Ahojte,
Mam nakupene T1+T2 ale nasiel som informaciu, ze pri trase menej ako 10metrov staci len 1 kus (v dome) ale ak je zvod dlhsi nez 10metrov (odkial-pokial sa to vlastne pocita?) tak treba zvodic prepatia aj pri paneloch, a pri koncovom zariadeni. Cize pri panleoch T1 a pri zariadeni T2.
Problem je, ze neviem ktory vyrobca alebo produkt je na toto vhodny.
System bude mat 250-270V DC, bleskozvod je a FV je v jeho ochrannej zone.
Asi by som mohol znovu kupit tu istu T1+T2 ale pri cene 70eur je to asi prestrelene.
Mate nejake tipy alebo nasmerovanie, prosim?
Dakujem
Pre panely používaš DC prepäťovky a aj tie majú hodnotovo iné napätie ako na AC rozvodoch.
AC typ B+C máš v hlavnom rozvádzači a v podružnom v tomto prípade máš mať za každých okolností C. Pretože pokiaľ nemáš priamy prepoj na PEN/HUS v normou predpísanom priemere zvodu, tak bleskový prúd nezvedieš a narobíš viac škody, ako úžitku.
Nespoliehaj sa na to, že panely sú v ochrannom pásme bleskozvodu....to je iba teória a EN, ktorú ten blesk nečítal a neriadi sa ňou!
Ktorý produkt? Pozri si katalóg napr KIWA, alebo DEHN, keď už to nie je definované v projektovej dokumentácii pre revíziu....
Vrelo odporúčam vyhľadať si projektanta, ktorý sa venuje prijejtivaniu FVE a dať si vypracovať realizačný projekt, kde bude riešená aj ochrana proti prepätiu.
1
1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Merak sorry, ale skus napisat zoznam tich projektantov FVE.
Co najdu ludia na nete budu sracky.
Ja sa sebe snazim nieco realizovat a teda mam co rozmyslat. Nad kazdou sprostostou. Dnes vykopany "bleskozvod", uzemnenie. Ako tak. 40cm staci hlbka? Na 5m. A mozem k tomu pripojit Hus? Nezavlecie mi to blesk?
Tj, kravina s uzemnenim. Kopa kopania. A len ciastocka FVE..
A este vzdy sme na streche. Aky zvod? Vsetko do jednej chranicky? Obluk z toho hori krásne.
A izolacia, spoje...
Ja osobne projektanta poriadneho a nech si to sptavi.
Mohol som mu dať do odpovedi aj toto, že treba si naštudovať základ a novelizácie, ale radšej som použil zloženú vetu, kde som v tichosti použil slovné spojenie "projektová dokumentácia" pre stavbu a revíziu podľa skutkového stavu....
STN 33 2000-1 - Základné ustanovenia pre el. zariadenia
STN 33 2000-3 HD 384.3 S2 - El. inšt. budov. Časť : Stanovenie zákl. charakteristík
STN 33 2000-4-41 (2007) HD 384.4.41 S2 - El. inšt.budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti
STN 33 2000-4-43 - El. zariadenia, bezpečnosť, opatrenia pre ochranu proti nadprúdom
STN 33 2000-4-442 HD 384.4.442 S1 - El. inšt.budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
STN 33 2000-5-51 - Elektrické zariadenia budov.
STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov.
STN 33 2000-5-523 - El. zariadenia, výber a stavba el. zariadení, dovolené prúdy
STN 33 2000-5-54 (2007) HD 384.5.54 S1 El. inšt.budov. Časť 5: Výber a stavba el. zariadení, kap.54 :Uzemňovacia a ochranná sústava
STN 33 2030 - Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.
STN 33 2050 - Uzemnenie elektrických vedení
STN 33 3015 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektrické zariadenia. Zásady dimenzovania podľa elektrodynamickej a tepelnej odolnosti pri skratoch.
STN 33 3020 - Výpočet skratových pomerov v trojfázovej sústave
STN 33 3040 - Výpočet účinkov skratových prúdov
STN 33 3060 - Ochrana el. zariadení pred prepätím
STN 33 3201 - Elektrické inštalácie so striedavým napätím nad 1kV
STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia spoločné ustanovenia
STN 33 3240 - Stanovište výkonových transformátorov
STN 33 6822 - Križovanie a súbehy vedení
STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el.zariadeniach
STN 35 1120 - Trojfázové olejové transformátory
STN 38 1754 - Dimenzovanie el. zariadení podľa účinku skratových prúdov
STN 38 2156 - Káblové kanály, priestory, šachty a mosty
STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení
STN 33 0050-826 HD 384.2 S1 - Medzinárodný elektrotech.slovník - El. inštalácie budov
STN 33 0110 HD 193 S2 - Napäťové pásma pre el. inštalácie budov
STN 33 1500 - Revízie el. zariadení a bleskozvodov STN EN 60 439-1+A1+A11 Rozvádzače nn
STN EN 60 439-3 Rozvádzače nn Časť 3 : Osob.požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní. Rozvodnice.
STN EN 60 439-5 Rozvádzače nn Časť 5 : Osob.požiadavky na rozvádzače určené na inštal.vo vonkajšom prostredí na verejných miestach.
STN-EN 60 446 (STN 33 0160) - Značenie vodičov a svoriek elektrických predmetov a zariadení
STN EN 61 330 - Blokové trafostanice
STN IEC 61 140 (33 2010) - Ochrana pred úrazom el.prúdom.
EN/IEC 62305 (1-5) - Predpisy na ochranu pred bleskom.
PNE 33 2000-1 - Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave
PNE 38 2161 - Voľba a uloženie káblov v energetických zariadenia
+ dodatky iba pre DC a fotovoltiku.
Ale to by ma tu opäť ukameňovali, lebo ich normy a predpisy nezaujímajú.
samé kecy a nič k veci, aby som doplnil tému, existuje i
Protipožiarna ochrana pre solárne fotovoltaické systémy (Fire Protection Solar)
principiálne je medzi panelom a meničom vypínač:
len to obnáša samozrejme viac kabeláže a tie riadiace autokonektory sa dosť ťažko spájajú a vyrábajú predlžováky k nim
Toto nie je "protipožiarna ochrana", ale odpínanie napätia , aby požiarnikov "nenakopalo". V SR to nie je povinné v AT a DE áno. Tam musí byť namontovaný diaľkovo ovládateľný odpínač max.1 meter po prechode káblového zväzku DC z exteriéru do interiéru. Ovládač odpínaču musí byť voľne prístupný mimo uzavretého objektu.
Jednou z požiadaviek STN a distribučky je, že každý invertor schválený na paralelné pripojenie k sieti musí mať DC odpínač stringov integrovaný aj v sebe, ale to je kvôli servisu na striedači a pripojovacích boxoch.
Lebo nie vždy klasickému montérovi so zaškolením vysvetlíš, že tie poistky DC v stringboxe sa nesmú zapínať/vypínať v záťaži...
Na altanku som potreboval odpojit bleskozvody, kde je FVE.. su pospojene.
Cital som ze to kope, tak som to odpojil, a nedalo mi to, tak som chytil zvod, celkom nic, tak som sa dotkol travy. Dostal som celkom supu, na rebriku urcite neprijemne. Cakal som to, tak az tak neprekvapilo..
Tak ludia pozor a uzemnit.