuvka zapojenie
Dobrý deň, mám takú dilemu, potreboval som vymeniť dvojitú zasuvku, avšak pri výmene som zistil, že tie káble sú prikrátke a boli už aj v starej zásuvke tak nasilu robené, konkrétne sa jedná o dvojžilovú sústavu (je to archaický panelák). Nevedel som to spojazniť s novou zásuvkou, tak som si požičal káble (fázu a PN) z predložovačky a spojil som ich s vagom, tak sa Vás chcem opytať, ako moc je to podla Vás bezpečné?
0
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Wago je bezpečné ale to, ako máš odizolované vodiče, bezpečné nie je.
0
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Odizolovať len to čo bude pod kontaktom. Teraz je tam riziko dotyku s nosným plechom. Ak už používaš lanko, je potrebné zabezpečiť, aby sa drôtiky nestrapkali a nevytŕčali kade-tade. Aspoň ich skúť a narovnaj.
Ten drôt vľavo dole, to je hliník? Vyzerá hrozne. S tým je potrebné niečo urobiť.
Ten drôt vľavo dole, to je hliník? Vyzerá hrozne. S tým je potrebné niečo urobiť.
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 677
- Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Novosad
- Vek: 29
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Nie je to úplne najšťastnejšie riešenie, ale snáď lepšie, ako hliník vo Wago svorke. Do krabičky v stene by som dal klasický venček a na to by som dal nástennú krabičku, kde by som urobil dieru, nech sa dá v prípade potreby dostať k tomu venčeku. Snáď som to napísal pochopiteľne. Ak nie, skúsim to rozpísať.
2
2
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Noo, hliník je vo Wago svorke a z druhej strany ide medený kábel.Potrebujem to niečím iným prepojiť?
0
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
WAGO a hliník je lotéria. A áno aj s pastou. Na venček asi v prípade hliníka nemá nič. Ja som po prisťahovaní do terajšieho bytu pootváral všetky krabice kde boli pospájané káble a tými šrúbami som ledva otočil o asi 30°, tak to bolo pritiahnuté a pevné. A podľa toho ako to vyzeralo, to nikto predo mnou nikdy neotváral. Aj keď na druhú stranu je pravda, že iba svetlá tu mám v hliníku, takže odber žiadny.
Hlavne tento typ zásuviek je absolútne nepoužiteľný na TN-C. Nie je možné dodržať podmienku, aby prívod PEN išiel bez prerušenia cez kolík na pravý zdierku. A taktiež nie je dodržané, že vývod PEN má ísť zase z kolíka, nie z pravej zdierky.
Hlavne tento typ zásuviek je absolútne nepoužiteľný na TN-C. Nie je možné dodržať podmienku, aby prívod PEN išiel bez prerušenia cez kolík na pravý zdierku. A taktiež nie je dodržané, že vývod PEN má ísť zase z kolíka, nie z pravej zdierky.
0
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
radšej by som ta dal malú keramickú čokoládu trebárs s vykuchaného starého variča:
a pevný vodič, žiadne lanko bez dutinky
a zelenožlttý najskôr na kolík a potom v kuse na pravo
a pevný vodič, žiadne lanko bez dutinky
a zelenožlttý najskôr na kolík a potom v kuse na pravo
0
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Ale mne to sem nemusíš dávať, to som čítal už 100x A 101x som videl roztopené WAGO kde bol hliník na zásuvkovom okruhu aj s pastou. Ale to už si výrobca na zodpovednosť asi nezoberie, lebo na "chybnú montáž" sa to dá zvaliť vždy.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
tiež som raz bol takto opravovať všetky vypínače a zásuvky v jednom byte, lebo sused "náhodný elektrikár" podával všade WAGO zásuvky a vypínače na hliníkové vodiče a do roka to začalo horieťĎuri12 napísal: ↑03 Nov 2023, 09:23Nie je to úplne najšťastnejšie riešenie, ale snáď lepšie, ako hliník vo Wago svorke. Do krabičky v stene by som dal klasický venček a na to by som dal nástennú krabičku, kde by som urobil dieru, nech sa dá v prípade potreby dostať k tomu venčeku. Snáď som to napísal pochopiteľne. Ak nie, skúsim to rozpísať.
abb-lk-80x28-2zt-krabica-pristrojova-nastenna-pre-dvojnasobnu-zasuvku-biela-461026a.jpg
126.jpg
1
1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Tým wago zásuvkam neverím nejako ani v medenej inštalácii, predsa len skrutka je skrutka vo vypínačoch v pohode.
Doma som chcel dať dvojzásuvky, kde bola jedna zásuvka pootočená, ale Legrand mal túto verziu len s wago svorkami. Tak som dal bez otočenia, ale so skrutkami l.
Doma som chcel dať dvojzásuvky, kde bola jedna zásuvka pootočená, ale Legrand mal túto verziu len s wago svorkami. Tak som dal bez otočenia, ale so skrutkami l.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7697
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
tak tak, veru tak
1
1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Hmm, dosť veľa z vás je tu proti Wago. Ja ale napríklad mám v dome Wago spojky už 23 rokov a nemal som absolútne žiadne problémy. Samozreme mám všade meď.
Hliník môže byť problém aj so skrutkou. Spoj sa povolí, narozdiel od medi. Inak aj čokoládka na spojenie medi a hliníka môže byť tiež problém, lebo tam nemôžeš úplne vylúčiť dotyk medzi drôtmi.
1
1
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1737
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Proti originál páčkovým Wago 221 nemám nič, v robote a v rôznych inštaláciách s nimi nemám problém a ešte som nezažil vyhorenú (meď).
V tej zásuvke mi ten spoj ale príde taky oničom, tam tomu neverím.
Merak, toto je pedantné prevedenie, tam sa nemáš čoho báť.
V tej zásuvke mi ten spoj ale príde taky oničom, tam tomu neverím.
Merak, toto je pedantné prevedenie, tam sa nemáš čoho báť.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5658
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Chcem sa pri tejto príležitosti debaty a dvoj-zásuvkách opýtať - robí vôbec niektorý výrobca ešte porcelánový základ, či už všetci len plast ?
Mám v celom baráku x zásuviek (všetky) v "porceláne", len už niektoré čo vidno, by sa zišlo z estetického hľadiska vymeniť - zažlknuté "víčka". Všetky sú napojené podobne, ako ten Merákov vzor (očko pod skrutkou), tak že po 25 rokoch žiadna degradácia či vyhriatie a ešte dokonca min. polovica z nich má aj"perko" na kontaktoch... Prípadne až máte typ na nejaké OZAJ kvalitné dvoj-zásuvky s "vytočenou vrchnou" na montáž do jednej krabičky... cena nejakej desiatky by ma hádam nezrujnovala a po výmene by som tie porcelánky aspoň mohol použiť na výmenu dvoch zlomených v garáži prípadne ich aspoň do smrti opatrovať
Mám v celom baráku x zásuviek (všetky) v "porceláne", len už niektoré čo vidno, by sa zišlo z estetického hľadiska vymeniť - zažlknuté "víčka". Všetky sú napojené podobne, ako ten Merákov vzor (očko pod skrutkou), tak že po 25 rokoch žiadna degradácia či vyhriatie a ešte dokonca min. polovica z nich má aj"perko" na kontaktoch... Prípadne až máte typ na nejaké OZAJ kvalitné dvoj-zásuvky s "vytočenou vrchnou" na montáž do jednej krabičky... cena nejakej desiatky by ma hádam nezrujnovala a po výmene by som tie porcelánky aspoň mohol použiť na výmenu dvoch zlomených v garáži prípadne ich aspoň do smrti opatrovať
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2575
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Dobrý deň prajem, pridám sa aj ja k téme s otázkou. Ako na montáž nových zásuviek / vypínačov, s tými ich svorkami, v starej hliníkovej inštalácii? Ideálne by boli so skrutkami, ale potom nevyhovuje vzhľad, presnejšie ani by sa neoplatilo meniť.
0
Re: Dvojitá zásuvka zapojenie
Zasuvky jedine so skrutkou na pripojenie ziadne wago.Ti co to montuju ,to nerobia preto lebo je to lepsie/spolahlivejsie, ale robia to len preto aby to mohli co najrychlejsie odjebat a zmiznut na dalsi kset.
V dome mam osadene dvojzasuvky zo stropkova -Praktik.Rovnake prevedenie ako za bolsevika,zakladna uz vsak porcelanova nieje,to uz dnes nerobi nikdo.Pokial sa to da na ocka, tak sa tomu nema co stat.
Ti co maju hlinikovu instalaciu bohuzial budu musiet obetovat dizajn a uprednostit funkcnost tzn. typ, ktory umoznuje pripojenie hlinikovej istalacie.Prakticky sa jedna jedine o teslu stropkov,sez krompachy,abb.Rady STANDARD ,CLASSIS.
V dome mam osadene dvojzasuvky zo stropkova -Praktik.Rovnake prevedenie ako za bolsevika,zakladna uz vsak porcelanova nieje,to uz dnes nerobi nikdo.Pokial sa to da na ocka, tak sa tomu nema co stat.
Ti co maju hlinikovu instalaciu bohuzial budu musiet obetovat dizajn a uprednostit funkcnost tzn. typ, ktory umoznuje pripojenie hlinikovej istalacie.Prakticky sa jedna jedine o teslu stropkov,sez krompachy,abb.Rady STANDARD ,CLASSIS.
1
1
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 6 Odpovedí
- 1151 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 11 Odpovedí
- 1177 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa SMITH
-
- 14 Odpovedí
- 1886 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pablox
-
- 8 Odpovedí
- 4407 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 13 Odpovedí
- 3640 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dalo1970