pripojka v TNC k domu
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7708
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: pripojka v TNC k domu
Keď už riešite 4 vodič z ER do domu, tak sa spýtam, aká sústava je na výstupe ER?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: pripojka v TNC k domu
Pred elektromerom aj za elektromerom bude sústava TN-C a bod rozdelenia bude až v domovej rozvodnici (kde je aj posledné možné miesto rozdelenia TN-C-S v prípade nových inštalácii). Teda prívod do domového rozvádzača je TN-C a vývody sú už v sieti TN-S.
Nejak som teda nezaznamenal, že by distribučky požadovali bod rozdelenia v RE skrini a ani normy či vyhlášky ktoré by to vyžadovali.
Akurát sa to skomplikuje, potom do domovej rozvodnice treba inštalovať zvodič bleskových prúdov typ 3+1 alebo 4+0, pri prívode v TN-C stačí 3 pol.
Nejak som teda nezaznamenal, že by distribučky požadovali bod rozdelenia v RE skrini a ani normy či vyhlášky ktoré by to vyžadovali.
Akurát sa to skomplikuje, potom do domovej rozvodnice treba inštalovať zvodič bleskových prúdov typ 3+1 alebo 4+0, pri prívode v TN-C stačí 3 pol.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7708
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: pripojka v TNC k domu
ja sa to pýtam z hľadiska ER skrine, lebo tie sú už konštruované tak, že v sebe majú bod rozdelenia a na výstupe majú už TN-S sústavu