Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 24 Aug 2021, 16:05

Zdravím odborníkov.
Získal som dva zdroje, ktoré by som rád použil ako meniče na FVP, ale nemám tušenie ako ich spustiť, pretože okrem napájacieho konektora AC230V a výstupných konektorov DC ,majú aj menšie konektory, cez ktoré sa zdroje asi spúšťajú tlačítkom, alebo externým vypinačom,alebo nejakým SW?.Problém je v tom, že nechcem niečo odpáliť ,bola by ich škoda.Preto sa chcem opýtať, či niekto nepozná konkrétne zdroje a ich zapojenie pre spustenie./čo s čím prepojiť/,aby som ich mohol aspoň otestovať či sú funkčné.Nenašiel som nič konkrétne pre zapojenie ,okrem fotiek a popisov parametrov.
Jedná sa konkrétne o
EMERSON
Model 700 1509-Y000 REV F,dá sa vyhladať pod názvom IBM P/N:397403.
Podla možností v zapojení na U in 100-127V / U out 12,2 -119A

Druhý je Ascom-CEPAC
TYP: FE1800 HE
AC 230V
DC out 48V / 30A

Vopred ďakujem za ochotu.
Prílohy
IMG_20210816_202536.jpg
IMG_20210816_202514.jpg
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Sani1
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 369
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Sani1 » 25 Aug 2021, 10:51

5ko, tie konkrétne zdroje nepoznám. Ten emerson vyzerá ako "štandardný" zdroj do serverov, niečo podobné ako: https://www.emsley.ca/cnc/ibm-psu-mod
Podobne ako PC zdroje, potrebuješ nájsť signál PS ON a spojiť ho so zemou (napriamo, alebo ako bolo v mojom prípade s podobným HP zdrojom - 1K odpor). Neostáva ti nič iné ako skúšať šťastie pri vyhľadávaní napr. "IBM 950w power supply pinout" a podľa konektora (škoda že si neodfotil) nájsť ten pravý. Aj na "trubke" je zopár videí s modifikáciou podobných zdrojov.
Ten druhý mi nič nehovorí, 48V :pain:
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 25 Aug 2021, 11:08

Pridávam foto aspoň z vonku,potom keď to zase otvorím pridám viac.Zatial vďaka,hľadám ďalej.Po zapnutí šnúry sa rozsvieti kontrorlka napájania AC,ale DC nesvieti, ani na výstupe nie je napätie.Zrejme potrebuje len ten prepoj ako píšeš.
Prílohy
IMG_20210825_110250.jpg
IMG_20210825_110232.jpg
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Sani1
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 369
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Sani1 » 25 Aug 2021, 12:00

Niečo podobné
image.png
0

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1373
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Amaterr » 25 Aug 2021, 15:04

akosi mi tie nazvy zdrojov nic nehovorili , ale az ta zadna strana mi bola povedoma , u nas tiez nieco zo serverov vyhadzovali a takto som to nasiel na yutube a ono to funguje , predpokladam ze mas nieco podobne , nuz ked odpalis , bude ma to mrziet :)
Prílohy
Piny.jpg
SYN.jpg
DC.jpg
este.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 25 Aug 2021, 17:20

Nie je to síce presne to isté, ale malo by to pasovať, no bohužial ani jedna varianta nefunguje.
Škoda že som nevzal včera obidva rovnaké, lebo dnes tam už druhý nebol,aspoň by bolo čo odpalovať. :wink:
Amaterr, a na tom tvojom je aj ten malý biely 5 pinový na kraji?
Vyskúšal som to natvrdo prepájať každý pin s mínusom , aj každý - s každým medzi sebou a iba na niektorých práve iba AC kontrolka zhasla, ale tá DC nenabehla.Skúsil som aj ten biely 5pinový prepájať a nič,len na dvoch celkom pravých tiež zelená AC zhasla.
Ja som už zodral všetky oooooo na gogli a nič rozumné, skúsim ešte pozrieť do rúrky,ale tam tiež nie sú takéto špecialitky moc nahusto. :wink:
Chcelo by to nejakého serveráka čo s tým robí, iste by to spoznal.
0
Naposledy upravil/-a 5ko v 25 Aug 2021, 17:49, upravené celkom 1 krát.
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa ondistef » 25 Aug 2021, 17:41

Môžeš skúsiť ešte toto.
https://pinoutguide.com/Power/dell_serv ... nout.shtml
Pripojte A1 k GND (prepojka k B1) pre napájanie 3,3 V st-by.
Pripojte B6 k GND (prepojka k C1) pre spustenie hlavného výstupu 12V. Pracujte iba vtedy, keď funguje napájanie 3,3 V.
Pripojte B2 k GND (prepojka k B3) pre spomalenie ventilátora. Ventilátor zdroja bol navrhnutý na chladenie časti servera. Štandardne pracujte na plné obrátky.
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 25 Aug 2021, 17:56

Dík za dalšie nakopnutie.
Zrejme to bude tým, že nestačí len jedna prepojka,ale musím to tam prepojiť na viacerých pinoch.
Kde chodíte na tie stránky? Ja len čumím. 8O

akurát je tam problém v tom, že tie konektory sú zrkadlovo obrátené oproti môjmu a teraz neviem čo je hore čo dole,lebo na konektore nie je zvonku žiadne číslovanie. :wink:
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Sani1
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 369
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Sani1 » 26 Aug 2021, 08:45

Tých zdrojov je vela druhov. Úprimne poviem, že by som to považoval za malý zázrak, keby sa tu našiel niekto so skúsenosťami práve tých tvojich (ale v septembi príde František, tak nič nevylučujem).
Vela z nich používa dva signály PS ON, alebo PS ON a PS KILL a niektorým musí najprv nabehnúť pomocný zdroj a následne pripojiť PS ON, ...
image.png
image.png
image.png
Skús pozrieť nejaké fóra radioamatérov, čo upravujú tieto zdroje pre napájanie radiostaníc, alebo modelárov, čo potrebujú čo najrýchlejšie nabiť svoje baterky
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... Al6BAgHEEg

Všeobecný popis ako postupovať s neznámim zdrojom: https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=570
Úpravy nejakých zdrojov:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... r-Supplies
Ale väčšinou sa riešia zdroje HP a DELL. Taký čo máš ty (konektor s 9 silovými kontaktmi) som nikde nevidel. Vačšinou majú 4, 6, 8, alebo 10.
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 26 Aug 2021, 09:09

Srdečná vďaka aj za tie linky,idem študovať, každá info ma posunie o krok.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

elmoto
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3154
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: Žilina
Vek: 44

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa elmoto » 26 Aug 2021, 18:00

5ko a otvoriť tie zdroje nemôžeš? Možno bude na doske napísané ktorý pin na čo je.
0
nie som tu

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 26 Aug 2021, 19:52

Otvoril so,m ho a na plošákoch nič nie je, ani na konektore, žiadne číslovanie, jedine typ a výrobca
PWBLADE
FCI-51939-235LF P201507P15
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Amaterr
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1373
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Bydlisko: Bratislava

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Amaterr » 26 Aug 2021, 19:55

asi si treba povedat , urcite su zle a drbnut ich do kontajnera :)
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 26 Aug 2021, 21:42

:D Možno to tak dopadne, už ma chytajú nervy s tých stránok ,kde je ten výraz,ale dopátrať sa ku konkrétnej
informácii sa nedá ani za pol hodinu.No ale nechem to vzdať,lebo mi perfektne vyhovuje na účel meniča z FVP,lebo mám panely 120V a origoš meniče sú sakra drahé.Dalo by sa to naskladať aj z PC zdrojov,alebo adaptérov 230/12V,ale toto je kompaktné ako stvorené na ten účel.
Konečne som sa dopátral po pol dni k zapojeniu toho konektora,dúfam, že je tam číslovanie v správnej pozícii, lebo neviem vyčítať z výkresov, či je konektor spredu,alebo zozadu.Mohol by mi to niekto vysvetliť?
Ako sa kreslia a číslujú teraz rôzne konektory, či z pohladu ZOZADU-alebo ODPREDU,lebo volakedy sa elektronky a tranzistory vždy popisovali zozadu,no pri IO to už zmenili na pohlad zhora.Alebo je to guláš ako kto chce.
Teraz som prelustroval stovku stránok s konektormi,ale nikde som sa nedozvedel o aký pohlad sa jedná a ako najdem napríklad protikus, samicu k samcovi alebo opačne.Skúšal som aj Male Female ale aj tak sa v tom nevyzná ani divá sviňa, ak s tým denne nerobí, nieto ja,keď to potrebujem raz za uhorský rok.A učiť sa anglicky na staré kolená ako samouk je samovražda,hlavne v technických výrazoch,aj keď už som niečo pochytil,no niekedy ide o presné výrazy,ktorým treba rozumieť ,nie len spolahnúť sa na translátor,lebo ten to domotá ešte viac. :wink:
Prílohy
IMG_20210826_194500.jpg
IMG_20210826_194446.jpg
IMG_20210826_194425.jpg
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Sani1
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 369
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Sani1 » 27 Aug 2021, 09:08

Tu sa aspoň dozvieš ako sa zobrazuje konektor a ako sa číslujú piny: https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysi ... 39-235.pdf
https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysi ... 20-067.pdf
ale na ktorom pine je aký signál, tak to nie
0

Používateľov profilový obrázok
Miko6005
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 108
Dátum registrácie: 15 Dec 2018, 00:35

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Miko6005 » 27 Aug 2021, 11:05

Ahoj,
co je za obvod oznaceny cislom 1 ?
Nie je pred mosfetmy "pripravene" napatie medzy 2 a 3?
Prílohy
zdroj.jpg
0
Nuclear battery for electric cars !!!

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 27 Aug 2021, 12:11

Sani1- ten prvý link som našiel aj ja. ten druhý sa zíde preštudovať.
miko- ten obvod č.1
CY8C27443-
24
PVXI 0943

č3 a 3 sú rovnaké
020N03LS
HCX010
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Používateľov profilový obrázok
Miko6005
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 108
Dátum registrácie: 15 Dec 2018, 00:35

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Miko6005 » 27 Aug 2021, 14:36

ako sa dalo cakat riadene s MCU, v popise je IBM P/N uvedene zle a je to metuce.
A ja pridam video na zapinanie, je to sice Dell ale pride mi to same...
https://www.youtube.com/watch?v=pry20tErrbk
0
Nuclear battery for electric cars !!!

Sani1
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 369
Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa Sani1 » 02 Sep 2021, 13:37

@Miko6005: Všetky tieto zdroje majú minimálne jeden procesor. IBM P/N nie je uvedený zle, to číslo hovorí o tom, že do akých serverov je ten zdroj použitý.
@5ko: O zdrojoch pre IBM je na webe strašne málo informácií. Toto sa najviac podobá tvojmu zdroju
image.png
image.png (74.63 KiB) 2632 zobrazení
Ale moc by som tomu neveril, lebo prepojenie A5 s A6 mi pripadá ako skrat na 5V asi by som to skúsil cez odpor.
Ale ten popis ako postupovať s neznámim zdrojom sa mi celkom pozdáva, dokonca sa z toho dá vysomáriť aj keď to preloží translátor.
Aký výkon vlastne potrebuješ? Keď to chceš na FVP, tak predpokladám, že tým chceš kŕmiť baterky. Ak máš klasické olovené tak bude problém zvýšiť výstupné napätie nad 14V, pretože tieto zdroje majú nastavenú prepeťovú ochranu okolo 13,6 až 13,8V
0

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10146
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: Ako rozchodiť zdroje EMERSON 39Y7402 a ASCOM CEPAC FE 1800HE ?

Príspevok od používateľa 5ko » 05 Sep 2021, 14:51

Ten obrázok naozaj zodpovedá najlepšie tomu môjmu konektoru.Neviem či tie nakreslené prepoje čiernou farbou sú tam tak zapojené, alebo to treba prepojiť externe.Ak sú tie červené bodky naozaj plus, tak potom to tiež vyzerá ako skratovanie plusu na mínus a to asi nie je v poriadku.Keby som mal protikus konektora,lahšie by sa s tým laborovalo,ako teraz v tej úzkej rozteči pinov.Problém je v tom, že merať na pinoch sa nedá, pokial to nenabehne a nenabehne to preto, že tam nie sú tie prepoje.Skúsim to teda poprepájať púodla toho návodu a potom uvidím.
Ideálne by bolo, keby to išlo na tých 127V,ale to už bude asi ťažší oriešok zistiť, čo treba zase prepojiť aby to išlo v tom režime, nie na 230V na vstupe.
Chcem to použiť ako menič z panelov do regulátora MPPT, a odtial do UPS,ale ak sa nedá tým trimrom zvýšiť napätie na viac ako 14V,tak to je asi nepoužitelné, lebo pre nabíjanie 12V/24/ akumulátora, je rovných 12V málo, pretože tam ide už o každú desatinu Voltu pri regulátore alebo UPS ako meniča.
Každopádne vám velmi pekne ďakujem za ochotu a hlavne za široký prehlad v tejto problematike,lebo viete čo kde hladať a pod akými klúčovímy slovami.Ja sa trápim ,ale vždy stroskotám na prekladoch,alebo na celkom iných návodoch,ktoré mi nepasujú.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok