Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 08 Okt 2015, 09:01
Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Zdravím, chcem sa spýtať či je možné nejak zapojiť prúdový chránič v TNC sústave tak aby nebolo potrebné doťahovať po celom dome N (nulák).
Vopred ďakujem
Vopred ďakujem
0
- Roy820
- Pokročilý člen
- Príspevky: 653
- Dátum registrácie: 24 Nov 2012, 20:09
- Bydlisko: Hul-Nové Zámky
- Vek: 26
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Nie, chránič je práve preto lebo rozoznáva N a PE....
0
Keď sa Einsteina opýtali, aké je to byť najmúdrejším človekom na svete, odpovedal : "Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu"
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1743
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Bohuzial je to nemozne. Ak chces aj tak pouzit prudovy chranic, pozri sa po zasuvkach s integrovanym prudovym chranicom, napr. http://vypinacezasuvky.sk/zasuvka-s-pru ... 9-b1-biela
Ale ta cena ta asi nepotesi...
Alebo potom nieco taketo, ale moc by som tomu asi neveril: http://www.mountfield.sk/prudovy-chrani ... y-2ele1015
Pripadne ak to chces lacnejsie, povyrabat nejake taketo prvky: http://shared.pablox.net/predlzovacka.jpg
Ale ta cena ta asi nepotesi...
Alebo potom nieco taketo, ale moc by som tomu asi neveril: http://www.mountfield.sk/prudovy-chrani ... y-2ele1015
Pripadne ak to chces lacnejsie, povyrabat nejake taketo prvky: http://shared.pablox.net/predlzovacka.jpg
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 2
- Dátum registrácie: 08 Okt 2015, 09:01
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
No neviem ale ja v TN-C sustave N vodic poznam ako PEN teda N plni fuknciu aj pracovneho aj ochranneho. TN-C sustave sa pred prudovym chranicom rozdeluje PEN na PE ten ide mimo chranica a N klasika cez chranica.A inak co riesis aky problem?
0
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
takto nejak som to robil ja , uz k novemu spotrebicu natiahol vsetky tri "drotiky" a v skrinke s poistkami rozdelil ..
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Ked sa použije tá zásuvka s integrovaným chráničom, tak vlastne bod rozdelenia PEN na N a PE je v nej.
Teda L a N ide cez chránič a PE je vytiahnuté spred chrániča,teda ho obchádza.
Používajú sa aj spotrebiče, ktoré majú na prívodnom kábli priamo namontovanú zástrčku s chráničom, takže sa dá použiť kdekolvek.
Napríklad táto UV lampa pre dezinfekciu vody v bazéne to má tak spravené.
Teda L a N ide cez chránič a PE je vytiahnuté spred chrániča,teda ho obchádza.
Používajú sa aj spotrebiče, ktoré majú na prívodnom kábli priamo namontovanú zástrčku s chráničom, takže sa dá použiť kdekolvek.
Napríklad táto UV lampa pre dezinfekciu vody v bazéne to má tak spravené.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
tu je to troska zhrnute , ale v minulosti sa uz tento problem tu riesil viac krat , opakovanie je vsak matka mudrosti
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
norma STN 33 2000-4-41:2007, článok 411.4.5 ti zakazuje používať RCD v systémoch TN-C, výnimkou však môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).
toľko citát z normy
toľko citát z normy
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- helios
- Pokročilý člen
- Príspevky: 900
- Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
- Bydlisko: skoro Mauacky
- Vek: 62
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
5ko,
áno, tie zásuvkové chrániče sú fajn, až na jednu maličkosť:
Po prerušení napájania takejto medzizásuvky sa chránič automaticky vypne a po obnove napájania sa sám nezapne, čo vidím ako dosť vážnu vadu týchto chráničov. Ak niekto poznáte typ, ktorý sa nevypína po výpadku napájania, kľudne ho prezraďte, rád si taký kúpim.
áno, tie zásuvkové chrániče sú fajn, až na jednu maličkosť:
Po prerušení napájania takejto medzizásuvky sa chránič automaticky vypne a po obnove napájania sa sám nezapne, čo vidím ako dosť vážnu vadu týchto chráničov. Ak niekto poznáte typ, ktorý sa nevypína po výpadku napájania, kľudne ho prezraďte, rád si taký kúpim.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
to, čo dal 5ko je prúdový chránič s podpäťovou cievkou, stačí dať obyčajný prúdový chránič, ako sa inštaluje do rozvádzačov
bod rozdelenia z TN-C na TN-S je tak či onak v zásuvke, či v nej máš RCD alebo nie5ko napísal:Ked sa použije tá zásuvka s integrovaným chráničom, tak vlastne bod rozdelenia PEN na N a PE je v nej.
Teda L a N ide cez chránič a PE je vytiahnuté spred chrániča,teda ho obchádza.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Ano Helios, presne to ma na tom štvalo.
Musel som UV lampu nechať bežať natrvalo.
Musel som UV lampu nechať bežať natrvalo.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
dobre rano,helios napísal:5ko,
áno, tie zásuvkové chrániče sú fajn, až na jednu maličkosť:
Po prerušení napájania takejto medzizásuvky sa chránič automaticky vypne a po obnove napájania sa sám nezapne, čo vidím ako dosť vážnu vadu týchto chráničov. Ak niekto poznáte typ, ktorý sa nevypína po výpadku napájania, kľudne ho prezraďte, rád si taký kúpim.
jeden model o ktorom viem je FK technics (predava Mountfield). je to sice adapter ale snad pomoze:)
- Prílohy
-
- fktechnics_gfci.jpg (7.82 KiB) 25515 zobrazení
0
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
prosím Vás aké sú dôvody, prečo je technicky nesprávne použiť RCD pre zvýšenie bezpečnosti v bytovej jednotke s dvojžilovou hliníkovou inštaláciou so sústavou TN-C, v podstate uzavretou, neobsahujúce kovové potrubia (TV a dáta cez optiku, vodovod PPR, odpad PVC, vaňa umývadlo laminát, bez plynu a s pasívnym odvetraním na strechu)?
Prenosné spotrebiče zapojené do zásuviek v sústave TN-C sú v II. triede ochrany krytia.
V mojom prípade sú stacionárne spotrebiče pripojené na nový samostatný okruh v TN-S a všetky sú v I. triede ochrany krytia. Indukčná varná doska, el. rúra na pečenie, chladnička a práčka.
Ďakujem pekne
Prenosné spotrebiče zapojené do zásuviek v sústave TN-C sú v II. triede ochrany krytia.
V mojom prípade sú stacionárne spotrebiče pripojené na nový samostatný okruh v TN-S a všetky sú v I. triede ochrany krytia. Indukčná varná doska, el. rúra na pečenie, chladnička a práčka.
Ďakujem pekne
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Vodiče PE a PEN sa nesmú rozpínať ani odpájať.
Preto.
Môže nastať situácia, že vypne RCD, ale fázový kontakt ostane zlepený a potom sa všetko stáva nebezpečné.
Preto.
Môže nastať situácia, že vypne RCD, ale fázový kontakt ostane zlepený a potom sa všetko stáva nebezpečné.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
Áno rozumiem tomuto argumentu. Je to však už poruchový stav, nakoľko chránič by mal vybaviť kontakty dôkladným rozpojením. To je myslené aj pri pracovnom napr. 40A prúde v obvode a zároveň malom viac ako 30mA blúdivom prúde. Tiež RCD musí bezpečne rozpojiť kontakty. Nechcem polemizovať čo je väčšie riziko, oblúk, zalepený kontakt, nezopnutý jeden PEN kontakt a L zopnutý?
Ďakujem však za názor a radu.
Ďakujem však za názor a radu.
0
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
potvrdzujem, funguje i pri výpadkoch siete, netreba davat REŠTART,
len je nacpaný SMD elektronikou, takže neodporúčam ho používať vo vonkajších zásuvkách, vlhkosť mu nerobí dobre, jeden mi po čase odišiel (pravdepodobne studenák, po pobúchaní cvakne relé), druhý funguje vyše 10 rokov v pivnici.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
tu ide predovšetkým o poruchové stavy, aby si nebol ohrozený v prípade poruchy, lebo v bežnej prevádzke by si nepotreboval žiadnu ochranu
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zapojenie prúdového chrániča v TNC
V tomto prípade zlyháva ochrana, tak preto nad tým dumám že čo prinesie väčší bezpečnostný benefit.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 22 Odpovedí
- 710 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 8 Odpovedí
- 4592 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 21 Odpovedí
- 2636 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho
-
- 9 Odpovedí
- 1896 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 2 Odpovedí
- 2159 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho