pokiaľ ideš zapájať zariadenia v sieti TN, tak musíš mať prepojené vodiče N a PE,ale ak to výrobca neodporúča v manuály, tak nesmieš spojiť PE a N, a teda 4 kolíkovú zásuvku použiť nemáš ako, ale odporúčam zohnať si manuál a riadne si ho preštudovať, lebo čo ľudia najčastejšie robia chybu pri EC, je, že neuzemnia EC uzemňovacou tyčou do zemeMarek89 napísal:Taktiez musim vymenit 5p zasuvku za 4p, kedze veci co mam doma su len 4p. A tu nastava problem, lebo neviem ci mozem napojit PE a N dokopy v EC.
Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Moderátori: Merak, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
problem je ten ze v manuali o tom neni ani zmienka. ciste veci ako olej, sviecka atd.
0
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
PE a N!!!
Ak pripájaš generátor akéhokoľvek typu do rozvodu stroja či nehnuteľnosti a ten generátor NIE JE schopný paralelného chodu na sieti, tak ho NESMIEŚ spojiť s akýmkoľvek potenciálom rozvodnej siete. Distribučná sieť a generátor musia byť mechanicky oddelené. NAindukované napätie na N vodiči pri výpadku distribučnej siete kope. Nie raz sa stalo, že elektrikár zahučal zo stĺpu v šoku.
Ak máš PE spojený priamo s kostrou generátoru, tak je to tak, ako Merák napísal, že si máš vytvoriť prepoj s uzemnením. T.J. nerezová tyč, pásovina a v najhoršom prípade pozink do zeme a prepojiť CU káblikom (10-16mm2)
Ak pripájaš generátor akéhokoľvek typu do rozvodu stroja či nehnuteľnosti a ten generátor NIE JE schopný paralelného chodu na sieti, tak ho NESMIEŚ spojiť s akýmkoľvek potenciálom rozvodnej siete. Distribučná sieť a generátor musia byť mechanicky oddelené. NAindukované napätie na N vodiči pri výpadku distribučnej siete kope. Nie raz sa stalo, že elektrikár zahučal zo stĺpu v šoku.
Ak máš PE spojený priamo s kostrou generátoru, tak je to tak, ako Merák napísal, že si máš vytvoriť prepoj s uzemnením. T.J. nerezová tyč, pásovina a v najhoršom prípade pozink do zeme a prepojiť CU káblikom (10-16mm2)
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
ináč ak sa EC pripája na rozvody domu, tak tam by si mal mať bod rozdelenia PEN vodiča na PE a N, teda malo by ti stačiť pripojiť N z EC na N v dome, a N v dome nerozpájať
ide o to, aby si z TN sústavy v dome nespravil IT alebo TT sústavu, vtedy nastáva problém s istením pri poruche
-- Spojený príspevok 04 Aug 2015, 07:44 --
ináč my na datacentrách nerozpájame N vodič z VN/NN trafa ani z EC, tie sú stále prepojené
ide o to, aby si z TN sústavy v dome nespravil IT alebo TT sústavu, vtedy nastáva problém s istením pri poruche
-- Spojený príspevok 04 Aug 2015, 07:44 --
ináč my na datacentrách nerozpájame N vodič z VN/NN trafa ani z EC, tie sú stále prepojené
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Takto, EC bude pouzita takto. Vypadne elektrina na dlhsie, pripadne bude planovana odstavka. Tak pridem a napojim ju na rozvod v dome. Samozrejme, ze odpojim dom od distribucnej siete cez hlavny istic, pripadne tam dorobim nejaky vypinac. Ale EC nebude nikdy v paralelnom chode ! V dome nemam bod rozdelenie PEN na PE a N kedze mam TN-C. Skusil som PE a N spojit v centrale, islo to normalne, nebol problem. Takze ak neviem rozdelit PEN v dome, tak co navrhujete ?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Tak nerieš bod rozdelenia, a N z EC pripoj na PEN, a z distribučky odpoj iba fázy
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Diky, aspon jeden odpovedal to co som chcel.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Aj tak sa to dá spraviť, len potom tá zábava, keď zapneš fázy a zabudneš zapnúť N vodič
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Existujú i 4-pólové vypínače/ističe/ističochrániče, tak prečo nepoužiť radšej to ako hentú prasárinu ?!
Problém by som videl skôr pri tých automatických prepínačoch SIEŤ/0/GENERATOR, kedže na svorkách L1,L2,L3,N1 a T1,T2,T3,N2 sú zo strany LOADU N-ká spojené; ale pri takej nabíjačke batérii agregátu, už treba N-ko brať pekne za prepínačom a nie z N1 alebo N2, ktoré niesú isté a pri odpojení v lufte tam tá 0V je veľmi otázna ! Niektoré zdroje majú to N-PE prepojené, ale pri centrále je i to uzemnenie otázne, či aj je reálne so zemou. Čo v prípade, že centrála má alarm izolačného stavu, potom nejde len tak pospájať si N a PE do PEN ...
Problém by som videl skôr pri tých automatických prepínačoch SIEŤ/0/GENERATOR, kedže na svorkách L1,L2,L3,N1 a T1,T2,T3,N2 sú zo strany LOADU N-ká spojené; ale pri takej nabíjačke batérii agregátu, už treba N-ko brať pekne za prepínačom a nie z N1 alebo N2, ktoré niesú isté a pri odpojení v lufte tam tá 0V je veľmi otázna ! Niektoré zdroje majú to N-PE prepojené, ale pri centrále je i to uzemnenie otázne, či aj je reálne so zemou. Čo v prípade, že centrála má alarm izolačného stavu, potom nejde len tak pospájať si N a PE do PEN ...
0
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Kazda centrala by s principu mala byt uzemnena. Kedze generator ma svorky L123 a N. Za normalnyvh okolnosti su svorky PE na centrale spojene s jej ramom a na rame skrutka s znakom uzemnenia. Keby sa nesetrilo tak by tam mal byy aj pristroj na kontrolu izolacnehonstavu. Akonahle zacne tiect prud do zeme mal by centralu od obvodu.
Distribucka vyzaduje 4polove prepinace sieti s 3 polohami, centrala-0-siet cokelvek ine jenorasarna a cesta do kriminalu
Distribucka vyzaduje 4polove prepinace sieti s 3 polohami, centrala-0-siet cokelvek ine jenorasarna a cesta do kriminalu
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
čo sa týka pripojenia elektrocentrál a problematika N vodiča:
- zatiaľ čo som robil elektrocentrály, tak výstup nabíjača, batéria a štartér boli galvanicky oddelené od kostry
- na výstupe nemusí byť žiaden sledovač izolačného stavu, pokiaľ sa elektrocentrála pripája do siete TN
- treba si takú elektrocentrálu predstaviť ako sekundárne vinutie VN/NN transformátora a predstaviť si ako je riešené pripojenie neutrálneho bodu, poprípade si to podrobne nakresliť
- zatiaľ čo som robil elektrocentrály, tak výstup nabíjača, batéria a štartér boli galvanicky oddelené od kostry
- na výstupe nemusí byť žiaden sledovač izolačného stavu, pokiaľ sa elektrocentrála pripája do siete TN
- treba si takú elektrocentrálu predstaviť ako sekundárne vinutie VN/NN transformátora a predstaviť si ako je riešené pripojenie neutrálneho bodu, poprípade si to podrobne nakresliť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 626
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
- Bydlisko: Bratislavský kraj
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Atlan, vacsie generatory su v TN-C, takze ziadne 4 polove prepinanie. Dalsia vec je, ze ak su v obvode 3 fazove UPS, tak nemoze dojst k odpojeniu N vodica. Je to dost zlozita problematika.
0
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
Zateraz co som mal skusenosti, N a uzemenie, (od 30kVA- 350kVA centrala)vzdy su priamo spojené a tu problem nebol.
Bolo pripadov len ked nemali prepinac siet-0- centrala, dali dva vypinace, a zabudli načo je ktori , tak potom mali aj ohnostroj....
Bolo pripadov len ked nemali prepinac siet-0- centrala, dali dva vypinace, a zabudli načo je ktori , tak potom mali aj ohnostroj....
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
v datacentrách máme generátory prevažne len v TN-S
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 626
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
- Bydlisko: Bratislavský kraj
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
To sa mi nechce verit, ze su v TN-S. To aj privod do budovy je TN-S ? Ako je v ATS riesene prepinanie N vodica ? Overlapping ?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie elektrocentrály - pripojenie Neutrálneho bodu
v budove sa zvyčajne nachádzajú aj VN/NN trafostanice a po celom vedení sú N a PE vodiče oddelené, iba v jednom bode pri trafe sú spojené. A čo sa týka ATS, tak N vodiče sa neprepínajú, sú spojené a prepínajú sa iba fázové vodiče.
1
1
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 892 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa orech
-
- 6 Odpovedí
- 1693 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa 5ko
-
- 8 Odpovedí
- 4730 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 2 Odpovedí
- 2242 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho
-
- 9 Odpovedí
- 1914 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan