Chybajuci hlavny vypinac

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

maros173
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 150
Dátum registrácie: 27 Okt 2020, 14:13

Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa maros173 » 28 Okt 2024, 13:40

Ahojte,

V nasej lokalite instalovali dva skrine v ktorych sa nachadza v jednej 6 odbernych miest a v druhej 8.

Vsetky odberne miesta maju B25A/3 istice. V jednej skrini je hlavny vypinac B50A/3, v druhej skrini nieje vobec ziaden hlavny vypinac. Namietal som ze je to blbost uz len kvoli tomu ze ked bude treba nejaky istic menit musi sa to robit pod napatim.

Je nejaka norma pre hlavny vypinac ? Resp VSDS ma pripojovacie podmienky ale nikde som to tam nenasiel...vdaka
0

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1945
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa jezevec » 28 Okt 2024, 13:52

Před elektroměrem není jistič? Dej sem fotku toho rozvaděče.
0

maros173
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 150
Dátum registrácie: 27 Okt 2020, 14:13

Re: Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa maros173 » 28 Okt 2024, 14:00

Pred kazdym jednym elektromerom je istic to je samozrejme.

Ale v jednom RD je pred vsetkymi isticmi este hlavny vypinac (aby sa dali menit jednotlive istice bez napatia)

V druhom rd nieje ziaden hlavby vypinac, ak sa ti pokazi/zhori atd istic a potrebujes ho menit nemas ako spravit beznapatovy stav, resp musis ist do RIS vytiahnut nozove poistky ale odstavis 30 domacnosti namiesto 6
0

Používateľov profilový obrázok
jezevec
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1945
Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: JM

Re: Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa jezevec » 28 Okt 2024, 14:50

Tak vypneš ten jistič před elektroměrem.
0

maros173
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 150
Dátum registrácie: 27 Okt 2020, 14:13

Re: Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa maros173 » 28 Okt 2024, 18:30

Vsak to ale ked ten je nutne menit? Co sa stava raz za rok min..
0

Používateľov profilový obrázok
budvar10
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1433
Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Bydlisko: Košice

Re: Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa budvar10 » 28 Okt 2024, 19:03

Raz za rok niekto mení istič pred elektromerom? 8O

Vždy bude nejaký prvok v el. sieti spoločný. Smola. To by si musel mať vlastný prívod z elektrárne. Dokonca aj vlastnú elektráreň.
0

Používateľov profilový obrázok
istic
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 28
Dátum registrácie: 23 Aug 2023, 19:34

Re: Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa istic » 29 Okt 2024, 07:22

Je to starost distribucky,tak isto aj plombovatelne istice,to co je za elektromerom je uz tvoje .
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7832
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 45

Re: Chybajuci hlavny vypinac

Príspevok od používateľa Merak » 29 Okt 2024, 16:07

odkiaľ sú napájané tie elektromerové skrine?
v nadradených PRISkách sú predsa poistky, ktorými si vieš tie elektromerové skrine vypnúť

za ďalšie, 50A istič pre 6x 25A ističov je sakra málo, ani podľa súčiniteľa výkonovej bilancie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať