aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

slavonix
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 72
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 00:00
Vek: 38
Kontaktovať používateľa:

aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu

Príspevok od používateľa slavonix » 13 Sep 2011, 13:12

Zdravim. Dufam ze ma za tuto otazku neukamenujete, ale idem v starsom rodinnom dome na poschodi menit elektroinstalaciu a chcel by som to davat do pvc rurok. Tak ma napadla myslienka nepchat tam tvrdy CYKY ale dat tam ohybny kabel napr. VV-F - 2x1,5 - 300/500V, kedze tento by sa mi do tych trubiek pchal lahsie. Co vy na to? Ďakujem za rady.
0

Dolfi
Power user
Power user
Príspevky: 11812
Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
Bydlisko: Prešporok (BA)
Vek: 72

Príspevok od používateľa Dolfi » 13 Sep 2011, 13:25

S otázkou sa pripájam aj ja, ako "amatér-začiatočník". Je možné spraviť elektroinštaláciu z lankových vodičov, aby bola podľa normy a mohla byť normálne zrevidovaná ?

(P.S.: Keď nič iné, práve teraz tu niekto predáva lankové vodiče ...). :wink:
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.

Používateľov profilový obrázok
Gavin Milarrr
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2533
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: Liberec
Vek: 48

Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 13 Sep 2011, 14:24

Norma o tom nic neříká, takže to možné je, pokud ta licna odpovídá izolačně. Problém bude ve svorkách, budeš muset každý konec vodiče opatřit plechovým zalisovaným zakončením. To norma předepisuje.
0
Taky vás štve debilita a sopláctví? Na http://efis.tul.cz/forum běží experimentální odblbené fórum.

anonym4

Príspevok od používateľa anonym4 » 13 Sep 2011, 14:26

na koncoch lankových vodičov musia byť nalisované dutinky...

Používateľov profilový obrázok
Gavin Milarrr
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2533
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: Liberec
Vek: 48

Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 13 Sep 2011, 14:32

Vidíš, ja si nemoh vzpomenout, jak se řekne dutinka česky... :-)
0
Taky vás štve debilita a sopláctví? Na http://efis.tul.cz/forum běží experimentální odblbené fórum.

Používateľov profilový obrázok
Napster050
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3048
Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Bydlisko: Turčianske Teplice
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Napster050 » 13 Sep 2011, 14:49

a prečo by si pchal do trubiek CYKY ked sa tam pchajú väčšinou len samostatné vodiče ?
Svetlo 1,5mm2 a zasuvky 2,5mm2
aj ta 2,5ka ako samostatne vodiče sa da dosť ohybať, a ked si kupiš pero na ťahanie kablov (silonove či plastove či ake to je) tak ti to pojde ako po masle...
Keby sa nahodou zadrhaval stači namydliť tekutym mydlom ;)
0
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál

slavonix
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 72
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 00:00
Vek: 38
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa slavonix » 13 Sep 2011, 15:04

aha..a ked sa mozem opytat ake oznacenie ma ten jednozilovy obycajny kabel?...nejak to nemozem najst...
0

Používateľov profilový obrázok
larryx
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 184
Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Bydlisko: Stará Ľubovňa
Vek: 33

Príspevok od používateľa larryx » 13 Sep 2011, 16:15

.... Kabel CY 1,5/ ŽZ KE (H 07 V-U) napriklad...
0

MSDOSMan

Re: aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu

Príspevok od používateľa MSDOSMan » 13 Sep 2011, 17:25

slavonix napísal:chcel by som to davat do pvc rurok. Tak ma napadla myslienka nepchat tam tvrdy CYKY ale dat tam ohybny kabel napr. VV-F - 2x1,5 - 300/500V, kedze tento by sa mi do tych trubiek pchal lahsie.
pvc trubky ? .. Fxp ? .. Lankovy kabel sa ti bude este tazsie pchat, pretoze bude makky a bude sa uhybat, vlnit a blbnut. (Predpokladam, ze sa ti nechce babrat s perom.)

Po dalsie.
slavonix napísal:VV-F - 2x1,5 - 300/500V

Preco 2x ? .. Nebudes chciet niekedy ist na TN-S (3 vodicova, dnes uz povinna norma)? .. Jednou zilou toho neusetris aj tak...

Používateľov profilový obrázok
Misk0buc3k
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 202
Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
Bydlisko: Drienov
Vek: 30

Príspevok od používateľa Misk0buc3k » 13 Sep 2011, 17:40

Neviem ako iný, ale my sme nedávno tiež menili elektroinštaláciu a na zásuvky sme použili ako bolo vyššie povedané, klasický kábel troj-žilový priemer 2,5mm a na svetlá priemer 1,5mm
1
Obrázok 1
všetci nemôžeme byť múdry, lebo ak by sme boli, všetci by z toľkej múdrosti zblbli. :D

Používateľov profilový obrázok
Napster050
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3048
Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Bydlisko: Turčianske Teplice
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Napster050 » 13 Sep 2011, 19:07

slavonix napísal:aha..a ked sa mozem opytat ake oznacenie ma ten jednozilovy obycajny kabel?...nejak to nemozem najst...
chod do obchodu a povedz že chceš jednotlive žily takej a takej farby o takej hrubke a oni budu vedieť... aj tak si to každy znači inak...
0
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Re: aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu

Príspevok od používateľa benco » 13 Sep 2011, 21:23

pvc trubky ? .. Fxp ? .. Lankovy kabel sa ti bude este tazsie pchat, pretoze bude makky a bude sa uhybat, vlnit a blbnut. (Predpokladam, ze sa ti nechce babrat s perom.)

a ako by si to chcel tam napchať???
zatiahnuť za pérom ,alebo za starým káblom a mazať.
0

Používateľov profilový obrázok
Napster050
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3048
Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Bydlisko: Turčianske Teplice
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Napster050 » 13 Sep 2011, 22:05

bez pera sa to dá tak na maximálne 2-3 metre, ale len s drotom. S lankom to nepotlačíš.
Najlepšie sa naťahujú káble do starých plechových trubiek s tým hnusným čiernym napusteným papierom vnútri - tam to fajne klže, ale už sa to nepoužíva.
V týchto nových trubkách nesmieš ťahať moc intenzívne rýchlo, lebo sa vplyvom toho trenia a tepla radi zatavuju do kablov :lol:
0
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál

MSDOSMan

Re: aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu

Príspevok od používateľa MSDOSMan » 14 Sep 2011, 17:41

benco napísal: a ako by si to chcel tam napchať???
zatiahnuť za pérom ,alebo za starým káblom a mazať.
Tvrdy kabel tam natlacis, nemusis ho vobec tahat perom (Si to skus a potom vyskakuj) ! Za starym kablom to asi nepojde, ked to chce davat do pvc trubky tak ju tam asi nema, nie ?! Asi tam ma stare hlinikove.

Používateľov profilový obrázok
spin90
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4642
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice
Vek: 34

Príspevok od používateľa spin90 » 14 Sep 2011, 17:45

Hadate sa tu o volovinach a pritom nikto nenapisal do akej chranicky to pcha :wink: . Je rozdiel pchat kabel do 16tky alebo 20tky. Do sestnactky 3x2,5 veru ide velmi zle. Do 20tky sa uz ako tak da napchat aj rucne bez pera.
0
"Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky."
A. Einstein

MSDOSMan

Príspevok od používateľa MSDOSMan » 14 Sep 2011, 17:51

25 4ever :D

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Re: aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu

Príspevok od používateľa benco » 15 Sep 2011, 11:43

MSDOSMan napísal:
benco napísal: a ako by si to chcel tam napchať???
zatiahnuť za pérom ,alebo za starým káblom a mazať.
Tvrdy kabel tam natlacis, nemusis ho vobec tahat perom (Si to skus a potom vyskakuj) ! Za starym kablom to asi nepojde, ked to chce davat do pvc trubky tak ju tam asi nema, nie ?! Asi tam ma stare hlinikove.
kolko si ich ťahal fizicky ,aspoň raz?bavíme sa o vodičoch CY ,CYA ,nie o kábloch .
áno ,prehliadol som ,trubky tam nemá .potom mu je zbytočne dávať káble do pvc trubiek.
a mimochodom do FXP 16 natlačím aj 15m volne na zemi nie 2-3 metre ,takže si to skús TY s tou tvojou praxov ,alebo na praxi?paragraf 20?možno
0

MSDOSMan

Re: aky kabel pouzit na novu elektroinstalaciu

Príspevok od používateľa MSDOSMan » 15 Sep 2011, 16:51

benco napísal:kolko si ich ťahal fizicky ,aspoň raz?bavíme sa o vodičoch CY ,CYA ,nie o kábloch .
áno ,prehliadol som ,trubky tam nemá .potom mu je zbytočne dávať káble do pvc trubiek.
a mimochodom do FXP 16 natlačím aj 15m volne na zemi nie 2-3 metre ,takže si to skús TY s tou tvojou praxov ,alebo na praxi?paragraf 20?možno
.
SA UKLUDNI A CITAJ !!!

O tahani do 16tky som nepisal ja !!!!!!!!
"Kkolko si ich ťahal fizicky ,aspoň raz?"

--- nie, len som v televizore pozeral .. kks.. Bezne ich v robote taham ! (Zemniaci).

"
áno ,prehliadol som ,trubky tam nemá .potom mu je zbytočne dávať káble do pvc trubiek.
"
Tiez si myslim, ale ak ich tam chce davat, budis.. Mozno bude chciet potiahnut neake TPcko dakedy, potiahne cez zasuvku..

"
a mimochodom do FXP 16 natlačím aj 15m volne na zemi nie 2-3 metre
"
Myslim, ze tych 15 si prehnal, aj ked ano, jedna zila ide lahucko..

,takže si to skús TY s tou tvojou praxov ,alebo na praxi?paragraf 20?možno

Tipovanie ti moc nejde,

.. Precitaj si este raz, co som pisal ja ! Ja som pisal o tom, ze tvrdy kabel mu pojde lahsie. To plati aj o jednej zile. Chcem ta vidiet ako natiahnes zilu lanka bez pera. Ani meter.

Používateľov profilový obrázok
benco
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 290
Dátum registrácie: 06 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Dolný Kubín

Príspevok od používateľa benco » 15 Sep 2011, 17:35

tak nech ta naučia tahat káble v robote ,potom budem diskutovať na túto tému o ťahaní káblov.
v tejto téme nejde o to a,ako bude kto ťahať kábel ,vodiče.
pokial robíš inštaláciu v trubkách vodičmi ,aby to malo vôbec význam ,lacnejšie to určite nebude ako klasické CYKY,musíš správne rozmiestniť prechodové škatule ,aby v budúcnosti si dokázal vymeniť ,pop. doplniť obvody,tá inštalácia sa robí trochu inak ,tú vedeli robiť starý fachmani/+-na dôchodku/.
ďalej ,aký prierez vodiča PE na SV-okruhy?1,5 to určite nebude ,porozmýšlajte prečo.
pokial robí na novo rozvody a dá CYKY do trubiek zbytočne vyhodené peniaze ,v živote už ich nevytiahne.
takže na tú tvoju poznámku ,keď si ty bol vo fotrovych guľoch ,ja som už ťahal káble.
Prílohy
P3310355.JPG
P3310354.JPG
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10328
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Príspevok od používateľa 5ko » 15 Sep 2011, 18:19

Ako píše Benco, staré inštalácie sa ťahali v trubkách tak, aby bolo možné kedykolvek natiahnuť za starým drôtom nový alebo viac naraz/jeden sa obetoval ale potiahol tri/,ibaže sa nerobili také ostré ohyby ako teraz,ked niekto napchá káble ča drôty do kopexky, narve to do vysekaných drážok zákruta nezákruta ako mu vydá aby nemusel prisekávať zasádruje a potom , už ani Boh za ním nič nepretiahne.
Napster, tie staré trubky boli ok, ale len dovtedy, kým sa ti ten papier vovnútri nerozstrhol a neshúžval do hrči tak, že zapchal celú trubku a potom pomohol len sekáč a kladivo.A vždy v tom najhoršom mieste. :wink:
Ináč licňová inštalácia je dosť pracna ,kvôli tým dutinkám, ale vydrží na daný priemer vyššie zaťaženie /aj preťaženie/,kvôli ochladzovaniu vláken.Len musí byť poctivo podoťahovaná pod skrutkami.Videl som jeden dom takto urobený a bola to paráda.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok