Zdroj mi mení fázy
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Zdroj mi mení fázy
Zdravím.
Mám taký problém. Mám doma zdroj sinus pro (čistý sinus) a bez problémov funguje už 3 roky na kotly. No skúsil som ho dať aj na iný kotol a tam vyhadzuje chybu napajania.
Meraním som zistil že keď je zdroj v kľude prípadne nabíja baterku tak je na výstupe fáza na ľavej strane. No keď vypne elektriku v dome tak sa fáza prehodí na výstupe na pravo a nulak na ľavo... Má stým niekto skúsenosti?
Na mojom kotly to asi nevadí a beží aj s fázou na pravo ale nieje to normálne asi...
Mám taký problém. Mám doma zdroj sinus pro (čistý sinus) a bez problémov funguje už 3 roky na kotly. No skúsil som ho dať aj na iný kotol a tam vyhadzuje chybu napajania.
Meraním som zistil že keď je zdroj v kľude prípadne nabíja baterku tak je na výstupe fáza na ľavej strane. No keď vypne elektriku v dome tak sa fáza prehodí na výstupe na pravo a nulak na ľavo... Má stým niekto skúsenosti?
Na mojom kotly to asi nevadí a beží aj s fázou na pravo ale nieje to normálne asi...
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 626
- Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
- Bydlisko: Bratislavský kraj
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6205
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Zdroj mi mení fázy
Ups riesena pre francuzsky trh? ked je elektrina, tak ups je len priechod - teda vstup = vystup. ak ide na baterku, tak tam ide podla zapojenia a to moze mat fazu napravo.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: Zdroj mi mení fázy
Ani mne to nedáva logiku. Ale teraz upresnenie...
Hneď ako vypnem zdroj zo zásuvky ( nasimulujem výpadok) zdroj na výstupe prehodí fázy...
Teraz som to znova premeral a je to takto:
Keď je zdroj zapnutý do zásuvky( zásuvka premerana OK) a nabíja baterku a čaká na výpadok tak na vystupenej zásuvke je fáza NA PRAVO.
Keď odpojim zdroj zo zásuvky tak na výstupe je fáza Naľavo...
Hneď ako vypnem zdroj zo zásuvky ( nasimulujem výpadok) zdroj na výstupe prehodí fázy...
Teraz som to znova premeral a je to takto:
Keď je zdroj zapnutý do zásuvky( zásuvka premerana OK) a nabíja baterku a čaká na výpadok tak na vystupenej zásuvke je fáza NA PRAVO.
Keď odpojim zdroj zo zásuvky tak na výstupe je fáza Naľavo...
0
Re: Zdroj mi mení fázy
No to by mě taky zajímalo, jak by si ta UPS (při aktivaci chodu) určila, co bude N a co L.
Já myslím, že to při tomto provozu to bude izolovaná soustava, na výstupu žádný L ani N.
Akorát netuším, jestli jsou uvnitř UPS natvrdo propojeny PE zásuvky a zástrčky - ničemu by to asi nevadilo, ale když bych vytáhl přívod ze sítě do UPS, PE přestává mít funkci ochrany.
A jestli to měříš doutnavkovou zkoušečkou, ukazuje to bludy.
Když přece odpojíš přívod sítě k UPS, z čeho by si UPS sama vyrobila nulák, kde by ho "přizemnila"?
Kdo tady opravuje UPS a má schémata a ví jak to je?
Já myslím, že to při tomto provozu to bude izolovaná soustava, na výstupu žádný L ani N.
Akorát netuším, jestli jsou uvnitř UPS natvrdo propojeny PE zásuvky a zástrčky - ničemu by to asi nevadilo, ale když bych vytáhl přívod ze sítě do UPS, PE přestává mít funkci ochrany.
A jestli to měříš doutnavkovou zkoušečkou, ukazuje to bludy.
Když přece odpojíš přívod sítě k UPS, z čeho by si UPS sama vyrobila nulák, kde by ho "přizemnila"?
Kdo tady opravuje UPS a má schémata a ví jak to je?
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zdroj mi mení fázy
Ano je to galvanicky oddělaná soustava, ať už je na výstupu přímo 50Hz transformátor, nebo je střídač běžící na desítkách kHz což je dneska kvůli tepelným ztrátám, váze a rozměrech častější. Pure sinus střídače mají na výstupu most plus filtr. Levnější mají jednopolový asymetrický filtr. Ty dražší mají většinou vícepolové symetrické rekonstrukční LC filtry. Co se týče PE tak to je jak kde, někde ho dokonce vynechávají, jinde je spojen s kotrou měniče, a tam pak při doteku o kostru měniče doutnavka svítí na obou zdířkách. jelikož do kostry ústí i nějaké filtry.
0
Naposledy upravil/-a jenda23 v 11 Mar 2019, 15:15, upravené celkom 2 krát.
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Zdroj mi mení fázy
Výpadok nasimuluješ tak, že vyhodíš príslušný istič, nie že odpojíš vidlicu zo zásuvky. Takto si to skúšal?
Ako píše aj jenda23, tlejivka ti je v tom prípade na prd.
Ako píše aj jenda23, tlejivka ti je v tom prípade na prd.
0
Re: Zdroj mi mení fázy
Nevidím nejak do toho ale nulak si berie asi nejak z baterky, veď môj hlavný kotol (na pelety) kde je RJ, 2 čerpadlá, ventilátor a snek (elektromotor 250w) ide ok. Ale keď ho dám na druhý plynový tak vyhadzuje problém až pokiaľ neprehodim fázu, no ako zapne zdroj (v noci bol výpadok) tak som znova musel prehadzovať fázu naspäť (mám to na predlzovacke takže len v koncovej zásuvke som to prehadzoval...)
Mňa tak napadlo napájací kábel ktorý ide do zdroja nemôže byť v plosaku zapojený na pravo a tak to môže vysvetliť toto správanie... Nemám to rozobraté, ale logiku mi to dáva
-- Spojený príspevok 11 Mar 2019, 15:16 --
V noci bol výpadok tak len tak. Rozbehlo sa to až dnes okolo 12:00 a zas bola fáza opačne tak som to dal naspäť... Ale máte pravdu zle som to teraz skúšal... Som už v práci tak večer, alebo ráno to znova premeriam tak ako píšete
Mňa tak napadlo napájací kábel ktorý ide do zdroja nemôže byť v plosaku zapojený na pravo a tak to môže vysvetliť toto správanie... Nemám to rozobraté, ale logiku mi to dáva
-- Spojený príspevok 11 Mar 2019, 15:16 --
V noci bol výpadok tak len tak. Rozbehlo sa to až dnes okolo 12:00 a zas bola fáza opačne tak som to dal naspäť... Ale máte pravdu zle som to teraz skúšal... Som už v práci tak večer, alebo ráno to znova premeriam tak ako píšete
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zdroj mi mení fázy
Nevím co máš za měnič, ale zatím jsem se nesetkal než s klasickou topologií pokud se jedná o offline UPS ->
1) Vstup 230V -> usměrňovač, filtr, 320V meziobvod -> nabíječ
2) řídící obvod + baypass
3) bateriový vstup -> střídač baterie / 320V meziobvod -> střídač meziobvod 50Hz tvořený plným můstkem + rekonstrukční filtr.
Samozdřejmě pokud UPS běží ze sítě je vstup 230V galvanicky spojen s výstupem, v případě bateriového napájení je díky přepínacímu obvodu a meniči meziobvodu galvanicky oddělen od okolí. Ano je možné že UPS obrací fázi v okamžik kdy jede ze sítě.
1) Vstup 230V -> usměrňovač, filtr, 320V meziobvod -> nabíječ
2) řídící obvod + baypass
3) bateriový vstup -> střídač baterie / 320V meziobvod -> střídač meziobvod 50Hz tvořený plným můstkem + rekonstrukční filtr.
Samozdřejmě pokud UPS běží ze sítě je vstup 230V galvanicky spojen s výstupem, v případě bateriového napájení je díky přepínacímu obvodu a meniči meziobvodu galvanicky oddělen od okolí. Ano je možné že UPS obrací fázi v okamžik kdy jede ze sítě.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Zdroj mi mení fázy
Tak pokiaľ to nevadí hlavnému kotlu, nechaj fázu tak ako ju chce mať ten plynový pri výpadku. Veď norme to neprekáža...
0
Re: Zdroj mi mení fázy
Ale vadí mu to keď sa prepne (výpadok). Mne nejde o to fázu dať naľavo, ale o to ABY BOLA FAZA STALE NA JEDNEJ STRANE. zvisok si už prerobím na predlzovacke.
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zdroj mi mení fázy
ale měnič v případě výpadku NEMÁ vodič fázový potažmo pracovní a vodič neutrální. Čili fázi a nulák. Jedná se o galvanicky oddělenou soutavu. A kotel s tím může mít problém z jednoho důvodu, využívá spojitost mezi vodičem neutrálním a vodičem ochranným.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Zdroj mi mení fázy
Jenda23: chápem a je to asi tak, ale nechápem prečo keď jednoducho prehodím fázu (v noci som to tak urobil) tak kotol ide a išiel 12h bez problémov, až kým neodstráni poruchu elektrárne a pustili el...
0
Re: Zdroj mi mení fázy
Ten kotol nema problem s tym ze by nevedel zit s tym ze faza je inde ako by ju cakal, lebo v skutocnosti tam ziadna faza nie je. Problem je v tom ze nevie bezat na neuzemnenej sustave a potrebuje mat to svoje N-ko zarazene do zeme. Typol by som ze jeden rezistor, cca tak 10ohm pripojeny medzi vystup "N" a vystup "PE" z ups by to poliecil, mozno aj dobre zvolena kapacita postaci. Alebo na hulvata uzemnit to vystupne "N" na nejaku tyc. Akurat v tychto pripadoch nemoze byt upska krmena cez ficko
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Re: Zdroj mi mení fázy
Jen tak na okraj - co asi vede výrobce kotle k tomu, aby si nějak zjišťoval přizemnění jednoho pracovního vodiče?
Fakt je, že i na jiných forech se podobný problém s kotlem probíral, ale já tomu nerozumím. Neznám jiný spotřebič, který s tím má problém.
Rád bych věděl, jestli v návodu k používání ke kotli je o tom nějaká zmínka.
Fakt je, že i na jiných forech se podobný problém s kotlem probíral, ale já tomu nerozumím. Neznám jiný spotřebič, který s tím má problém.
Rád bych věděl, jestli v návodu k používání ke kotli je o tom nějaká zmínka.
0
Re: Zdroj mi mení fázy
Viem ze niektore ionizacne detektory plamena nefunguju spravne ak N-ko nie je N-ko, Cize problem moze byt v tom. Ale preco to tak je netusim.
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Re: Zdroj mi mení fázy
http://www.univis.sk/wp-content/uploads ... 7R5WEB.pdfbreta1 napísal: Rád bych věděl, jestli v návodu k používání ke kotli je o tom nějaká zmínka.
Elektrické napájanie
Skontrolujte pripojenie elektrického napájania, či sa zobrazí na displeji kotla symbol ⎯⎯.
POZNÁMKA:AK SA PO PRIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA ZOBRAZÍ NA DISPLEJI KOTLA SYMBOL “FE“, TREBA ZMENIŤ POLARITU ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zdroj mi mení fázy
Ano zemní spojení využívá ionizující detektor plamene a zapalování. Bohužel to tak je. když se podíváte do schemat řídících jednotek tak to tak je, nevím co k tomu výrobce vede. možná jednoduchost a prachy. Prootže nemusí řešit transformátor pro napájení jednotky. 99% jednotek je galvanicky spojeno se sítí.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Zdroj mi mení fázy
Pre mňa je ale stále záhada prečo potom keď prehodím fázu tak kotol ide bez problémov.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 12 Odpovedí
- 2371 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Radus
-
- 7 Odpovedí
- 1688 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa MacikTO
-
- 6 Odpovedí
- 2463 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jezevec
-
- 9 Odpovedí
- 1366 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko
-
- 48 Odpovedí
- 4544 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dolfi