OK ale principialne by to nemalo nicomu vadit keby tam je ta 20A. Este nad tym porozmyslam ze by som to dal na 16A.
Ine pripomienky ktore by si zmenil? Okrem toho 32A istica na vstupe a Cečkoveho ističa na ponorku.
-- Spojený príspevok 16 Aug 2020, 17:37 --
technikus110 napísal:napísal si: .....Tento menic nevie dodavat do siete. Vie len odoberat......a v min. 1,47 je ten čo testuješ.
Pozeral som si to ešte raz.
1. Ako to testuješ?
2. Prečo ten menič nevie dávať do siete?
Je tam vstup 230V AC a ten slúži na dobíjanie akumulátorov, pokiaľ slnko nesvieti. T.j. O.K. a preto som tvrdil, že ako si písal na začiatku, nie je to off-grig, ale solárna UPSka.
Je tam výstup 230V a TEN SI NA PRIAMO SPOJIL S DISTRIBUČKOU podľa tvojich zapojení ističov. A ide to....(?)
Pokiaľ to nie je on-grid s nabíjaním akumulátorov, tak by to nemalo ísť. Jedna rana a hotovo.
Nakoľko výrobca píše, že výstup automaticky rozpozná požiadavku odberu a spustí výstupné napätie, tak mi to zase nesedí na on-grid, ale solárnu UPSku.
V manuáli výrobcu nie je zmienka o synchronizácii so sieťou....
Prečo je tam prepínací čas: <10ms(Typical load)
Tak trochu mi to nesedí. Ak to máš na test zapojené, tak daj sem fotku, ako to v skutočnosti je.
Skús malú sínusovú UPSku zapojiť tak, že ju budeš napájať 230V AC a jej výstup zapojíš paralelne na tú istú fázu. Daj si ale odstup, okuliare a zasičák do ruky. (nie vodový)
Testujeme to tak ze sme ho kupili namontovali na stenu, pripojili panely, 200Ah baterie a pripojili sme sieť 230V ako zalohu.
Sledujeme ako sa to sprava pod zatazou. Ci sa to neprehrieva pripadne ci nekolise napatie a tak podobne.
Mame skusenosti ze Hybridný menič 48V 5000W s MPPT regulátorom Axpert King 5K sa po pol roku uzivania odpalil a museli sme menit snat 20 vykonovych tranzistorov vo vnutri. Šialena robota nedalo sa to rozobrat ani rozpajkovat. Prikladam fotku ako sme rozobrali ten invertorovy menic a menili vykonove tranzistory. Dost sa prehrieval, hučali ventilatory a v podstate nestal za vela. Potom sme pozreli na internete a zistili sme ze vsetci co ho pouzivaju sa im skor ci neskor odpali do dvoch rokov. Takze cista strata. Preto sme sa rozhodli pre tento toroidovy menic. Kamos objednal tento toroidovy 6kW a doma na to napojil tepelne cerpadlo a nejake zariadenia v dome a skusame. Ak sa podari a bude cas pomerame ako sa to srpava.
Co sa ti nezda na prepojeni siete <10ms ? POdla mna to je dobry cas.
Ja sa teraz snazim od nich objednat 3F toroidovy menic s vykonom cca 20kW. Ten chcem ja domov na svoj dom.