Prebliknutie svetla po vypnuti

Príspevok od používateľa maros173 » 26 Júl 2024, 13:30

Ahojte,

Stretol som sa s nasledovnym problemom. Po zapojeni schodiskovych vypinacov (ovladanie z troch miest vypinace 6 7 6) mi pri vypnuti svetla jedno zo svetiel (posledne) kratko preblikne. Vypinace schnaider asfora, svietidlo este zistim presne aky typ to je, svorky su L a N, plastovy obal ale zrejme bude mat integrovane trafo.

Co to moze sposobovat ? Pomoze kondik do serie alebo skor is po vypinaci ?

Este jedna vec, nedeje sa to stale..raz za 5 vypnuti to blikne.

Vdaka vopred, mam aj video len ma cca 18mb a nechce to tu pridat
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2589
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 74

Re: Prebliknutie svetla po vypnuti

Príspevok od používateľa Jirka84 » 26 Júl 2024, 14:05

Je-li vse OK (6,7,6, bez kontrolek, L,N - nikoli PEN= tn-s ), svitidlo v 2lete zaruce blikne i na jine pozici,... pak jen reklamace nebo kopit nove i s dokladem :thanks:
0
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení

Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
mr.dred
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6717
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Handlová
Vek: 59

Re: Prebliknutie svetla po vypnuti

Príspevok od používateľa mr.dred » 26 Júl 2024, 16:10

Podľa mňa nejde o závadu, ale vlastnosť použitých svetiel...
Vo svietidle bude určite nejaký "samokmit-menič" napájajúci LED... U klasických žiaroviek (wolfrámových) sa takýto jav nevyskytuje...
Vlastnosťou takýchto meničov býva veľký rozsah pracovného napätia napr. 100-240VAC..
Keď sa preruší napájanie a napätie klesne na spodnú hranicu, snaží sa "štartovací obvod znovu spustiť menič" a výsledkom je už len bliknutie pre nedostatok energie (len zbytok v kondenzátore). Takýto jav vznikne pri špatne navrhnutom meniči - jeho spodným pracovným napätím a štartovacím napätím, ktoré je o pár voltov nižšie.. To štartovacie napätie by malo byť práve o kúsok vyššie...
Čiže pracovné napätie je 100-240VAC - za usmernením 141- 338,4VDC meniča, ale štartovacie napätie obvodu by malo byť tesne nad úrovňou 141VDC ..(príklad 145-150V) , aby nedochádzalo k znovuspusteniu... menič spotrebuje energiu pod 141V a vypne sa...ale už je pod hranicou znovu-spustenia.
Ten proces trvá síce len pár milisekúnd, ale ľudské oko je na jeden samostatný záblesk až prehnane citlivé... pritom by stačilo po vypnutí vypínača žmurknúť :lol:
Pokiaľ ti to nevadí pri užívaní, tak to ani nerieš... chyba v elektroinštaláci určite nie je... je to v tom svetelnom zdroji...
A to čo sa stáva pri "bezmeničových" svetlách - že diódy poblikávajú, či dokonca slabučko svietia pri vypnutom vypínači vplyvom kapacitnej väzby po inštalácii.. tiež nie je závada... je to len vlastnosť svietidla.
Normy na rozvody boli stanovené dávno pred prvým použitím "úspornej" žiarivky či LED svetla a sú stále v platnosti... s takýmito prejavmi sa nikdy nepočítalo - lebo sa o nich ani nevedelo... Kapacitná väzba nedokázala rozsvietiť žiadnu - ani tú najslabšiu klasickú 15W žiarovčičku v šijacom stroji... ale pri dnešných "honbách" za úsporou sa 15W príkonu na LED žiarovke považuje za niečo NAD !! ..lebo to už svieti viac ako 100+W klasika.
Je to daň za to, že sme neposlúchali a míňali sme energiu lárom-fárom ... Teraz pri nedokonalých výrobkoch budeme blikať :lol: :lol:
1
Obrázok 1
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 394
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Prebliknutie svetla po vypnuti

Príspevok od používateľa Ilija » 26 Júl 2024, 19:21

Ďakujeme za dvokladne vysvetlenie... Rešpekt!

A skrátka, ak som pochopil- tie svietidlá sú na hovno?

Doma mám niečo podobné, na 6m výšky namontované, už som pár krát menil, nevydrží ani rok.

Predtým som tam mal reflektor 150W, 10 rokov vydržal...
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10457
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 69

Re: Prebliknutie svetla po vypnuti

Príspevok od používateľa 5ko » 26 Júl 2024, 22:04

Ilja,to by so tam už namontoval objimku s edisonovym bajonetom, zaveseným na lanku s navijakom,ako sa použiva na stožiarových lampách na železnici.Vypáli sa žiarovka,dolu na stĺpe je naviják ktorým sa spustí dolu celá lampa , vymení sa žiarovka,vytiahne sa hore a ten špeciálny zámok ju znovu zachytí v držiaku.🤣
Nepotrebuješ sa naťahovať s rebríkom.😉
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10457
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 69

Re: Prebliknutie svetla po vypnuti

Príspevok od používateľa 5ko » 26 Júl 2024, 22:15

x
0
Naposledy upravil/-a 5ko v 27 Júl 2024, 07:45, upravené celkom 1 krát.
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Ilija
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 394
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Bydlisko: Srbsko

Re: Prebliknutie svetla po vypnuti

Príspevok od používateľa Ilija » 27 Júl 2024, 05:51

5ko napísal:
26 Júl 2024, 22:04
Ilja,to by so tam už namontoval objimku s edisonovym bajonetom, zaveseným na lanku s navijakom,ako sa použiva na stožiarových lampách na železnici.Vypáli sa žiarovka,dolu na stĺpe je naviják ktorým sa spustí dolu celá lampa , vymení sa žiarovka,vytiahne sa hore a ten špeciálny zámok ju znovu zachytí v držiaku.🤣
Nepotrebuješ sa naťahovať s rebríkom.😉

To je dobrý nápad!
Alebo- nájdem žiarovky 150-200W E27, spojím to na rad, a malo by večne trvať...