Vypinac vs. Smart Istic - pokracovanie

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

niktos
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 05 Feb 2024, 18:17

Vypinac vs. Smart Istic - pokracovanie

Príspevok od používateľa niktos » 05 Feb 2024, 19:13

Ahojte,

zaujima ma Vas nazor na situaciu, ak mam v novom byte od pociatku navrhnuty za elektromerovy istic B25A/3 v bytovom rozvadzaci vypinac 25A/3.
Doslova ci podla normy EN 60898-1 mnou uvazovany istic na zamenu (ale charakterisitky C) by plnohodnotne nahradzal vypinac (bezpecne odpojenie obvodu od zdroja). Totiz chcem ho vymenit za MCB (istic) s funkciou Smartmetra, ale ten je char. typu C. Ma nastavitelnu nadprudovu ochranu od 5 do 63A a kopec dalsich funkcii. Mam aj oficialny papier o skuskach so skusobne s europskou certifikaciou, tak ako i technicky list.

A otazocka navyse, sa presne udeje pri naslednych situaciach:
1. Ak vyskratujem niektory obvod (L s N) s riadnou supou
2. Ak prekrocim odber 25A na niektorej z faz

Ak mam povodne zapojenie s vypinacom 25A.
Pri 1. vyhodi oba el. prvky - resp. To co ma nizsie Icn (vacsinou aj istic aj vypinac?)
Pri 2. vyhodi iba istic za elektromerom

Predpokladam ze jeho vymenou a nastavenim istica typu C na 25A by sa spraval nasledovne (rovnako):
Pri 1. vyhodi oba el. prvky
Pri 2. vyhodi znova iba istic s char. B (prvy za elektromerom)

Dakujem za Vas pohlad na vec!
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Vypinac vs. Smart Istic - pokracovanie

Príspevok od používateľa Jirka84 » 05 Feb 2024, 23:36

Otázku charakteristiky jističe Ti řeší Tvůj dodavatel elektřiny (distribuce) .
V Česku běžně pro domácnosti "C" nepovolují. Dokonce začínají vyžadovat určitý typ
a jeho zkratovou odolnost 10kA.
Obrať se proto raději na svého dodavatele.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Vypinac vs. Smart Istic - pokracovanie

Príspevok od používateľa rudko » 06 Feb 2024, 08:18

@niktos ak to spravne chapem tak chces nahradit vypinac 25A/3 ktory mas v rozvadzaci ako hl.vyp za nejaky istic a hl.istic za elektromerom B25A/3 zostane nedotknuty
V tom pripade je to asi takto:
Spravne prudovo dimenzovany istic moze suplovat funkciu hl.vypinaca
A idpovede na tvoje otazky:
1. V pripade tvrdeho skratu ti pravdepodobne vyletia oba istice ak ten tvoj smart nastavis na 25A. Charakteristika tu obrazne povedane nehra velku rolu. Ale neda sa tu odpovedat na 100%. Ono vzdy zalezi na tom v akom momente sinusovky to trafis. Podla toho sa odvija vlastna velkost skratoveho prudu. Potom treba uvazovat vypinaciu charakteristiku (je v datasheete) kazdeho istica. Teda jednoduch povedane mozu vyletiet oba, alebo len jeden. Pravdepodobnejsie je ze vyleti prvy B25, ale aj istice maju urcitu vyrobnu toleranciu, takze ...
A inak uvazujes zle. V situacii ako mas teraz - istic + vypinac ti vypinac pri skrate nikdy nevyleti. Vypinac nienje istiaci prvok!
2. Toto zase zavisi od vypinacej charakteristiky istica. To si treba pozret v datasheete. Vacsina isticov myslim napriklad zvlada cca 1,1 nasobok menoviteho prudu po neobmedzene dlhu dobu. A potom cim vyssi prud tym rychlesie vypne. Ale ako vravim, tieto info najdes v ds. Tak su grafy s charakteristikami z ktorych to vycitas.
1
Obrázok 1
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

niktos
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 05 Feb 2024, 18:17

Re: Vypinac vs. Smart Istic - pokracovanie

Príspevok od používateľa niktos » 06 Feb 2024, 09:13

Jirka84 napísal:
05 Feb 2024, 23:36
Otázku charakteristiky jističe Ti řeší Tvůj dodavatel elektřiny (distribuce) .
V Česku běžně pro domácnosti "C" nepovolují. Dokonce začínají vyžadovat určitý typ
a jeho zkratovou odolnost 10kA.
Obrať se proto raději na svého dodavatele.
Istic za dodavatelovym elektromerom nemenim, ten ostava ako vyzaduju B25A/3. Hovorim o zmene vypinaca v rozvadzaci za istic C63A/3 s menitelnymi parametrami. Odolnost je 10kA, ale ako pisem, chcem suplovat len ulohu vypinaca v bytovom rozvadzaci (nie istica hned za elektromerom, tem tam ostane povodny).
0