Výroba rozvadzačov-ako začať
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- acheruspd
- Pokročilý člen
- Príspevky: 967
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: Prievidza
- Vek: 30
Výroba rozvadzačov-ako začať
Ahojte chcel by som začať s výrobou malých rozvadzačov pre domy/byty.Vyrobiť rozvádzač mi nerobí problém avšak sa strácam v papierovačkách.Čo potrebujem aby som mohol ofiacialne vyrábať takéto rozvadzače.Živnosť a paragrafy sú jasné ale čo ďalej?Pozeral som aj školenia ale nenašiel som nič moc iba také všeobecné.Prípadne ak sa nájde niekto ochotný tak rád mu za zaškolenie dám na kávu(na veľa kávy )
0
{:-) elektro údržba priemyselných strojov,výrobných zariadení a liniek,elektroinštalácie..proste všetko do čoho vstupuje alebo z toho vystupuje elektrika je moje zameranie v niečom schovám ja teba a v niečom schováš ty mňa{:-)
- po4433
- Stály člen
- Príspevky: 302
- Dátum registrácie: 24 Júl 2011, 00:00
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
Ja to robim s nasledujucimi dokumentami po výrobe rozvadzaca.
1. Vyhlasenie o zhode
2. výrobny štitok
3. schéma zapojenia.
Tieto tri dokumenty odovzadavam majitelovy po dokončení
1. Vyhlasenie o zhode
2. výrobny štitok
3. schéma zapojenia.
Tieto tri dokumenty odovzadavam majitelovy po dokončení
0
Rozvadzače Michalovce
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088234500205
IG: https://www.instagram.com/rozvadzace.mi ... _source=qr
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088234500205
IG: https://www.instagram.com/rozvadzace.mi ... _source=qr
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 255
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 45
- po4433
- Stály člen
- Príspevky: 302
- Dátum registrácie: 24 Júl 2011, 00:00
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
čo ja viem, tak protokol vystavuje RT, nie výrobca. Oprav ma ak sa mýlim....a protokol o kusovej skúške rozvádzača nezabudnúť
0
Rozvadzače Michalovce
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088234500205
IG: https://www.instagram.com/rozvadzace.mi ... _source=qr
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088234500205
IG: https://www.instagram.com/rozvadzace.mi ... _source=qr
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 255
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 45
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
Vystavuje výrobca, nie RT. Na to máš mať k dispozícii merák, pri procese vydania oprávnenia na výrobu VZT to skontroluje inšpektor spolu s kontrolou prevádzkových priestorov a technického vybavenia na prevádzkovanie výroby VTZ..
edit: ak si živnostník, tak je to jednoduchšie, ale ja som s.r.o., preto to bolo zložitejšie, SZČO netreba oprávnenie, stačí paragraf a robíš
Meracia technika, ktorú požadujú pri vydaní oprávnenia:
pri výrobe - skúšobný VN zdroj
pri oprave, údržbe - meracia technika na preukázanie bezpečného stavu opravovaných spotrebičov
montáž, rekonštrukcia - meranie izolačného stavu, meranie zemných odporov, meranie prúdu a napätia
skúšky a revízie - vyhodnotenie ochrán PNDN, izolačný stav, zemný odpor, prechodový odpor, prúd a napätie
toto som zobral z oficiálneho papiera, ktorý som dostal z TI pri vybavovaní žiadosti o vydanie oprávnenia a ujo to aj prišiel skontrolovať
edit: ak si živnostník, tak je to jednoduchšie, ale ja som s.r.o., preto to bolo zložitejšie, SZČO netreba oprávnenie, stačí paragraf a robíš
Meracia technika, ktorú požadujú pri vydaní oprávnenia:
pri výrobe - skúšobný VN zdroj
pri oprave, údržbe - meracia technika na preukázanie bezpečného stavu opravovaných spotrebičov
montáž, rekonštrukcia - meranie izolačného stavu, meranie zemných odporov, meranie prúdu a napätia
skúšky a revízie - vyhodnotenie ochrán PNDN, izolačný stav, zemný odpor, prechodový odpor, prúd a napätie
toto som zobral z oficiálneho papiera, ktorý som dostal z TI pri vybavovaní žiadosti o vydanie oprávnenia a ujo to aj prišiel skontrolovať
0
- acheruspd
- Pokročilý člen
- Príspevky: 967
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: Prievidza
- Vek: 30
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
ja som zamestnanec+živnosť(sro preteraz nechcem riešiť).Páči sa mi že sa sem viacerí pripojili.No bol by niekto ochotný ma nasmerovať ako sa naučiť tieto podklady vyrábať?Prípadne ak by bol niekto z môjho okolia som ochotný mu za takéto školenie normalne zaplatiť lebo som nikde nenašiel žiadny kurz ani nič.Školenia k paragrafom toto neobsahovaly .Cele nam to bolo spomenuté len tak okrajovo.Náležitosti poznam z noriem ale ako ich docieliť neviem.....
0
{:-) elektro údržba priemyselných strojov,výrobných zariadení a liniek,elektroinštalácie..proste všetko do čoho vstupuje alebo z toho vystupuje elektrika je moje zameranie v niečom schovám ja teba a v niečom schováš ty mňa{:-)
- taphome
- Stály člen
- Príspevky: 181
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 65
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
Presnejšie povedané:
1. Protokol o kusovej skúške vystavuje revízny technik, ktorý pracuje na objednávku montážnej firmy.
2. Najprv je protokol a až následne je vystavené vyhlásenie o zhode!
3. Toto všetko treba, ak ideš predávať hotový rozvádzač.
4. Pri montáži priamo v priestore, to nie je reálne, ale robí sa to (maloby sa) pred pripojením rozvodných káblov k istiacim a spínacím prvkom.
Ty si do seba na začiatok investuj a ako Mekky spieva, "kúp si knihu":
https://www.martinus.sk/943371-vyroba-r ... avne/kniha
Z nej si vypíš normy, ktoré budeš v základe potrebovať a oboznám sa s nimi.
A teoreticky môžeš začať, pokiaľ si sám ako živnostník a nemáš zamestnanca.
Skoro každý výrobca istiacich komponentov ponúka svoj software na výpočet oteplenia, nakreslenie jednopólovej schémy, vytvoenie súpisky a.t.ď. Čiže opäť voľba, budem pracovať s týmto a naučiť sa to. Na to školiteľa nepotrebuješ.
Ako firma so zamestnancom potrebuješ viac....
1. Protokol o kusovej skúške vystavuje revízny technik, ktorý pracuje na objednávku montážnej firmy.
2. Najprv je protokol a až následne je vystavené vyhlásenie o zhode!
3. Toto všetko treba, ak ideš predávať hotový rozvádzač.
4. Pri montáži priamo v priestore, to nie je reálne, ale robí sa to (maloby sa) pred pripojením rozvodných káblov k istiacim a spínacím prvkom.
Ty si do seba na začiatok investuj a ako Mekky spieva, "kúp si knihu":
https://www.martinus.sk/943371-vyroba-r ... avne/kniha
Z nej si vypíš normy, ktoré budeš v základe potrebovať a oboznám sa s nimi.
A teoreticky môžeš začať, pokiaľ si sám ako živnostník a nemáš zamestnanca.
Skoro každý výrobca istiacich komponentov ponúka svoj software na výpočet oteplenia, nakreslenie jednopólovej schémy, vytvoenie súpisky a.t.ď. Čiže opäť voľba, budem pracovať s týmto a naučiť sa to. Na to školiteľa nepotrebuješ.
Ako firma so zamestnancom potrebuješ viac....
1
1
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7802
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 45
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
ako už bolo spomenuté, chýba tam ešte:
protokol o kusovej skúške
návod na inštaláciu a užívanie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Stály člen
- Príspevky: 194
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
- Bydlisko: Hrubá Borša
- Vek: 44
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
S tym VN zdrojom by som to uz v dnesnej dobe nehrotil. Pri prude do 200mA je to celkom draha zalezitost. A pri tom aktualna norma dovoluje ako nahradu merat izolacny odpor. Sice nie pre vsetky, ale bezne "domove a bytove" skrine sa do toho zmestia v pohode.magic_touch napísal: ↑18 Júl 2024, 08:12Vystavuje výrobca, nie RT. Na to máš mať k dispozícii merák, pri procese vydania oprávnenia na výrobu VZT to skontroluje inšpektor spolu s kontrolou prevádzkových priestorov a technického vybavenia na prevádzkovanie výroby VTZ..
edit: ak si živnostník, tak je to jednoduchšie, ale ja som s.r.o., preto to bolo zložitejšie, SZČO netreba oprávnenie, stačí paragraf a robíš
Meracia technika, ktorú požadujú pri vydaní oprávnenia:
pri výrobe - skúšobný VN zdroj
pri oprave, údržbe - meracia technika na preukázanie bezpečného stavu opravovaných spotrebičov
montáž, rekonštrukcia - meranie izolačného stavu, meranie zemných odporov, meranie prúdu a napätia
skúšky a revízie - vyhodnotenie ochrán PNDN, izolačný stav, zemný odpor, prechodový odpor, prúd a napätie
toto som zobral z oficiálneho papiera, ktorý som dostal z TI pri vybavovaní žiadosti o vydanie oprávnenia a ujo to aj prišiel skontrolovať
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7802
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 45
Re: Výroba rozvadzačov-ako začať
a najmä pri bytových plastových rozvádzačoch nie je čo merať
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 5 Odpovedí
- 886 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa basterdizer
-
- 1 Odpovedí
- 248 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome
-
- 13 Odpovedí
- 4351 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa hal_sk
-
- 0 Odpovedí
- 3240 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lato
-
- 10 Odpovedí
- 2772 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa cool-zool