Zásady jsem napsal dost jasně, jen rozvitý dodatek pro Tvoje dovzdělání se:
Pokud je "VN el" starší, není na závadu. Závadou je neznalost RCD (pak to není pan elektrikar), já jsem taky už v "Pra Se" v důchodu.
MÁŠ-LI 5TI ŽILOVÝ KABEL MEZI ZÁSUVKAMI, a N (modrý) JE NAVZÁJEM PROPOJOVANÝ MEZI NIMI, PAK HO MŮŽEŠ ZATÍŽIT JEN DO 16A - viz jističe... . Chceš-li větší souběžný "výkon" z více zásuvek (každá má z výroby jen 16A max), pak kabel 3J x2,5 ke každému okruhu. Nikdy nešetři (můžeš - na jídle, chlastu, cigaretách, atd. ...).
Nikdy se nesmí spojit dva N okruhy jiných RCD za nimi, stejně tak se NESMÍ propojit N před RCD s N za RCD, natož pak s PE !!!
To všechno by měl znát i ten "mně podobný", byl-li opravdu Eletrikář.
PS Určite máš použitý kabel CYKY 5Jx1,5 ! Jištěn má být jen 13A max (P=2990W nebo 3370W max přetížení / 1hod max).
Na každém RCD můžeš mít zásuvkových okruhů více. Když použiješ před RCD 25/2/003 jistič 16A/1, pak můžeš mít maximálně 10ks zásuvek do celkového odběru 16A nebo jednu zásuvku se spotřebičem max 16A (3680W při 230V sítě). Pro garáž chceš-li více zásuvek pro výkonové spotřebiče, pak máš možnost použít více jištěných okruhů -viz více kabelů. Pozor na jističe - musí být za"hlavním RCD", pokud si přeješ použít RCD 25/4/003 na více jističů. Jeho předřazený jistič bývá 20A/3, ale pro spolehlivost se doporučuje 40/4/003. Je to CHRÁNIČ pro unikající poruchový prud do 30mA a NEE JISTIČ ! Pak se uvažuje i souběhu ...
JEDINĚ JISTIČOCHRÁNIČ MÁ SDRUŽENOU FUNKCI (jistič+RCD), ale počet zásuvek = odebíraný výkon se nemění.
Na 4polový RCD můžeš zapojit 3fázové zásuvky stejného typu ale nikdy kombinaci obou (32A/jistič max 32A/3 nebo 16A/jistič max 16A/3). RCD navíc mají různé vypínací charakteristiky - viz internet atd... "HOVK"
Vyhadzuje mi prúdový chránič
Moderátori: Merak, Moderátori
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 26
- Dátum registrácie: 19 Okt 2019, 16:32
- Bydlisko: Hosťovce
- Vek: 31
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Tie rcd na ktore su zasuvky tak su kombinovenae je to 16A istic s B charakteristikov a prudovym chranicom. Mam tam 5x2,5 kabel problem je ten ako je vidiet na scheme modri vodic nejde do rovnakeho rcd ako faza. Teda v prvom okruhu ok no v ostatnych sa to uz zacina miesat. Koly tomu ze sa to pozapajalo krizovo aby nevyhadzovalo celu stenu
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2493
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Máš SZ
PS stejně můžeš zatěžovat N jen 16A max.
PS stejně můžeš zatěžovat N jen 16A max.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 26
- Dátum registrácie: 19 Okt 2019, 16:32
- Bydlisko: Hosťovce
- Vek: 31
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Ale ved mne to staci. Aj preto som chcel to krizove rozvetvenie aby som mal na pracovnom stole tri zastrcky nezavysle od seba co sa tyka RCD a aj zatazenia no ocividne to tak nepojde lebo sa to nedomyslelo. A budu musiet payrit pod jeden istic teda jeden RCD
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 26
- Dátum registrácie: 19 Okt 2019, 16:32
- Bydlisko: Hosťovce
- Vek: 31
Re: Vyhadzuje mi prúdový chránič
Takze porucha vyriesena. Zistilo sa ze v jednom z holubnikov sa nachadzala zavada a to v tom ze v sktulke bol miesto modreho vodica pouzity zeleny. A ten robil cele problemi.