Zdravím, poprosím o radu ako zrealizujem a akým prierezom podružné meranie. Odber max. cca 3000W.
V skrinke nad rozvádzačom je B20A jednopolový istič a digitalny elektromer do 40A.
Uvažujem sa napojiť za ten 25A istič. Ale ako? Keď dole su akesi prepojovacie pásy. Alebo do tej voľnej pozície uplne vpravo dat ešte B20A?
Z nej chcem ťahať meď CYKY J 3x2,5 asi 25m. Na koniec chcem dať skrinku kde bude B16A jednopolovy istič. V prípade že tam nastane skrat chcem prioritne aby vyhodilo ten 16A istič. Nie aj 20A.
Uvažujem že bude samozrejme potrebná zemná tyč pri tej 16ke.
Ďakujem.
Prílohy
20231106_074530.jpg
20231108_164643.jpg
viber_image_2023-11-08_20-33-19-293 Rozvadzač.jpg
0

Ďuri12
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 677
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Bydlisko: Novosad
Vek: 29

Re: Ako zrealizovať podružné meranie.

Príspevok od používateľa Ďuri12 » 08 Nov 2023, 21:02

To dole je klasická prepojovacia lišta. Ak som to správne pochopil, tak by som kúpil novú lištu a odrezal ju tak, aby sa dal doložiť ešte jeden istič. Vyzerá to tak, že miesto tam na to je.
Čo sa týka vybavenia ističa, tak pri skrate je to celkom lotéria a môže vyhodiť hociktorý istič. Kľudne aj všetky.
Edit: Čo sa týka uzemnenia, tak uzemniť treba v provom rade bod rozdelenia už v tejto skrinke.
726B716B7C6E-6B5D5A5A5A5A5D6C626F5C5A-lista-prepojovacia-spp-57-3f-16w-3p-16mm2-1000mm-63a-kolikova.png
0

milan209
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 522
Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 50

Re: Ako zrealizovať podružné meranie.

Príspevok od používateľa milan209 » 08 Nov 2023, 21:30

V poriadku. A aký istič dať na tu voľnú pozíciu? B20A?
A z neho ist 2.5mm droto. na ten dalsi B20A ktory bude v tej skrinke vedľa digit elektromera?
0

Používateľov profilový obrázok
Andrej152
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1023
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Bydlisko: prešov
Vek: 22

Re: Ako zrealizovať podružné meranie.

Príspevok od používateľa Andrej152 » 09 Nov 2023, 13:37

Ďuri12 napísal:
08 Nov 2023, 21:02
To dole je klasická prepojovacia lišta. Ak som to správne pochopil, tak by som kúpil novú lištu a odrezal ju tak, aby sa dal doložiť ešte jeden istič. Vyzerá to tak, že miesto tam na to je.
Čo sa týka vybavenia ističa, tak pri skrate je to celkom lotéria a môže vyhodiť hociktorý istič. Kľudne aj všetky.
Edit: Čo sa týka uzemnenia, tak uzemniť treba v provom rade bod rozdelenia už v tejto skrinke.
726B716B7C6E-6B5D5A5A5A5A5D6C626F5C5A-lista-prepojovacia-spp-57-3f-16w-3p-16mm2-1000mm-63a-kolikova.png
Koli jednemu listu by som nekupoval novu listu. ak je tam vidlickova lista - da sa pod ktorykolvek istic dat aj normalny vodic. v tom pripade by som pod niektory z isticov zo spodu dal este jednu CU6mm2 do noveho istica.

viac vadi vytrcajuca pasovina z lava, ten plast ked uz treba vycentrovat a dokupir kryty, alebo aspon to prelepit izolackou ked nic ine.
1
Obrázok 1

milan209
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 522
Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 50

Re: Ako zrealizovať podružné meranie.

Príspevok od používateľa milan209 » 09 Nov 2023, 18:39

Áno, tie na boku trčiace kovové časti som si všimol. Kúpil som novú lištu aj s koncovkami. Úplne vpravo dám B20A istič a z neho pôjdem na elektromer.
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Ako zrealizovať podružné meranie.

Príspevok od používateľa OHAJ » 09 Nov 2023, 19:44

Vieš ono nestačí urezať konce lišty a zakrytkovať tie konce hrebeňov spolu s tými Cu pilinami (potom keď to navlhne to urobí prásk :snakeman: ) ... Jednotlivé hrebene treba povyberať a zarovnať - skrátiť pri prvej a poslednej vidličke, aby medzi koncom lišty bola vzduchová medzera, vtedy v podstate ani ukončovacie krytky netreba.
PS: dva rovnaké ističe v sérii je dobrá blbosť, keď už nechceš aby Ti to naraz vyhadzovalo, použi poistkový odpínač a istič v sérii rovnakej Ampéráže.
1
Obrázok 1

milan209
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 522
Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 50

Re: Ako zrealizovať podružné meranie.

Príspevok od používateľa milan209 » 09 Nov 2023, 20:11

Rozumiem ti. To som urobil že som doboku vysunul tie lišty a asi o 3 mm ešte skratil. Takže po bokoch su utopene v tom plaste. S potom dal krytky.
Lebo po odrezani flexou som si všimol že ostali take pretrčajúce konce medi ktoré boli blízko seba medzi jednotlivými fázami.
A ano 2 x 20A je blbosť. Takže v tom veĺkom rozvádzači bude úplne vpravo 20A istič a z neho to pojde už len na elektromer. A potom 15m kábla a ukončim to 16A ističom a potom zásuvka a spomínaný max. 3000W odber.