To Merak - ranní ptáče nejvíc odskáče, kdy spíš?
aneb Karma+ za ucelený přehled závad pro Výchozí revizi.
Informace pro kutily: dobře si přečtěte , co jsem nejprve nastínil SVÝM PŘÍSPĚVKEM a postupně DALŠÍ ukázali hlavní nedostatky Vašich BASTLŮ.
Pokud máte pocit, že Vás Někdo tady stále buzeruje za Vaše VÝTVORY, pak čtěte dál. On totiž revizák je na tom daleko hůře pěd komisí při vysvětlování svých nedostatků v revizních zprávách, které chcete napsat "od stolu".
Ještě můj "nepotřebný" komentář (ještě bych našel další, ale...):
od Merak » 08 Nov 2015, 05:32
1-keďže prívod je TN-C, tak mi tam chýba PEN zbernica a bod rozdelenia a jeho prípadné uzemnenie
2- zelenožltý je rovno privedený na PE zbernicu
3- nie je prepojený N mostík (vľavo hore) s PEN zbernicou (dochádza k poškodeniu elektro spotrebičov)
4- nie je dovedený zelenožltý z HUS alebo HUP
5- chýba mi tam prepäťová ochrana
6- neoznačené mostíky PE a N (najmä N, keďže ich tam je viac)
7- neoznačené jednotlivé vodiče na koncoch (kto má potom hľadať ktorý vodič k čomu patrí?)
8- je tam dovedené dvojtarifné meranie, ale je zapojené len na relé a koniec
9- na môj vkus je tam málo istených okruhov
10- je ten biely dátový kábel stavaný na vedenie so silovým vedením a do silových zariadení? teda má izoláciu stavanú na také vysoké napätie?
11- to s tým jednotným RCD je tiež na porazenie
12- dimenzia prepojovacích vodičov je správna? je to tak rozmazane vidno, najmä tie modré vodiče
Závady jsou i na přípojce - od 7/2015 si ČEZ UMÍNIL v ER 10kA hlavní i HDO jističe, zde "pouze" 6kA !!! a proto v RP jsou také 6kA, výrobce ER se musí polepšit, jinak končí
TN-C přívod 4x10, protože jsou v RP výrobce pouze dvě základní lišty, tak provedli:
Ad1 - PEN a PE bez rozdělení = spodní zleva:přívod z kabelu-10, z HUS-6 ( u nás se značí EPS=ekvipotenciální sběrnice nebo HOP=hlavní ochranné přípojnice), z koupelny 1.NP-6,z koupelny 2.NP-6, PE vodiče s pořadím okruhů/jističů
ad2 - jinak ani nemohli,když mají pouze starý model RP
ad3 -
1. a hlavní podstatná chyba, proč jim nefungoval celý RP ani zásuvky
ad4 - viz ad1
ad5 - není povinná s ohledem budovu v řadové zástavbě, připojenou zemním kabelem – smyčkování
ad6 -
2.chyba – není identifikace k RCD
ad7 -
3. chyba – není identifikace jednotlivých okruhů = popisky kabelů , jističů = okruhů
ad8 - není okruh, který by mohl být přes HDO ani v budoucnu – zbytečný prvek (pouze rezerva)
ad9 – devět zásuvkových (včetně plynového kotle - špatné jištění), dva světelné, jeden 3fázový – varná deska – na domek s dvorkem a zahrádkou chybí 1fáz. A 3fáz.zásuvka venku - nekomentuji raději vůbec
ad10 - STP/UTP lepší nez klasický zvonkáč pro přívod/odvod ovládání domovního zvonku (chrrr - PinYin) – chybí dodat trafo a zapojit
ad11 - již jsem odpověděl výše – 7x1 +1x3fáz.okruh na RCD 40/4/003 = šetření na nepravém místě to je klasika. Hlavně budou dvě koupelny, nádherné obklady, dlažba, plovoučky !
ad12 - naštěstí propojovací vodiče 6mm ²
rozvody CYKY 3Jx1,5 , 3Jx2,5, 5Jx2,5 podle jističů
Pokud jde o neostré fotky na moji omluvu (výmluvu
![Rolling eyes :rolleyes:](./images/smilies/icon_eyes.gif)
) : nic lepšího na focení jsem neměl sebou
Ad ČR ZÁVADA:
Chybí výrobce a jeho štítek s údaji k RP s platnými doklady (Ferda Všeuměl - nic pořádně, na jeho obranu aspoň trochu znalostí má
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
)
PS a pak že:
napsat revizi je brnkačka ![Applause :applause:](./images/smilies/icon_icon_applause.gif)