Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
Pekný deň,
Chcel by som sa spýtať ako rozoznať logiku zapojenia NO NC kontaktov na snimacoch, koncakoch ktoré následne chodia v stavoch 0, 1 na karty keďže projekčné oddelenie často robí chyby keďže to v realite nevidia, viem ze NC je hlavne kvôli bezpečnosti ale viem ze sú aj napr. koncaky aj snímače ktoré sú v 1 na karte ale niekedy sa používa NC niekedy NO. Rád by som ak by mi to niekto vedel objasniť poprípade aj kedy by mala byť 1 a kedy 0.
Uvediem aj príklad snímače hladiny tzv. Level switche sa používajú u zákazníka na výrobu 3 a to v silách kde sa plní materiál, prvý level switch je minimum je v 1ke ako NC,druhy je mid - stred je v 1ke je zapojený ako NC, a tretí je maximum j v 1ke na karte ale je zapojený ako NO
Chcel by som sa spýtať ako rozoznať logiku zapojenia NO NC kontaktov na snimacoch, koncakoch ktoré následne chodia v stavoch 0, 1 na karty keďže projekčné oddelenie často robí chyby keďže to v realite nevidia, viem ze NC je hlavne kvôli bezpečnosti ale viem ze sú aj napr. koncaky aj snímače ktoré sú v 1 na karte ale niekedy sa používa NC niekedy NO. Rád by som ak by mi to niekto vedel objasniť poprípade aj kedy by mala byť 1 a kedy 0.
Uvediem aj príklad snímače hladiny tzv. Level switche sa používajú u zákazníka na výrobu 3 a to v silách kde sa plní materiál, prvý level switch je minimum je v 1ke ako NC,druhy je mid - stred je v 1ke je zapojený ako NC, a tretí je maximum j v 1ke na karte ale je zapojený ako NO
0
Naposledy upravil/-a sawo333 v 18 Júl 2020, 18:05, upravené celkom 2 krát.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
NO kontakt sa využíva na bežnú signalizáciu, NC kontakt sa využíva tam, kde je nežiadúce aj prerušenie kábla. Opäť veľmi stručná otázka, na ktorú sa nedá jednoznačne odpovedať. Záleží aj na topológii riadenia. Ak je riadiacim členom napr. PLC, NO kontakt môže po nájazde na koncák dávať informáciu pre PLC, aby ukončila cyklus programu, NC kontakt môže prerušovať priamo ovládací obvod napr. posuvu. Využitie je čisto na projektantovi.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
NC okruh je trvalo spojená slučka. Ak sa niektorý koncák, či hríb dostane do aktívneho stavu, slučka sa rozpojí a stroj stojí. Ak sa poruší kábel tejto slučky, stroj sa trvalo do odstránenia chyby zablokuje.
Ak by si mal bezpečnostnú slučku s paralelne ladenými NO a presekneš kábel, tak stroj sa NIKDY nezastaví.
Projektant by takúto samozrejmosť mal vedieť!
Ak by si mal bezpečnostnú slučku s paralelne ladenými NO a presekneš kábel, tak stroj sa NIKDY nezastaví.
Projektant by takúto samozrejmosť mal vedieť!
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7722
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
Ja pri monitoringu v datacentrách primárne využívam kontakty NC, teda v bežnom prevádzkovom stave uzavretý okruh.
Aby sa mi nestalo, že pri poruche alebo zmene stavu nestalo, že sa mi preruší monitorovací okruh a neuvidím túto zmenu alebo poruchu na monitorovanom prvku.
Napríklad pri núdzovom vypínaní (alebo EPO) sa používajú NC kontakty
Aby sa mi nestalo, že pri poruche alebo zmene stavu nestalo, že sa mi preruší monitorovací okruh a neuvidím túto zmenu alebo poruchu na monitorovanom prvku.
Napríklad pri núdzovom vypínaní (alebo EPO) sa používajú NC kontakty
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
No ale keď robíš štart stop s jednoduchým stykačom, tak potrebuješ aj NO kontakt.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
Ahoj,
podla slov a podla schémi mi to príde že vravíš opak.
čo to vlastne znamená-
NO- skratna NORMAL OPEN
NC - skratka NORMAL CLOSE
na scheme vidím zapojenie snímačov ktoré sú snímane na vstup (Input) a ide z kontaktu ktorý je v normálnom (na scheme) stave otvorený - čiže NO
ja som sa stretol stakým istým zriadením troch snímačov na vypúštanie nadrží.
uvediem príklad.
ja by som tie snímače radčej nazval ako MINimum, MAXimum, HAVaria
a v prípade že mi stúpne hladina na stredný snímač (MAX) tak zapnem odčerpávanie až kým mi hladina neklesne pod spodný snímač (MIN).
no a v prípade poruchy tu mám ešte jeden snímač uplne vrchný (HAV) a tento mám zapojený na NC kontakt a viem že ked mi na nom padne ´štava´ je problém lebo niektorý zo spodných snímačov je pokazený alebo je prerusený kábel na snímač HAV.
v tomto príklad sa na normálne riadenie používaju NO kontakty a na sledovanie poruchového stavu NC kontakty,
je to skôr o type zariadenia a podla toho sa volí aký kontakt potrebuješ. že myslíš nato čo ten stroj spravý keď sa dostane do poruchového stavu.
napríklad start stop.
tam potrebuješ aby v prípade prerušeného kábla to bralo ako keby sa stláča stop a nie naopak!
podla slov a podla schémi mi to príde že vravíš opak.
čo to vlastne znamená-
NO- skratna NORMAL OPEN
NC - skratka NORMAL CLOSE
na scheme vidím zapojenie snímačov ktoré sú snímane na vstup (Input) a ide z kontaktu ktorý je v normálnom (na scheme) stave otvorený - čiže NO
ja som sa stretol stakým istým zriadením troch snímačov na vypúštanie nadrží.
uvediem príklad.
ja by som tie snímače radčej nazval ako MINimum, MAXimum, HAVaria
a v prípade že mi stúpne hladina na stredný snímač (MAX) tak zapnem odčerpávanie až kým mi hladina neklesne pod spodný snímač (MIN).
no a v prípade poruchy tu mám ešte jeden snímač uplne vrchný (HAV) a tento mám zapojený na NC kontakt a viem že ked mi na nom padne ´štava´ je problém lebo niektorý zo spodných snímačov je pokazený alebo je prerusený kábel na snímač HAV.
v tomto príklad sa na normálne riadenie používaju NO kontakty a na sledovanie poruchového stavu NC kontakty,
je to skôr o type zariadenia a podla toho sa volí aký kontakt potrebuješ. že myslíš nato čo ten stroj spravý keď sa dostane do poruchového stavu.
napríklad start stop.
tam potrebuješ aby v prípade prerušeného kábla to bralo ako keby sa stláča stop a nie naopak!
0
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
Ďakujem za objasnenie, rad by som vedel ešte čím je na snimacoch určovane ci príde na kartu 0 alebo 1, vždy som hľadal spojitosť s kontaktmi na nich, ale viem niektoré zariadenia majú tak robený mechanizmus napr. ci bude 0 alebo 1, alebo niekedy si to tiez určuje programátor.
0
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
záleží na konkrétnom snímači. - čo si objednáš, to máš.
niektoré disponujú iba jedným typom výstupu , iné oboma, ďalšie sa programujú ako sa majú správať.
niektoré disponujú iba jedným typom výstupu , iné oboma, ďalšie sa programujú ako sa majú správať.
0
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
Logika je jasná.
NC - normally close - to znamená v normálnom stave zatvorený čiže zopnutý
NO - normally open - v normálnom stave rozpojený
Normálny stav je nejaký základný stav. Napríklad keď snímač nevidí prekážku alebo nie je aktivovaný.
NC - normally close - to znamená v normálnom stave zatvorený čiže zopnutý
NO - normally open - v normálnom stave rozpojený
Normálny stav je nejaký základný stav. Napríklad keď snímač nevidí prekážku alebo nie je aktivovaný.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4426
- Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Wicklow, Irsko
- Vek: 47
Re: Kedy sa používa NO a NC konkakty na senzoroch
datam, mozno si to navsimol, to je 3 mesiace stara tema....
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok