Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

samob
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 12 Feb 2015, 18:01

Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa samob » 22 Nov 2023, 14:49

Zdravím, dámy a páni, nedávno som kúpil kompresor Güde AirPower 190/08/6. Pravidelne sa mi ale stáva, že keď ho po práci vytiahnem z elektrickej zásuvky a dotknem sa náhodou vidlice, tak ma to „kopne“. Nie je to rana, ktorá by ma zložila na zem, ale príjemné to veru nie je. Predpokladám, že bežne sa kompresory takto nesprávajú a patrí na reklamáciu; neviete ale, v čom by mohol byť problém? Vďaka.
0

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1773
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa jezevec » 22 Nov 2023, 15:16

Neřeš to, běžná věc když je uvnitř nějaký odrušovací kondík. Za chvíli se vybije.
1
Obrázok 1

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 306
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa Ilija » 22 Nov 2023, 15:17

Ok je to. Nič sa ti nestane.
Máš vnútri odrušný kondenzátor, ak ti to vadí , eliminuj ho, ale nebudeš mať záruku .
1
Obrázok 1

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa Dolfi » 22 Nov 2023, 15:22

To asi nevyreklamuješ ! Ostatné kusy budú robiť to isté. Preto "nešahaj" na vidlicu !

Pravdepodobne je na rozbehovom/ behovom kondenzátore veľký odpor a kondenzátor sa nestihne dostatočne rýchlo vybiť. Ak chceš, tak vymeň ten odpor, (paralelne ku kondíku), za menší. Len pozor na jeho výkon a prierazné napätie !
1
Obrázok 1
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

samob
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 10
Dátum registrácie: 12 Feb 2015, 18:01

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa samob » 22 Nov 2023, 15:28

Díky za reakcie. Navykol som si dotknúť sa tou vidlicou po vytiahnutí zo zásuvky zemniaceho kolíka, ale keď vravíte, že nič nehrozí, nebudem to riešiť. Zasahovať do toho nebudem. „Nešahám“ na to zámerne, to si človek ani neuvedomí, čo všetko pochytá, keď to balí :)
0

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6205
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 22 Nov 2023, 16:10

To je bezne aj u vysavaca, a vsetkeho, kde je pfc a spinany zdroj. za par sekund sa kondik vybije.
nie je to nebezpecne, skor neprijemne, je to ako keby ta kopla staticka elektrina.
1
Obrázok 1
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

Používateľov profilový obrázok
zdeno6505
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1524
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 00:00

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa zdeno6505 » 22 Nov 2023, 16:41

Dolfi napísal:
22 Nov 2023, 15:22
Pravdepodobne je na rozbehovom/ behovom kondenzátore veľký odpor a kondenzátor sa nestihne dostatočne rýchlo vybiť.
Kondenzátor sa vybije cez cievku motora. Keby dostane pecku z rozbehového C, tak to by inak skákal.
1
Obrázok 1
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa pablox » 22 Nov 2023, 20:28

Tiež sa mi to pár krát stalo, odvtedy nesiaham na kolíky vidlice bezprostredne po vytiahnutí zo zásuvky :D
1
Obrázok 1
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11657
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 71

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa Dolfi » 23 Nov 2023, 11:00

samob napísal:
22 Nov 2023, 15:28
Navykol som si dotknúť sa tou vidlicou po vytiahnutí zo zásuvky zemniaceho kolíka ...
Toto ti nepomôže, lebo "nemáš obvod", (nie je to elektrostatika, kde sa spojením vyrovnajú potenciály).

Tou manipuláciou skôr získaš čas, aby sa kondík vybil "prirodzene". :wink:
1
Obrázok 1
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 859
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa OHAJ » 23 Nov 2023, 17:54

Samob, tak si navykni vidlicu skratovať o niečo kovové nablízku - oba kolíky súčasne. Aj alobalová samolepka môže byť ... Osobne take zariadenie do kontajnera, v tomto prípade ľahšie doplniť malú žiarovečku na 380V rovno na prívod alebo si prosto dať do zásuvky adaptér s vypínačom:
Obrázok Obrázok
1
Obrázok 1

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1773
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa jezevec » 23 Nov 2023, 20:50

Děláte z komára velblouda, když je někdo přecitlivělý tak ať na to chvíli nešahá. Rady typu vyzkratuj vidlici nebo to zařízení vyhoď jsou jak od kuchaře...
2
Obrázok 1 Obrázok 1

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Vidlica „kope“ po vytiahnutí z el. zásuvky

Príspevok od používateľa breta1 » 24 Nov 2023, 14:33

filtry.JPG
Pár poznámek k těm filtrům.
Zpravidla jsou přibližně filtry 230V/AC zapojeny podle následujících dvou obrázků.
Jestli filtr "kopne" nebo ne, když vytáhneme vidlici ze zásuvky, záleží na tom, v které části periody sítě se vidlice vytáhne - na kondenzátoru Cx (zpravidla 1x nebo 2x Cx= 100n-470n), tedy může zůstat 0-325V. V případě 325V to kopne nejvíce, přesto se požaduje takový náboj na Cx za bezpečný.
V mnoha filtrech je ale součástí filtru vybíjecí odpor R (cca 1M), který Cx vybije. Např. filtr se dvěma Cx=2x100n a R=1M bude časová konstanta 0,2s - tedy skoro hned po vytažení vidlice je náboj pryč (viz horní obrázek).
Kondenzátory Cy prakticky "nekopou" - podílí se mnohem menší kapacitou.
1