menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa Marek89 » 06 Feb 2022, 15:24

Mam Altivar ATV312, ma 6 logickych vstupov. Na vstup 1 je pripojeny NC kontakt tlacidla ktory umoznuje chod menica. Na 2 a 3 vstup je smer vpred a smer vzad. Na 4 vstup je zapojeny signal na "volny dobeh". Problem je v tom, ze ako vyriesit zapojenie tak, aby som zopnutim vstupu 2 nahodil aj vstup 4. Napadlo ma, ze vstup 4 prepojit so vstupom 2 a 3, ale prepojom sa vsetky vstupy nahodia, cize neviem menic prepnut do opacneho smeru. Skusil som aj cez rele oddelit vstup, no problem je v tom, ze ten 4 vstup musi o nieco skor nabehnut ako vstup so smerom. A pri rele to nabehne naraz, cize menic to nerozbehne. Napadlo ma, ze nejake male PLC pouzit, ale skor by som bral keby boli uzke relatka na din listu s casovanim. Ako by ste to vyriesili vy ?
0

Používateľov profilový obrázok
misocko
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4430
Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Vek: 48

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa misocko » 06 Feb 2022, 17:12

ten volny dobeh chces mat aktivovany stale? - neda sa to naprogramovat bez poziadavky na vstupe ?
0

Marek89
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 857
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Vek: 35

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa Marek89 » 06 Feb 2022, 17:18

volny dobeh ak neni aktivny, tak proste menic stoji, nie je odblokovany. Neda sa to naprogramovat inac.
0

Používateľov profilový obrázok
matoh
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 467
Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Bydlisko: Bytča
Vek: 28

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa matoh » 06 Feb 2022, 18:48

Ak sa inak nedá a potrebuješ v podstate len oneskorovacie relé tak použi napr. rokmi overené CRM 91 H od elka.
Ak si nebudeš vedieť rady zo zapojením tak to radšej pre dobro meniča niekomu nechaj zapojiť :wink: .
0

Marek89
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 857
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Vek: 35

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa Marek89 » 06 Feb 2022, 18:59

zapojit si to viem, tam pomoc nepotrebujem, len to rele by bolo lepsie keby bolo mensie, idealne taketo, len keby sa dalo trocha casom doladit
Obrázok
0

Používateľov profilový obrázok
matoh
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 467
Dátum registrácie: 05 Nov 2011, 20:26
Bydlisko: Bytča
Vek: 28

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa matoh » 07 Feb 2022, 05:53

Oplatí sa vedieť zneužiť tme katalog.

https://www.tme.eu/sk/details/pir6wt1z2 ... 4vac-dc-r/
0

Marek89
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 857
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Vek: 35

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa Marek89 » 07 Feb 2022, 18:02

Esteze som neobjednal tie relatka, nepomohlo by mi to. V prilohe som dal ako je zapojenie na menici. Na vstup LI4 musi prist +24V aby sa odblokoval menic. Najlepsie by bolo zobrat impulz rovno z oboch tlacidiel, no potom je stale + na oboch vstupoch. Skusil som s inymi casovymi rele, nepomohlo to, stale naskoci iba jeden smer. Mozno to bude hlupost, ale keby som zaradil diody v priepustnom smere od tlacidiel na LI4, to by mohlo fungovat spravne, cize ked zapnem jedno tlacidlo, tak pojde na vstup LI2 a LI4, na LI3 nepusti a rovnako ked zapnem druhe, pojde to na LI3 a LI4, na LI2 nepojde. Ci skusit nejak vzajomne blokovanie cez 2 relatka ?
Prílohy
rele.jpg
0

Atlan
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1246
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa Atlan » 08 Feb 2022, 09:50

A to nemoze byt ta 4 stale pod napatim?
0

Marek89
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 857
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Vek: 35

Re: menic a logicke vstupy - problem

Príspevok od používateľa Marek89 » 08 Feb 2022, 10:01

Moze, ale potom zastavit viem iba cez LI1 a tam mam nastaveny fast stop, to je vyslovene nudzovo, je to vrtacka, tak ked zakusne, aby som rychlo zastavil.

EDIT: nakoniec som to zapojil cez 2 relatka a ide to, ziadne zmatky sa nedeju.