Dobrý deň,
chcem sa spýtať aby som v tom mal určite jasno.
Istič B 16A má Ia 5x16 (80A)

Týchto 80A znamená, že pri tejto presnej hodnote prekročenia vypne do 0,4sekundy?

Čo ak to bude viac, napr. pri skrate rádovo kA, vypne ho ihneď ako sa dostane na 80A alebo ním v skutočnosti prejdu celé kA ?

Čo ak sa zväčší odber vedenia len na napr. 20A, vypne ho za 0.4 alebo za dlhšie/kratšie ??

Čo ak pri prepočte spotrebičov na 1.vedení celkový odber dosahuje 18A ale 16A ističe ho nevyhadzuje ???

Vďaka.
0

Používateľov profilový obrázok
boraicho
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 12406
Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 35
Kontaktovať používateľa:

Re: Ističe, vypínacia char.

Príspevok od používateľa boraicho » 04 Jún 2021, 07:34

mám 16A istič na 4,5kW prietokovom ohrievači, odobera to 20A a nezhadzuje ho :D ostatne neviem
Alebo takto, istič ma v sebe bimetal, cez ktorý ked prechadza večší prud ako stanovený (večšia tepelná strata) čiže tých 16A, ten bimetal sa začne ohrievať a pomalý ohýbať a ked sa dostatočne ohne tak to zhodi istič, preto potom treba počkať kym sa da znovu istič nahodiť aby ten bimetal vychladol.
0
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS

alois
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 143
Dátum registrácie: 20 Feb 2021, 11:01

Re: Ističe, vypínacia char.

Príspevok od používateľa alois » 04 Jún 2021, 08:48

Je třeba si uvědomit, že jistič prioritně nejistí spotřebiče, ale přívodní kabel do toho jističe, aby nebyl přetěžován a nedošlo k jeho poškození či zahoření. Zjednodušeně jistič hlídá předpokládané oteplení toho kabelu procházejícím proudem a pokud by hrozila destrukce toho kabelu, vypne. Každý výrobce jističů to má nastaveno podle svých zkušeností, ale princip je stejný. Nejen proto také nejsou odborníky příliš preferovány no-name značky.
0

Juro2456
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 33
Dátum registrácie: 22 Aug 2020, 18:47

Re: Ističe, vypínacia char.

Príspevok od používateľa Juro2456 » 04 Jún 2021, 09:28

Ako je to teda z hodnotami Ističa 16A ( 80A ) ???
Ako to že vedenie vydrží 20A, istí sa 16A ale pri 20A sa stále istič nevypína ??

Vypína sa až keď dosiahne 80a ?? Akonáhle dostane 80 a viac vypne sa podľa charakteristiky do 4sekund ??
0

breta1
Power user
Power user
Príspevky: 9330
Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Bydlisko: brno

Re: Ističe, vypínacia char.

Príspevok od používateľa breta1 » 04 Jún 2021, 09:35

Zadej do guglu
"vypinaci charakteristika jistice"
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 816
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Ističe, vypínacia char.

Príspevok od používateľa ondistef » 04 Jún 2021, 10:08

Ističe majú tepelnú a nadprúdovú (skratovú) spúšť.
Tepelná je nastavená tak, že do 1,13*In (je to v rozmedzí 1,13 až 1,45) by mal istič vydržať viac ako 1 hod, t.j. pri tvojom 16A ističi to je 18,08A akurát na to vplýva aj teplota okolia a pri 1,45 násobku to má byť menej ako 1 hod.
Pri 2,55*In by mal istič do hodnoty 32A vypadnúť v časovom rozmedzí 1 až 60s a pre ističe nad 32A v rozmedzí 1s až 120s. (platí pre SEZ, OEZ má od 1s do 45s resp. do 90s)
Teda ak je istič niekde v exteriéry a vonku je -20 tak vydrží aj vyššie prúdy prípadne dlhšiu dobu zapnutý. Výrobcovia to uvádzajú v katalógoch, kde máš aj približné hodnoty.
Ďalej skratová spúšť tiež nie je presne 5 násobok In, ale pre ističe s B charakteristikou sa to pohybuje od 3*In po 5.In, pri Cčku je to od 5 do 10*In, pri Dčku 10 až 20*In a pri M charakteristike 10 až 16*In.
Pri tvrdom skrate ten vypínací čas bude pod 0,4 s.
Ten tvoj 16A istič ti pri 20A vypne, ale nie okamžite, možno ho vyrazí za 10 min, možno za polhodinu.
Záleží to od citlivosti tepelnej spúšte.
Prevádzkovať dlhodobo takto zaťažovaný istič aj keď cyklicky nie je najlepšie, časom sa "vyhreje" a začne blbnúť aj pri nižších prúdoch. Ak máš potrebu ťahať 20A tak treba použiť 20A istič s adekvátnym vedením.

Ako ti už písali vyššie zober katalógy OEZ, SEZ, EATON a listuj, pozri tabuľky, grafy a hneď ti bude jasné za aký čas a pri akom prúde vypne alebo nevypne istič.
2
Obrázok 2
Naposledy upravil/-a ondistef v 04 Jún 2021, 10:18, upravené celkom 1 krát.

Používateľov profilový obrázok
SMITH
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1659
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Púchov
Vek: 48

Re: Ističe, vypínacia char.

Príspevok od používateľa SMITH » 04 Jún 2021, 10:08

0
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)

Používateľov profilový obrázok
OHAJ
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 858
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Bydlisko: OHAJ
Vek: 44

Re: Ističe, vypínacia char.

Príspevok od používateľa OHAJ » 05 Jún 2021, 00:45

- mne sa tam práve páčilo to "Nedá sa teda zovšeobecniť, že 16 A ističe sú vhodné pre zásuvkové okruhy s prierezom vodičov 2,5 mm2 a 10 A ističe zase pre svetelné okruhy s prierezom vodičov 1,5 mm2"
- práveže takto to väčšinou zovšeobecňujú projektanti, ale častejšie najskôr pozapájať a potom kresliť schémy od Chebu až po Michalovce, tak to je ! Btw.: mimochodom, na zásuvke je tiež napísané max.16A, otázne je keď je to klasicky od zásuvke k zásuvke poprepájané tou 2,5mm2 (reálne 2mm2, hlavne tie NO NAME s hrubšou smradlavou izoláciou) a zapojíte na to vysávač, mixér rýchlovarnú kanvicu a B16 urobí cvak ( vyhodíte istič a narvete tam C16 , selektivitu budete mať na háku do okamihu, keď bude vyhadzovať hlavný B25 (ale ten už nevyčaráte za C25, kedže by Vám zvýšili tarifu, teda ak nevymeníte rovno krytky ističov, alebo neprestavíte spúšť, na niektorých sa to dá i bez rozoberania).
- čo sa týka istenia vodičov, ako zistíte dĺžky, nijak ak to nieje novostavba, keď boli poistky, vyhadzovalo - šup dva drôtiky, keď sa šlo vypekať rovno aj 3 :ignore: a hliník vykúril i zavlhnutú nabíjaninu a funguje dodnes a skús tam teraz navrhnúť vhodný istič ?! patril by tam min. 16A kombinovaný istič s prúd.chráničom 30mA, ale pri TNC máš zo zásuvky iba 2 drôty, takže ostáva iba možnosť integrovať prúd. chránič do zásuvky (predražené, zase lepšia investícia ako do poistky alebo sporenia).