To Mipol,
Vidím, že je probráno "skoro všechno", tak ještě přidám také "něco do mlýna" za sebe:
nejprve dotaz: jde o byt 1+KK nebo o domek? a pár postřehů z praxe:
na elektroinstalaci a kvalitě jejího vybavení osobně nedoporučuji NIKDY šetřit - má spolehlivě sloužit aspoň 30 let (nebo do další celkové rekonstrukce), nebo snad šetříme pro pozdější nucené opravy laciných šuntů?
doporučení normy: okruhy s RCD by se neměly ovlivňovat - víc RCD podle množství zásuvek = lepší identifikace vadného spotřebiče v daném okruhu pod RCD,
1. počet (dvoj)zásuvek na jednom okruhu =max10x a počítat podle předpokládané zátěže (viz kuchyně nebo někde žehlení), nedávat je zbytečně za nábytek - nedostupnost, počítat s "vidlicemi fajfkami",
2. v kuchyni je
VŽDY málo zásuvek na lince - nešetřit,
3. zás. koupelny MUSÍ být přes chránič - je-li pračka, pak i sam.jistič, umístění a IP světla podle zón (platí i pro zásuvky),
4. RCD má mít minimálně stejnou nebo o stupeň vyšší provozní amperovou hodnotu jako hlavní (nebo jinak předřazený ) jistič,
Ja som si vzdy myslel, ze prudovy chranic musi byt vzdy mensi ako hlavny vypinac
nemáš pravdu, ten má mít totéž,
5. proč jenom jeden světelný okruh? - je to snad byt 1+KK bez koupelny ?
Praskne-li žárovka (i 40W), vypadle hlavní jistič, je to dáno ne hodnotou jističe , ale zkratovým proudem (jistič jistí jen vodiče před ním... (večer baterka na stálém místě v pohotovosti)),
6. ne každý výrobce je stejně kvalitní, použij stejného na
celý rozvaděč !, (tři výrobci, navíc Bemko, v bytovém RP ?!? - kvůli pár E na cigo?)
7. pokud použiješ jeden jediný jistič 6kA, nemá význam dávat 10kA další ( EATON IS-25/3 25A/3P, EATON PL6 16B/3, 4P N7-4 25A 30mA...6kA // ETI EFI-4 16/0,03 A, Istič ??? B10/1, B16/1...10kA),
8. doufám, že pro zásuvky (16A) tahané vodiče 3Cx2,5 a pro světlo 3x1,5 (přes vypínačové KP).
PS doporučuji - ujasni si následující pojmy:
1.
porucha (na spotřebiči => funkce RCD),
2.
nadproud ( více spotřebičů => funkce jističe: 10-25A)
3.
zkratový proud (prasklá žárovka, fén ve vaně s vodou, přeseknutý vodič pod proudem => funkce jističe: 6/10kA)
4.zony: v koupelně, v kuchyni =>umyvadlo, vana, sprchový kout, kuchyňská linka a její umývací prostor... .