Ja si stojím za svojim prierezom 5 x 4mm, doma by som použil 4x4mm+10mmZŽ
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Obrázok](https://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1147/114745/0005001.jpg)
Moderátori: mirosne, Moderátori
S vyhoreným PEN sa stretávaš kvôli prechodovému odporu. Rozvádzačov som vyrobil viac, ako Ty, niektoré sú v drastických podmienkach, majú aj TUV certifikát (boli na export).OHAJ napísal: ↑23 Jan 2021, 09:14Drakous, si myslíš že ak ovládaš teóriu, si odborník, ja mám tiež VŠ elektro smeru, ale mám i prax v slabo i silnoprúde, a často sa stretám s vyhoraným PEN práve z dôvodu toho tvojho 1/2 prierezu, prečo asi ?
Teoreticky 34A cez N nikdy nepôjde, ale lepšie dimenzovať na max. vykon spotrebičov a brať do úvahy i dĺžku prívodu, to si nejak v tych tvojich teoriach nebral do uvahy, a to nespominam zohriatie tej tvojej 2,5mm co uz pri vyssej teplote neprenesie ani polovicu teoretickeho prud. zatazenia (prakticky terajšia 2,5mm byva skor 2mm, co setria na Cu a pridavaju hrubsiu izolaciu). S Tebou som skončil, kedže sa iba každému vysmievaš a tvoje rady sú k ničomu, od Teba by som veru nechcel rozvádzač - aksi vôbec nejaký v živote vyrobil a prešiel i revíziu, nemyslím za flašku ...
neboj, ten vodič bohato stačí na dané isteniejuri23 napísal: ↑22 Jan 2021, 21:14Ahojte!
Chcem sa opytat na prierez vodicov privodneho kabla. Istenie je 16A a teda privodny vodic 5G2,5. Prikon spiraly je 2,6kW. Kazda spirala ma svoj fazovy vodic 2,5, ktory zatazenie znesie. Nebude vsak problem v nulovom vodici, ktory bude spolocny pre vsetky spiraly? nemal by byt vacsieho prierezu? Dakujem
a prečo by som tam mal dávať kvôli prepäťovke 16mm2 lanko ZŽ?
do takéhoto koncového zariadenia by som už B ochranu nedával, tam stačí už COHAJ napísal: ↑23 Jan 2021, 16:21Merák, lebo STN 33 2000-5-534 ... prvý (T1) + druhý (T1+T2) stupeň prepäťových ochrán musí byť pripojený minimálne prierezom 16 mm2 Cu nezávisí na priereze vodiča vedenia. V prípade použitia iného materiálu musí byť použitý prierez ekvivalentný 16 mm2 Cu. V príbalových letákoch prepäťoviek to je tiež, navyše vodič má byť kratší ako 1/2 metra, čo je niekedy nemožné splniť. Niečo sa snáď zmenilo ?