Blikanie svetiel
Moderátori: Merak, Moderátori
Blikanie svetiel
Na jednej stavbe je problém s blikajucimi svetlami. Po zapnuti svetiel svetlo svieti a sem tam blikne. Moze to robiť veľká hodnota impedancnej slucky? Trafo je dosť ďaleko nemôže to robiť problémy? Spoje som prechadzal asi stokrat. Pri zapnuti spotrebica s veľkým odberom ako konvica však nič nestahuje.
0
- Roy820
- Pokročilý člen
- Príspevky: 653
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Bydlisko: Hul-Nové Zámky
- Vek: 26
Re: Blikanie svetiel
Toto robieva keď sú niekde v krabici zle zakrútené "káble" ale keď hovoríš že si to kontroloval. Pozeral si aj objímku ? Môže mať zlý kontakt na žiarovku.
Teraz ma napadlo- čo je to za svetlo ? Nejaká lampa či napevno ?
Teraz ma napadlo- čo je to za svetlo ? Nejaká lampa či napevno ?
0
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
Re: Blikanie svetiel
Ono to robi aj na obycajnej ziarovke aj na ziarivke. A robi to nielen na jednej faze. Ono to blikanie nieje ako ked je zly spoj. Skor take jemnucje pobliknutie.
0
- Roy820
- Pokročilý člen
- Príspevky: 653
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Bydlisko: Hul-Nové Zámky
- Vek: 26
Re: Blikanie svetiel
Môže to byť na N-ku, to by spôsobovalo blikanie na jadnofázových spotrebičoch napojených na ktorúkolvek fázu. To jemné pobliknutie môže byť tiež spôsobené zlým kontaktom
0
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Blikanie svetiel
Na vedení od trafa k tebe je kto všetko zapojeny? Nemoze to byť tym, že niekto niekde má zariadenia s vyšším odberom? Co je to zač za stavbu? Aké spoje si kontroloval? Ako si pripojeny do rozvodnej siete?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Roy820
- Pokročilý člen
- Príspevky: 653
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Bydlisko: Hul-Nové Zámky
- Vek: 26
Re: Blikanie svetiel
Ešte takto- hovoríš že je to na stavbe, nemôžu to spôsobovať stroje ktoré sa používajú pri stavbe /miešačka a pod./ ?
0
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
Re: Blikanie svetiel
Je to rodinný dom tesne pred ukončením. Napojený je zo stlpu na ktorom je asi desať pripojkovych skríň. Kabel ide ďalej v zemi do elmerovho rozvadzaca v plote kde je miesto rozdelenia PEN a potom ide v zemi kablom 5x16 do domu. Stroje sa tam uz nepoužívajú.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Blikanie svetiel
Kludne to moze robiť aj vedenie, ak si niekde na konci.
P.S.: po novom sa bod rozdelenia nesmie robiť v elmerovom rozvadzaci, ale v domovom, kde budeš mať hus
P.S.: po novom sa bod rozdelenia nesmie robiť v elmerovom rozvadzaci, ale v domovom, kde budeš mať hus
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Blikanie svetiel
Aky velky rozdiel by mal byt v hodnotach impedancnych sluciek nameranych na stlpe v pripojkovej skrini a v domovom rozvadzaci? Rozdiel bude v ubytku podla dlzky privodu? Chcem vylucit chybu od pripojku do domu, ak sa to da...P.s. Zmenila sa norma ohladom bodu rozdelenia?
0
Re: Blikanie svetiel
To majdy:
Impedance smyčky se vypočítává dle velikosti a charakteristiky jističe nebo pojistky. Ještě se změřená imp. násobí koeficientem 1,5.
Teprve potom zjistíš, jestli je imp. v pořádku.
Impedance smyčky se vypočítává dle velikosti a charakteristiky jističe nebo pojistky. Ještě se změřená imp. násobí koeficientem 1,5.
Teprve potom zjistíš, jestli je imp. v pořádku.
0
Re: Blikanie svetiel
Nemam pristroj na impedanciu ale na zasuvke v dome som nameral pri zapnuti konvice ubytok 13 V. Cize ak impedanciu vynasobim 1,5 dostanem 2,16 ohm. Pri 16A istici je ak dobre pocitam 2,8 ohm. Je to tak?
0
Re: Blikanie svetiel
majdy...
nic moc, ten výsledek. Když budu brát aktuální napětí např. 230 V, tak mi vyšla impedance max. 1,9 ohm na 16 A jistič.
Když to zkoušíš s tou konvicí, tak je dobré opakovat pokusy při stejných teplotách té konvice ! Protože má pokaždé jiný odpor její spirála.
Tak ještě jednou, změříš U naprázdno a U při zátěži, jejich rozdíl děleno proudem a výsledek vynásobíš 1,5. Příklad: 236-228=8/10 A=0,8 ohm x 1,5 = výsledek.
nic moc, ten výsledek. Když budu brát aktuální napětí např. 230 V, tak mi vyšla impedance max. 1,9 ohm na 16 A jistič.
Když to zkoušíš s tou konvicí, tak je dobré opakovat pokusy při stejných teplotách té konvice ! Protože má pokaždé jiný odpor její spirála.
Tak ještě jednou, změříš U naprázdno a U při zátěži, jejich rozdíl děleno proudem a výsledek vynásobíš 1,5. Příklad: 236-228=8/10 A=0,8 ohm x 1,5 = výsledek.
0
Re: Blikanie svetiel
Presne tak som to pocital. Len som to neopakoval. Meral som to hned po zapnuti konvice. Este som skusil zmerať ubytok s touto konvicou ale merak som dal do rozvadzaca na svorky N a na privodny vodič co ide do hlavneho vypinaca z elmeroveho rozvadzaca. Hodnota skoro ta ista len neviem, ci sa to takto zmerať dá. Čo vlastne tá hodnota polopate znamená? Elmara ako si vypočítal tú hodnotu pre 16A? Skratovy prud je 80A, však?
0
Re: Blikanie svetiel
Hodnota 80 A je 5 x násobek jmenovité In jističe charakteristiky B a je to minimální proud, aby bylo zajištěno vypnutí jističe do času 0,4 s. Je ale pravda, že jsi nenapsal o jakou charakteristiku se jedná. Co znamená imp. smyčky ? Jednoduše je to celkový odpor vedení od distribučního transformátoru až po poslední zásuvku nebo vývod v objektu. Co se může stát, když imp. smyčky nevyhovuje ?
Jednak je problém, že se zahřívá izolace vedení nad určitou povolenou mez a tímto se znehodnocuje, ale největší problém je v bezpečnosti. Když se ti dostane fáze na kostru spotřebiče tř. I a jistič bude vypínat daleko později, tak při dotyku člověka hrozí úraz el. proudem, je to dáno tím časem vypnutí. Hodnota 0,4 s je zvolena s ohledem na jednu periodu srdečního rytmu, ktará trvá cca 0,8 s.
Jednak je problém, že se zahřívá izolace vedení nad určitou povolenou mez a tímto se znehodnocuje, ale největší problém je v bezpečnosti. Když se ti dostane fáze na kostru spotřebiče tř. I a jistič bude vypínat daleko později, tak při dotyku člověka hrozí úraz el. proudem, je to dáno tím časem vypnutí. Hodnota 0,4 s je zvolena s ohledem na jednu periodu srdečního rytmu, ktará trvá cca 0,8 s.
0
Re: Blikanie svetiel
Istic je char. B. ..Pokial je to az od trafa, tak tu istu hodnotu by som mal namerat aj v pripojkovej skrinke na stlpe medzi L a PEN? Ak je namerana vysoka hodnota v zasuvke moze byt niekde zly spoj, ale co ak je taka hodnota namerana aj na stlpe? A ako to moze mat vplyv na to blikanie?
0
Re: Blikanie svetiel
Já si nemyslím, že by na sloupu byla špatná impedance, spíš bude chyba někde blíže k objektu. Ale určitě se bude o něco lišit. Když by byla špatná už na sloupu...tam je určitě předřazené jištění v podobě pojistek, které mají zase jinou charakteristiku. Toto by už měly řešit energetici rozvodné sítě. Většinou bývá problém onen špatný spoj, o kterém píšeš. To blikání může způsobovat i "povolený" PEN vodič. Následkem toho PENu může vznikat napěťová nerovnováha v třífázové síti a tím kolísání napětí.
0
Re: Blikanie svetiel
Tak potom uz len na stlpe alebo pod plombou. Skoda ze sa u nas plati az 30 eur za zaplombovanie, preto to nechavam az na koniec. Takze ak zmeram impedanciu na stlpe a bude OK a potom v elmerovom rozvadzaci na rozbocovacich svorkach a tam bude vysoka, bude na 99% povoleny PEN pod plombou. Je to tak?
0
Re: Blikanie svetiel
To nemusí být povolený jenom PEN, to byl jen příklad. Ale impedanci smyčky správně měříš až NA KONCI zásuvek, světelných vývodů atd. Až potom se dělá porovnávání mezi různými úseky měření.
0
Re: Blikanie svetiel
Ano ja rozumiem. Postupnym meraním od konca by som mohol prísť na to, kde je problém a ci to robí PEN, alebo nejaky iný vodič. Uz len zohnať ten prístroj. ..
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 15 Odpovedí
- 2072 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor