Měření náhradního unikajícího proudu

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa elmara » 27 Nov 2013, 09:14

Zdravím vás pánové,
toto je spíše dotaz na revizní techniky, konkrétně kvalifikace E4. Nějak nemůžu pochopit systém měření unikajícího proudu náhradní metodou.
Chápu "klasický" unikající proud, kterým se měří proud PE vodičem přímo t.j., když je spotřebič izolovaný od země. Když je spotřebič uzemněný ještě jinak, než jen přes PE vodič, např. kombinovaný plynoelektrický sporák, který je spojen se zemí přes plynové potrubí, tak se měří rozdílový proud. Ale k čemu je tedy vhodný ten náhradní unikající proud.
Přikládám ještě úryvek z ČSN 33 1600 ed.2, ale ani z toho to nechápu.
Prílohy
Bez názvu.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2495
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa Jirka84 » 27 Nov 2013, 11:01

Bohužel nemám před sebou ona inkriminovaná schemata ani normy ani měřáků.
Z principu pána Ohma soudím, že při známém izolačním odporu a definovadém jmenovitém měřícím napětí si měřící přístroj (po přepnutí na uvedený náhradní proud) "spočítá=změří" už jen proud a ten zobrazí (tak bych já navrhl přístroj) Viz první věta v normě odstavce 6.8 a dále dle 6.8.3. Toť můj názor bez znalosti konkrétního zapojení uvnitř přístroje.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa elmara » 27 Nov 2013, 13:48

Ahoj,
díky za reakci, ale spíše se zajímám, nač je tato metoda dobrá, když ji vlastně nahrazují předchozí dvě měření. To jest, unikající a rozdílový proud.
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa rudko » 27 Nov 2013, 13:54

Nechcem klamat, ale mam pocit ze ked som bol na skoleni, tak sa tam toto riesilo a skolitel vtedy hovoril ze je to moznost. Skratka bud tak alebo tak. Ja osobne som toto meranie este nerobil touto metodou.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa elmara » 27 Nov 2013, 14:42

Tak, že dá se říci, že rozdílový proud = náhradní proud ? Koukal jsem, že tuto metodu využívá dost měřících přístrojů.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa Merak » 21 Dec 2013, 06:05

my to máme popisované v norme STN EN 33 1610 prevzatú od Vás z CZ, pozri si ju
sú tam aj schémy
Prílohy
STN_33_1610_2002.pdf
(2.1 MiB) 95 stiahnutí
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa elmara » 21 Dec 2013, 10:05

To Merak:
Ahoj, to je sranda, u nás v ČR je zrovna norma 1610 zrušená a nahrazuje jí 1600. Ale tak nějak jsem už pochopil účel měření náhradního proudu.
Je to jediná metoda při které můžeš měřit náhr. unikající proud BEZ připojení k síti 230V. Tyto přístroje jsou napájeny bateriově a mají vnitřní zdroj napětí 30V při kterém měří a výsledek se automaticky převádí k hodnotě fázového napětí. Ale tato metoda prý není příliš přesná, a tak je spíše lepší používat REZIDUÁLNÍ unikající proud. Například mě udivilo, že níže ukázaný měřák neměří unikající proud PŘÍMOU METODOU, ale jen ROZDÍLOVOU a NÁHRADNÍ.
Prílohy
Metrel.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Měření náhradního unikajícího proudu

Príspevok od používateľa Merak » 21 Dec 2013, 10:34

my v robote používame Fluke 1507
https://www.youtube.com/watch?v=xJqa-9YMDlY
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď