Stará el. instalacia

Pomoc s ostatnými vecami okolo elektroniky

Moderátori: mirosne, Moderátori

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa juri23 » 16 Máj 2020, 09:28

Ahojte, chcem sa opýtať, v paneláku známy menil zásuvky za nové. El. inštalácia pozostáva len z L a N vodica. Otázka je v zásuvke zapájať len L a N, alebo sa môže N pripojiť aj na PE. Čo je lepšie, bezpečnejšie, je to starší pán a el. inštaláciu na L,N,PE prerábať nebude...
0

Používateľov profilový obrázok
Maek43
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 353
Dátum registrácie: 13 Okt 2016, 10:53
Bydlisko: Hul
Vek: 26

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa Maek43 » 16 Máj 2020, 09:35

Nedá mi to ale ako niekto môže nevedieť zapojiť zásuvku a aj tak sa do toho ide pušťať....
V dvojvodičovej sieti (TNC) nieje L a N ale L a PEN !!!
To PE myslíš ochrannýkolík na zásuvke že ? Samozrejme že ho MUSÍ pripojiť, inak si koleduje o prúser...

Tomu "L,N,PE" sa hovori TNS sieť :D
0
Keď sa Einsteina opýtali aký je to pocit byť najgeniálnejším žijúcim človekom odpovedal :"Neviem, musíte sa opýtať Nikolu Teslu."

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa juri23 » 16 Máj 2020, 09:47

Dakujem
0

pocitujlasku
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 6200
Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
Vek: 41

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa pocitujlasku » 16 Máj 2020, 10:09

a hlavne PEN musi ist naskor na kolik a odtial bez prerusenia na dierku.
Akoze vazne si premyslal zrusit ochranny kolik v zasuvke? to je pomaly na trestny cin ohrozenia zivota
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.

maskrtnik01
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2563
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: okolie KE
Vek: 27

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 16 Máj 2020, 13:19

Veru, veľa laikov si doma mení zásuvky aj keď tomu nerozumie. A osoby so spôsobilosťou len krútia hlavou.

Ale keď niekto nie je ani schopný zapojiť tú zásuvku tak ako bola predošlá, ruky mu dolámať že sa do toho pustil.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7695
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa Merak » 16 Máj 2020, 14:36

Z akého roku je ten panelák?
Totižto paneláky zpred roku 1965 (zhruba) sa zapájali podľa ruskej normy. Teda ako píše kolega, len L a N bez zapojeného kolíka. V týchto časoch sa používali aj dvojzásuvky s kolíkmi k sebe tiež bez zapijených kolíkov.
Až potom sa začali zapájať kolíky, keď v roku 1965 prišla nová norma ČSN 34 1010.

Moje odporúčanie, zavolať si elektrikára.
Prílohy
120075176.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1735
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa pablox » 16 Máj 2020, 19:36

Merak, nielen spred roku 1965 :D 5 rokov dozadu som kúpil byt od ruskej majiteľky a ani v jednej zásuvke nebol zapojený kolík, ani uzemnená zásuvka na práčku, ani sporák :D navyše, zásuvka na práčku zapojená cez dvojlinku 2x0,75mm2 a v lampe s maximálnou wattážou žiarovky 60W som našiel 2x100W :D
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa juri23 » 28 Máj 2020, 21:36

Merak napísal:Z akého roku je ten panelák?
Totižto paneláky zpred roku 1965 (zhruba) sa zapájali podľa ruskej normy. Teda ako píše kolega, len L a N bez zapojeného kolíka. V týchto časoch sa používali aj dvojzásuvky s kolíkmi k sebe tiež bez zapijených kolíkov.
Až potom sa začali zapájať kolíky, keď v roku 1965 prišla nová norma ČSN 34 1010.

Moje odporúčanie, zavolať si elektrikára.
dakujem za odpoved! som rad ze sa najdu aj ludia, ktory v klude vysvetlia.... btw pytal som sa preto pretoze jedna zasuvka bola len L a N a druha zas L a PEN. vdaka
0

odaros
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 322
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Bydlisko: Revúca

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa odaros » 30 Máj 2020, 19:43

pablox napísal:Merak, nielen spred roku 1965 :D 5 rokov dozadu som kúpil byt od ruskej majiteľky a ani v jednej zásuvke nebol zapojený kolík, ani uzemnená zásuvka na práčku, ani sporák :D navyše, zásuvka na práčku zapojená cez dvojlinku 2x0,75mm2 a v lampe s maximálnou wattážou žiarovky 60W som našiel 2x100W :D
Preto že všetky spotrebiče si navozila z domova. :D
0

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1735
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa pablox » 30 Máj 2020, 20:53

To mi napadlo ako prvé samozrejme :D ale u sporáku to neplatilo
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa Jirka84 » 31 Máj 2020, 10:54

Totéž platilo o bytech v bývalé ruské "ubytovně pro cca 10000 vojáků a rodinných členů v Olomouci", v oknech místo záclon byla Правда. Když je po odstěhování vojska začali úředníci přidělovat Čechům, tak jsem chodil vyměňovat hlavně zásuvky . Všechny - do poslední - měly vycvaknuté kolíky (ruská norma) !
Pak přišli na to, že je snazší rekonstruovat nebo zbourat a postavit nové.
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2493
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: Stará el. instalacia

Príspevok od používateľa Jirka84 » 20 Nov 2020, 10:48

Hlavně pro "5ko",
bohužel se mi Mariáne nedaří najít Tvůj dotaz na staré bakelitové zásuvky , které i zde v tomto vláknu jsou
"od používateľa Merak » 16 Máj 2020, 13:36"
Přikládám Ti k nim i další historický kousek ze své sbírky:
1. na papírové pojistky, 2.kolíky usebe - jiná keramika
1. na papírové pojistky, 2.kolíky usebe - jiná keramika
detailní pohled:
na zadní část keramiky a plechu
na zadní část keramiky a plechu
Nepasuje tato keramika do už novější normované bílé oválné dvojzásuvky, kterou máš asi v té prodlužce


Tyto bývaly už jen na odlehlých domech často jen ve stodolách!!! - v kroužku je prostor pro umístění pojistky izolované v papírku, - pro L,N v TT sítích - tenký drátek/licna z kabelu , nikoli hřebík (doporučení pro sedláka při zavádění el. vodičů při elektrifikaci vesnic) :
místo pro "pojistky"
místo pro "pojistky"
Nemáš "náhodou" takovou pojistku ? Rád bych ji do sbírky k té zásuvce... :lol:

PS pro moderátora - prosím o přemístění do "5ko" védo téma/příspěvku na retrozásuvky... díky
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok